Реле потока или реле давления?
Доброго дня!
Что лучше поставить в систему водоснабжения частного дома? Или и то и то? И какие модели используете? Подача насосом из колодца. |
Как вижу я.
Реле давления - для поддержания заданного давления в системе Реле потока - для включения некой нагрузки когда есть проток Первое - обязательно, второе по усмотрению |
А по моделям чего посоветуете?
|
-gr-, Ничего не посоветую, бо хаваю то что дали, шло уже в составе гидрофора
|
Реле потока ставится обычно при наличии самотека - давления в водопроводе, например, при центральном водопроводе с недостаточным давлением, чтобы при открытии крана включался доп. повышающий насос.
Из колодца в дом вода сама не течет, никакого внешнего давления нет, реле протока бессмысленно. Для создания давления в системе нужен насос с гидроаккумулятором. В состав обычной насосной станции входит именно реле давления, включающее насос при давлении ниже заданного, и выключающее при достижении верхнего порога. Частота включения-выключения насоса зависит от расхода воды и емкости ГА. |
Реле потока и реле сухого хода, разные вещи?
|
С реле протока можно легко организовать полив огорода хоть от ручейка без всяких ГА или с его минимальным размером.
А при малом расходе воды при управлении по протоку насос включится всего один раз, в отличия от управления по давлению. Korvet068, разные. |
Заказал себе вот это
|
Еще такой вопрос: какое рабочее давление в системе водоснабжения? при каком давлении должен включаться и выключаться насос?
|
в гидрофоре около 4-6 . потом ставят редуктор до 2 . в кране не более 2х.
|
Цитата:
|
-gr-, у меня есть, редуктор давления DRV
|
ой редукторов -как грязи....загугли.
фильтр не забываем. |
ну вот, еще один девайс надо :)
|