Провода и кабели. Отличия. Маркировка
Провод — это одна неизолированная, одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой. Провода могут быть голыми и изолированными.
Голые провода Голыми называют провода, токопроводящие жилы которых не имеют никаких защитных или изолирующих покрытий. Голые провода (ПСО, ПС, А, АС и т. д.) в основном применяют для воздушных линий электропередач. Изолированными являются провода, токопроводящие жилы которых покрыты изоляцией из резины или пластмассы. Эти провода имеют поверх изоляции оплетку из хлопчатобумажной пряжи или оболочку из резины, пластмассы или металлической ленты. Изолированные провода подразделяют на защищенные и незащищенные. Защищенные провода Защищенными называют изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий. К ним относятся провода АПРН, ПРВД, АПРФ и др. Незащищенным изолированным проводом называется провод, не имеющий поверх электрической изоляции оболочки. Это провода АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ и др. Шнуры Шнуром называется провод, состоящий из двух и более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллель но, покрытых в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или другими защитными покровами. Кабели Чем провода отличаются от кабелейКабелем называется одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НРГ, КГ, АВВГ н др.). Оболочка служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения ее от механических повреждении. Установочные провода Установочные провода предназначены для монтажа силовых и осветительных сетей при неподвижной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений. Изготавливают их с медными и алюминиевыми токоведущими жилами, одно- и многожильными, с резиновой и пластмассовой изоляцией, незащищенными и защищенными от легких механических повреждений. Токопроводящие жилы проводов имеют стандартные сечения, мм: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т. д. Как определить сечение провода, зная его радиус В зависимости от марок стандартные сечения проводов имеют определенные значения. Если сечение провода неизвестно, то его рассчитывают по следующей формуле: S=Пr2 где S — сечение провода, мм2; п — число, равное 3,14; r — радиус провода, мм. Диаметр проволоки токоведущей жилы (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение жил многопроволочных проводов и кабелей определяют по сумме сечений всех проволок. Разновидности установочных проводов Установочные провода с пластмассовой изоляцией АПВ, ПВ изготавливают без оболочки и защитных покровов, так как пластмассовая изоляция не нуждается в защите от действия света, влаги и устойчива к легким механическим воздействиям. Для защиты проводов с резиновой изоляцией от механических повреждений, действия света и влаги применяют оболочки с фальцованным швом из алюминиевого сплава АМЦ или латуни (АПРФ, ПРФ, ПРФл) или оболочки из ПВХ-пластиката (ПРВД и др.). Изоляция проводов рассчитана на определенное рабочее напряжение, при котором их можно длительно и безопасно эксплуатировать. Поэтому при выборе марки провода следует учитывать, что рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция провода, должно быть больше или равно номинальному стандартному значению напряжения питающей электросети 380, 220, 127, 42, 12 В. Установочные провода должны соответствовать подключаемой нагрузке. Для одной и той же марки и одного и того же сечения провода допускаются различные по величине нагрузки, которые зависят от условий прокладки. Например, провода или кабели, проложенные открыто, лучше охлаждаются, чем проложенные в трубах или скрыто под штукатуркой. Провода с резиновой изоляцией допускают длительную температуру нагрева их жил, не превышающую 65°С, а провода с пластмассовой изоляцией —70 °С. Как расшифровать маркировку проводов Провода маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопроводящих жил. При обозначении провода принята следующая структура. В центре ставится буква П, обозначающая провод, или ПП — плоский двух-или трех жильный провод. Перед буквами П или ПП может стоять буква А, обозначающая, что провод изготовлен из алюминиевых токопроводящих жил; если буквы А нет, то токопроводящие жилы изготовлены из меди. Вслед за буквой П или ПП стоит буква, характеризующая материал, из которого выполнена изоляция провода: Р — резиновая, В — поливинилхлоридная и П — полиэтиленовая изоляция (АПРР, ППВ и др.). Резиновая изоляция провода может быть защищена различными оболочками: В — из ПВХ пластиката, Н — негорючая хлорпреновая оболочка (найрит). Буквы В и Н ставят после букв материала изоляции провода — АПРН, ПРИ, ПРВД. Если провод имеет оплетку из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком, то это обозначается буквой Л, а если пряжа пропитана противогнилостным составом, то буква в марке провода опускается. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода. Провода, имеющие гибкие токоведущие жилы, имеют в маркировке букву Г, которая ставится после резиновой — Р или перед поливикилхлоридной — В изоляцией (ПРГИ и др.). Одно- и многожильные провода, предназначенные для прокладки в стальных трубах и имеющие оплетку, пропитанную противогнилостным составом, имеют в конце марки буквы ТО (АПРТО, ПРТО). Поливинилхлоридная оболочка проводов с резиновой изоляцией выполняется маслостойкой. Плоские провода в разделительном основании могут иметь перфорацию шириной отверстия до 4 мм и длиной до 20 мм. Расстояние между краями отверстий — до 15 мм. Провода могут иметь метки, с помощью которых при монтаже легче различать жилы. Для устройства тросовых проводок внутри помещений и снаружи, устройства ответвлений от воздушных линий в жилые дома и постройки выпускаются специальные провода, имеющие несущий стальной трос, который расположен внутри провода, между его изолированными жилами. Тросовые провода выпускаются 2-, 3- и 4-жильными и имеют резиновую изоляцию или изоляцию из поливинилхлоридного пластиката. Токопроводяшие жилы провода АВТ имеют изоляцию черного, синего, коричневого и других цветов. Установочные провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от —40 до + 50°C и относительной влажности 95 ± 3 % (при температуре + 20°С). Как расшифровать маркировку кабелей Силовые кабели, так же как и провода, маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопро-водящих жил. Для электропроводок можно использовать силовые небронированные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией. Для защиты изоляции жил от света, влаги, химических веществ, а также механических повреждений кабели покрывают оболочками из различных материалов. Металлические оболочки из свинца, алюминия и стали не являются защитным покровом кабелей (бронью). При изоляции кабелей, изготовленной из влагонепроницаемых материалов (пластмассы и резины), вместо металлической оболочки может изготавливаться пластмассовая или резиновая оболочка. Марки кабелей с резиновой изоляцией — АСРГ, СРГ, ВРГ, АВРГ, АНРГ, НРГ; с пластмассовой изоляцией — АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ. Первая буква в обозначении марок кабелей, за исключением буквы А, определяет материал: В — ПВХ пластикат, П — полиэтилен, Пс — самозатухающий полиэтилен, Пв — вулканизирующийся полиэтилен, Н — найритовый, С — свинцовый. Вторая буква определяет материал изоляции В — ПВХ-пластикат, Р — резиновая. Третья буква Г обозначает, что кабель небронированный. Силовые кабели указанных марок предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от - 50 до + 50 гр. С с относительной влажностью воздуха до 98 %. Кабели рассчитаны ва длительно допустимую температуру их жил до 70°С. Кабели марок АНРГ и НРГ имеют резиновую негорючую оболочку. Для подключения переносных ламп, передвижных электрифицированных машин и переносных электроприборов к сети применяют гибкие кабели с резиновой изоляцией типа КГ, КГН, КЛГ, КПГСН и др. ww.electricalschool.info |
объясните плиз.
мне тут один продавец втюхивает провод 3х1,5. ладно бы взял. новроде несет пургу не по делу. в достоинства моножилы включил то что она лучше многожилы. так вроде если мне не изменяет память, то ток текет по поверхности провода а не по внутренему сечению. и поверностная площадь больше у многожилы? про цену вопрос не идет. |
По поверхности течет только высокочастотный ток (скин-эффект). Для низкочастотного - одножильный меньше окисляется.
|
+ моножилы:
не требует пайки либо наконечников,срок службы больше, В прежние времена для прокладки стационарных сетей предназначалось использовать только моножилу. Перемещение электронов по поверхности в бытовых условиях не имеет решающего значения. |
многие розетки-выключатели имеют WAGO-подобный зажим для провода,
многожильный туда без наконечника не вставить, для силовой разводки классика = ВВГхх |
Цитата:
|
только отошел, а тут уше настрочили. всем спасибо :)
с точки зрения монтажа в принципе все понятно. меня волнует вопрос с электрической точки зрения по пропускной способности и т.п |
Цитата:
|
На какие потребители в доме можно\нужно провести кабель ВВГ 3х4?
Предлагают по вкусной цене, вот и хочу прикинуть сколько его нужно. |
медь 4 мм2 держит чуть больше 7квт. сомневаюсь что в доме есть такие точечные потребители, а если и есть так на такую мощность они скорее всего будут 3-х фазные, а там уже нужно минимум 4, лучше 5 жил. да и расшивать медь 4 квадрата в коробках пальцы поотваливаются.
|
Вот прикинул на что можно, покритикуйте.
Духовой шкаф на кухню. Провести прямо от щитка без распредкоробок. Розетки гаража. Ну и думал, может до некоторых распредкоробок, где будет нагрузка побольше (кухня например). |
ну почему нельзя? можно конечно, как говориться больше не меньше, тем более если кабель на халяву
|
На духовой шкаф, знаю, некоторые товарищи ложили 3 на 1,5 и утверждали, что так и надо, а вы четверку хотите уложить. Не нужен в доме такой кабель - до распредкоробок 3 на 2,5 хватает за глаза, а на эл. плиту лучше шестерку закладывать. Купите лучше качественный 3 на 2,5 и не мучайтесь с четверкой - ее далеко не в каждый клеммный зажим розетки даже всунешь, т.к. сами розеточные механизмы не рассчитаны на такую мощность, какую потянет такой кабель.
А на розетки кухни (рабочий стол) укладывайте вообще без распредкоробок, пусть лучше будет на одну группу больше, зато без промежуточных соединений |
Купил я моток кабеля ВВГнг 3*2.5, а он оказался не с обычной цветовой маркировкой жил (белой, синей, желто-зеленой), а с черной, синей и красной!
Рассуждаю так: Синий всегда рабочий ноль - N. Фазный проводник L бывает как белый, так и чёрный, серый, коричневый. Соответственно, в моем случае Фаза L - черная, а красным делаю PE - землю. При разделке помечу красный проводник желто-зеленой изолентой. Я не ошибаюсь? Нормативки не нашел... |
Да непринципиально это, раньше проводка была одноцветными проводами... я всё равно, если мне незнакомая прозваниваю, мало ли как электрики могли нахомутать... У себя на цветном ноль делал синим, фазы белый, черный, коричневый. Возможно и нормативка есть... обычно зелёный с жёлтым - земля, что касается остальных цветов не в курсе.
|
Вообще то в монтаже принято: земля желто-зеленый;ноль -синий; и остальная расцветка фазный. Если по другому на большом объекте кучу времени отдашь на прозвонку и фазировку. Для этого и делают цветными. А насчет раньше одноцветные, так и деревья раньше были большими;)
|
Может кто-то сталкивался...
Провожу "тендер" на закупку проводки в дом. Цены на ВВГ-Пнг 3х1.5 и ВВГ-Пнг 3х2.5 отличаются примерно в 2 раза на разных фирмах: Пример: Энергосчетчик (утверждают что кабель ГОСТовый, сертификаты) 3х2.5 - 4.5 тыс 3х1.5 - 3 тыс Нипекс (тоже утверждают что кабель ГОСТовый, сертификаты) 3х2.5 - 8 тыс 3х1.5 - 5 тыс Менеджер из Нипекс, объясняет разницу тем, что сертификаты у тех поддельные и торгуют они ТУшным кабелем. Как быть? Где, кто покупает кабель? |
а где такие вкусные цены на провод?
|
Цитата:
У одних цена вообще 7/11 тыс. |
если с рук покупать то цена от 4,5-5 тыщ за ВВГ 3х1,5.
|
Цитата:
Может кто подскажет кабель каких производителей стоит и не стоит брать? |
Цитата:
|
Не может нормальный кабель так стоить - от 4500 начинается ценник на ВВГ 3 на 1,5, да и то - не самый лучший. 0,55-0,6 доллара за метр - это цена нормального кабеля у нас (калужский, рыбинский, АЛЮР, кобринский). Ценник на хороший кабель сечением 2,5 - 0,85-0,95 за метр. Не стоит брать Смоленский, Провод-К не ахти
|
Цитата:
|
Цитата:
имеется трехжильный кабель ВВГ вроде ... :) "полторашка" и "два с половиной" - якобы... померял штангелем диаметр жилы: http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd024c94e7.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd0348859b.jpg выходит, что на якобы "полторашке" грубо 1,1-1,2. на "2,5" - грубо 1,8. чет подумал, что это и есть сечение :ah:, пока не прочитал вышеприведенную формулу... и поскольку сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы... выходит, что по данной таблице о допустимых токовых нагрузках на трехжильный кабель: http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd35a0be0d.jpg при радиусе кабеля 1,1мм получаем сечение в мм2= 3,79мм2, что соотв. 35Амперам и соотв. мощности в 7,7Квт. Тот, который 1,8мм в радиусе - по таблице получаем 10мм2 сечение и 66Ампер и 14,5Квт. Где ошибся? Просто что-то думал или слышал, что "полторашка" для мощности что-то 3,7Квт, а "2,5" - 7Квт или что-то вроде того.. |
CINEMAX.by, вы радиус и диаметр перепутали. Делите теперь результат на 4. И первый проводок по фото 1,3 мм, а не 1,1.
|
|
В ОМЕ неплохие цены на ВВГ. Появились мысли взять про запас. Только он плоский. Это нормально для прокладки проводки по дому? И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5. Написано "производитель - РБ". Т.е, наверное, Кобринский. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:30 ---------- Забыл уточнить. Себе проводку буду делать без распаячных коробок, кабели будут идти непосредственно от автоматов, ВОЗМОЖНО, придётся установить внутри дома несколько электрощитков (вводной автомат в прихожей, локальный в кухне и автономный в мансарде). А вот к электрощиткам буду подводить минимум 2,5 кв. |
polyzadumchivy, нормальные цены - это какие? Сколько себя помню, в ОМЕ не было нормальных цен на кабель - всегда дороже "средней температуры по больнице"
|
майкл,
цены в магазине ООО "ОМА" Код Название Ед. изм. Цена, руб. 2.199047 Кабель NYM- J 3x1, 5 м.п 10 200 2.199048 Кабель NYM- J 3х2, 5 м.п 15 700 2.153134 Кабель ВВГ 2х1, 5 плоский (РБ) м.п 4 500 2.153135 Кабель ВВГ 2х2, 5 плоский (РБ) м.п 6 800 2.153136 Кабель ВВГ 3х1, 5 плоский (РБ) м.п 6 500 2.153137 Кабель ВВГ 3х2, 5 плоский (РБ) м.п 9 900 2.180198 Кабель ВВГ 3х4 (РБ) м.п 15 300 2.196469 Кабель ВВГ 4х1, 5 (РБ) м.п 9 000 2.153144 Кабель ВВГ 4х2, 5 (РБ) м.п 13 900 2.187201 Кабель ВВГ 4х4 (РБ) м.п 21 800 В Электрикбае действительно несколько дешевле. А если брать по объявлениям - еще дешевле. майкл, а как по опыту чаще розетки делают - 2,5 или 1,5? |
Майкл думаю, что ответит 2,5
Для себя решил так - 2.5 розетка, освещение 1,5 и с кухни и котельной 3,5 или 4 по одной розетки рабочей группы |
Цитата:
Если к блоку розеток будут подключен только модем, БП радиотелефона и зарядки мобилок, то тут и 1,5 кв за глаза |
Только потом бы не забыть к какой розетке какой кабель подведен :)
Нонче уже и пылесосы на 2 кВт бывают. 1.5мм2 меди конечно хорошо, но проводка такая вещь, для которой 1). запас весьма приветствуется (нельзя быть уверенным, что где то кабель не согнулся и его диаметр не уменьшился, плюс не забываем что РЕАЛЬНОЕ сечение может быть и 1,1-1.3 мм2) 2). замена требует полного ремонта помещения 3). не пожив в доме не всегда знаешь что и куда будет включено Понятно, что большинство розеток не будут использовать и половины возможностей 2.5мм2 кабеля. Но какая экономия получится при прокладке 1,5 вместо 2,5 мм2? 1000-2000 на метре? Смешные цифры, по сравнению с возможным риском замены проводки или того хуже каким-нибудь несчастным случаем. |
Цитата:
По мне лучше два 3х1,5 защищённые двумя автоматами один из которых будет вообще Ампера на 4, чем один 3х2,5 висящий на автомате 25А |
Цитата:
3х2.5 обычно на 16А автомат вешается |
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее было в 16:52 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 16:54 ---------- Цитата:
|