разводка электрики
пришло время делать разводку, дайте господа совет, дом из газосиликата, перекрытия деревянные балки, сверху мансарда, решил пустить провода по потолку(правильно ли, можно ли?), в комнатах в разных углах будут розетки, в прихожей над каждым помещением будет коробка, как в коробку проводить провода, от каждой розетки своя линия, или одна линия и припаиваться к каждой розетке(где правильно,рисунок 1,или пустой?), или лучше всё пустить на полу?http://www.domsovetov.by/imagehostin...56a732b53f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...56ab9116ce.jpg
|
Я делаю по 1-му варианту.
|
Цитата:
|
3 провода ВВГ 1,5 скручиваются и пропаиваются легко обычным паяльником 60-100вт. 4 уже сложнее, особенно когда один из них 2,5 (входящий).
5-6 даже не пробовал, понадобится газовая горелка, я делал на ВАГ-ах, но не увлекаться, а то "паук" не поместится в коробке. Я варьировал схему в зависимости от нагрузок. Несложно представить, где у вас будет чайник, посудомойка, утюг - к ним минимум скруток. А на стиралку прямая линия с УЗО. |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Но кто вам помешает тянуть с одной розетки все 16А? Никто! В итоге перегрузите кабель от скрутки до розетки. Что бы этого не происходило, автомат надо ставить по меньшему сечению. А если так, то зачем класть до скрутки кабель большего сечения? Вот в этом и идиотизм. |
Сечение 1,5мм2 аккурат 16А для скрытой проводки(вроде так было), да и розетки тоже. На постоянные нагрузки(болер, стиралка и т.д) имхо тянуть отдельный кабель. А вот для кратковременных(пылесос, утюг и тд) тянуть на каждую розетку полторашку от щитка вот это и правда идиотизм. Не вспомню в жизни случая, чтобы скажем в спальне жена одной рукой делала укладку феном, второй пылесосила, а ногой гладила рубашку... :)
|
я в коробках скручиваю на СИЗы и на ВАГи тоже..где как ляжет.
разводку делаю как через потолок , так и через пол.(ну те пол-это первый этаж розетки , а потолок=пол второго этажа...=те по коротким трассам) розетки ставлю (изба бревенчатая) пониже-20-30см. завожу 1,5мм2 через кабельканал петлей за болт и не разрезаю провод -он дальше идет... первый этаж розеточный 2,5. всё остальное 1,5мм. |
Цитата:
|
Может шлейфовать удобнее?
|
У меня сэкономлено чутка автоматов/узо, есть по 2 провода на 1 клемму, а разные диаметры (2,5 и 1,5) под один болт не зажмешь. Поэтому у меня от щитка идут все провода 2,5, а точки уже по 1,5.
|
некоторые автоматы вообще не хотят вырубаться.
иногда розетки плавятся. имел такое. |
был сегодня у себя на участке, зашел к соседу через 10 домов, он электрику сам всю сделал, но говорит что не электрик, всю жизнь все сам делаю говорит, так вот, он с каждого помещения с каждой точки отдельную линию провёл к щитку, всё по потолку крепил к деревянным балкам, самого ящика ещё не было,но выходят кучи проводов, всё красиво и аккуратно, он говорит что будет большой ящик и на каждое помещение свои"рубильники",как он выразился,на свет и на розетки, на мансарду говорит будет отдельный ящик небольшой, ему чуть за 60 наверное, говорит что делаю по старинке но современным способом (улыбается),говорит про экономию не думаю,строю сыну, проводов конечно куча но всё красиво уложено, и нет распределительных коробок, что вы скажете про сие творение, не в плане экономии а в смысле (супер гуд) или Г., я хотел бы и себе так,ежели всё ГУД.
|
Цитата:
|
Цитата:
П.С. Вся раскладка по потолку. |
Цитата:
А тянуть полсотни точек в щиток - просто перерасход километра кабеля и десятка дифов, имхо. |
У меня в каждую комнату идет своя линия 2.5 и 1.5. (кроме кухни, там все сложнее). А дальше шлейфом розетки и освещение.
|
Цитата:
|
Цитата:
вопрос здесь больше экономический.. |
Цитата:
|
Братик - проектант электрики систем управления на ЖД, там к надежности требования бешеные. Себе он сделал именно так - без распредкоробок, все неразрывными линиями в щиток :)
|
Если грамотно выбрать место щитка, а лучше нескольких, поближе к основным потребителям, то не очень большой перерасход кабеля выходит. Плюс можно провести одну линию через несколько розеток, которые в одной комнате.
