Опрессовка системы отопления
Добрый день.
Интересует вопрос, как правильно опресовывается систему отопления+теплые полы. 1. Чем лучше опресовывать водой или воздухом. 2 Какое давление нужно создать? |
1. Примерно одинаково. С водой легче искать утечку при открытых трубах. С воздухом в свежезалитой стяжке.
2. 3 атмосферы достаточно. Не забывайте про незначительное падение давления за счёт растяжения труб |
А вот подскажите, плиз, с одно стороны я заглушу трубу. А как нипель какой поставить на подачу и манометр? ТС извиняюсь за внедреж в тему.
|
Цитата:
|
Zmeevik, Стяжка заливается только на трубы находящимися под давлением. Поэтому изначально проверяется без стяжки. А во время заливки, если кто-то продавил трубу кирзовым сапогом, пойдут пузырьки ;)
|
Славка,про двойной контроль я не подумал, прастите :)
|
Domik315, если под воздух, то где-то в темах даже фотки были. сосок от безкамерки, шайба и гайка
|
А если водой опресовывать водой, чем создавать давление. Может подойдёт насос ручеек или его будет недостаточно.
|
Dimas_sl, давлением водопровода, компрессором, тем же ручейком, но мне кажется он стока не надавит
|
Dimas_sl,я на рынке у сантехников в аренду на день брал вот такой девайс http://foxweld.ru/photo/l/4i282/ruch...ovki_po-60.jpg (не для рекламы, первая попавшаяся картинко)
|
Я ТП опресовывал воздухом: раскатал трубу, опресовал систему (давал 4 атм, по максимуму что было на манометре), на сл. день смотрю на манометр (если стрелка не сдвинулась на много, то гуд), ну и после этого заливал стяжку (система под давлением), давление сбрасывал с трубы после суток после заливки стяжки (ну или на сл. день после заливки).
На фото снизу моя приблуда для опрессовки (тока кран перенес к соску, кран окткрыл, накачал через сосок, кран закрыл). С одной стороны кран и сосок для накачки, с другой манометр. Качал сначала ручным нсосом, задолбало, потом взял автокомпрессор, подсоединил его к акуму от шуруповерта (он у мну на 14,4В) и дело пошло веселее, двух акумов хватало как раз шоб надавить 4 атмосферы. Важный момент: фитинг, который вставляется в трубу (с ёлочкой который) нужно брать диаметром больше чем внутр диаметр трубы. У мну был кан 18-й, внутр диаметр трубы 14, фитинг брал 16-го диаметра. Понимаю шо хер натянеш трубу на него. Но есть фен, грею трубу, она становится мягкой и оч благополучно налазит на фитинг, после остывает и сидит конкретно и не пропускает воздух. http://www.domsovetov.by/imagehostin...feca007de2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fed1113fce.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...fee5329789.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fee6f08008.jpg |
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас