вопрос по наиболее оптимальному решению ввиду холодов
Добрый день.
коллеги, выкопан котлован ~2,5 м глубиной (под в т. ч. подвал под домом). залита подошва под фундамент. Ситуация в том что бригада которая должна делать тянет резину с "заводской" опалубкой перенося сроки когда она освободится. Посоветуйте наиболее оптимальное решение с Вашей точки зрения (т.к. уже октябрь на носу, скоро холода с тем когда приедет ко мне опалубка уверенности нет (может через неделю может через три), а попасть что в минус лить бетон придется совсем не хочется, ну или чтобы он застывал в в ночные заморозки. вижу три выхода: 1е, забить и ждать опалубку, октябрь-ноябрь еще не критично можно лить.(естественно что речь идёт о заливках бюджетным методом, т. е. без всяких там новомодных электроподогревов бетона и т. д., максимум плёночкой полиэтиленовой на ночь накрыть после заливки) 2е , надо "ускоряться", а это значит привезти готовые блоки ФБС и монтировать их вместо изначально запланированного монолита, (изначально хотел монолитить т. к. мне кажется это более надёжная конструкция была). 3е, уже не суетиться в этом году (как мне кажется наиболее оптимальный вариант, т. к. не люблю "кипишить") остановить работы и ждать весны. Но слышал что оставлять отрытый котлован на зиму не есть гуд т. к. пропитается влагой дно и т. д., но у меня то подошва уже залита по сухому (80 шириной) т. е. у меня под точкой опоры фундамента в принципе ничего сверх "увлажняться" не будет и уложено на "девственный" грунт в период "тепла" и "сухости" который под бетоном уже и останется. Ваши мнения? Спасибо. |
Для успокоения совести, попробуйте обзвонить другие бригады. Врядли будет такая что сходу свободна, большинство будет через неделю-две свободны и то не факт что реально освободятся.
До опалубки вяжут арматуру и по времени это довольно много занимает. Если сейчас арматурой займутся, то глядишь до опалубки все будет готово. Самое худшее, что зимой может быть так это зальет водой и заплывет выкопанный фундамент. Весной будет пруд, да еще и откапывать подошву придется. |
Цитата:
и Цитата:
Просто я переживал за более фундаментальный проблемы - типа промерзнет земля под залитой подошвой (глубина промерзания уже под ней , хоть это и дно котлована) и поперекашивает её или еще что, потом влагонасыщенный грунт вокгруг котлована ... и будет затем вокруг подвала сильно пучить годами землюну и т.д. в таком ключе домыслы. |
А найти подобную опалубку в аренду не реально? Вроде ж попадаются такие объявления...
|
Цитата:
|
бетон у нас можно лить аж до нового года.
если чё есть добавки.. |
Цитата:
|
самому можно в миксер. но на узле тоже не спят.
спросите-они знают , когда чего класть-это их хлеб.!!! |
по весне земля будет замерзшая и вода в песок не уйдет. если стенки построите то всеравно ведь вокруг земля промерзнет. и снизу тоже.
раз у вас подвал, то арматуры куда больше чем пару ниток сверху и снизу. нужна еще вертикальная. вязать ее с неделю думаю не меньше, зависит от числа работников и их производительности. а вообще правильно сказали - добавки и можно не волноваться даже если ночью подморозит. если ночью пару градусов мороз а днем плюс то и без добавок не страшно, неделю такой погоды и бетон схватился.. ваша бригада скорей всего в другом месте занята сейчас. |
Цитата:
или на сколько критично что подошва в котловане и сам котлован вообще зиму простоят "открытыми".? Цитата:
|
У меня подвал и полтора этажа сверху зиму простояли. Внутри все промерзло, был коток в подвале, даже местами подняло стяжку, но других последствий не было. арматуры у меня поболее было уложено http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5927&page=4
Если снаружи засыпать замерзший грунт, то весной он растяет и осядет. Проседать засыпка довольно заметно будет весь год. Если летом песка насыпать, то после ливней тоже хорошо видно как земля проседает. Так что проседать будет засыпка в любом случае. Раз у вас подвал, то до засыпки надо еще рулонную ГИ поклеить и вероятно еще и пеноплексом утеплить. Просто мастикой мазать я бы не рисковал. По соседству помазали очень дорогой мастикой, потом все откапали и поклеили нормальную ГИ. Вроде и дом на горочке, намного выше моего, но при ливнях подтапливало подвал. Я не знаю как люди строят дом с подвалом из одних ФБС. Если высокая и длинная стенка, без внутренних перегородок, то пучинистый грунт может и внутрь вдавить блоки посередине стенки. Тут еще один минус - отделка. Если в опалубку залили и ровно выставили, то стенки почти идеально ровные. А ФБС штукатурить будет очень не дешево. |
Спасибо за ответ только по Вашей ссылке как я понял котлована как такового и не было, а фундамент подвала лился вверх прямо от земли, т.е. яма как таковав и не копалась. У меня же подошва в яме под подвал глубиной в 2,5 метра.... может это все таки не одно и то же..бб
Цитата:
|
да, подвал строили просто сняв плодородку и потом вокруг все засыпаю и подсыпаю.
ничего не поделать если уровень дороги значительно выше планируется... в низине дом не охота строить. |
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3. |