Вел по потолку подвала и первого этажа и поднимался на 30 см к розеткам - не так и много кабеля ушло. Около бухты на все розетки. Если вдруг будет слишком много автоматов получаться то 2-3 кабеля вполне реально на один автомат подключить. |
Значит человек всё сделал грамотно и по уму, и я думаю если будут делать электрики, и везде скрутки,пайки,короба, то это то на то, что положить лишних 100метров проводки.
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Такую разводку надо рассматривать только как "вводной автомат - кабель 2,5кв - кабель 1,5кв - потребитель". И исходя из этого, автомат надо ставить с учетом защиты кабеля в 1,5 кв, а не 2,5 считая, что "там же потом два кабеля по 1,5 кв, а значит 3 кв". Хотя кому я это объясняю? Вы же вроде электрик и сами все должны это знать. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 08:56 ---------- Цитата:
Интересно Вы сами будете проводку делать или нанимать людей, если сами, то я вам не завидую..... Упаковать штук-50 (я думаю это минимум) розеток проводом 2,5 - ещё тот секас (был опыт, по молодости в квартире на розетки 2,5 заложил :cq: ). Если наёмные, то я-б на их месте %20-30 накинул на монтаж. Буквально на той неделе устанавливал две кухни в новостройке (дом сдан в этом году) клиенты попросили сделать розетки на рабочей поверхности, я с дуру провода 3х1,5 прикупил, их розетки вскрыл, а там вся разводка 3х0,75 выполнена, благо хоть медь :bm: |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее было в 08:24 ---------- Цитата:
|
Цитата:
Оффтоп ---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:46 ---------- Цитата:
|
На кухне полторочку вести стремно. Часто кабель не на одну розетку идет, а на блок или даже несколько блоков. В одну включили чайник, в другую еще что мощное - и выбило пробки. На духовой шкаф вообще одну линию на одну розетку лучше тянуть.
Сравните разницу в стоимости 1.5 и 2.5, не такая большая сумма. |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее было в 12:26 ---------- Цитата:
|
@privatt,
Хорошо, такие вопросы, чтоб понять целесообразность. 1. Что может быть плохого от разводки сечением 2.5 квадрата? Я никаких отрицательных моментов для себя не нашел, так что мне спокойней кинуть толще проводку, чуть повозиться при запихивании розеток из-за жестких проводов и больше про электрику не вспоминать. Вот то что купив 1.5 можно по факту получить меньшее сечение, плюс работа на пределе отнюдь не исключается. Фен или утюг + пылесос. А работа на пределе чревата. 2. Какие плюсы от разводки сечением полтора? |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Провод с заказа диаметр=1,20мм = сечение 1,13 мм.кв. Провод купленный мной в ОМА диаметр=1,40мм = сечение 1,53 мм.кв. Провод купленный бухтой на дом - результат как в ОМА. Сдаёться мне в том доме просто 3х1,5 левый уложили.... вот мне 0,75 и показалось :bk: |
Напомню еще про такие мощные потребители, как кондиционеры. Кстати эта тема часто неожиданно всплывает для юго-западных больших окон...
|
Фен - 2 кВт
Утюг - 2,2 кВт Пользуется жена, одновременное использование в одном блоке розеток вряд-ли возможно. Пылесос 1,6 кВт Специально для пылесоса сделал во всех комнатах на входе под блоком выключателей персональную розетку ИМХО очень удобно. Где работа на пределе ??? |