Всем привет,
в доме будет газовая котельная, котел турбо. Площадь помещеня 7 квадратов, высота 3 метра. Окно 1,2*1,5. Дверь 80 с зазором от пола в 3 см. Стены - ГБ наружние, кирпич внутренние. Вопросы: 1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку? 2) В доме нет естественной вентиляции. Как правильно организовать вытяжку из котельной? Возможно ли применение принудительной либо придется городить венттрубу по фасаду? И нужна ли вообще вытяжка для турбо котла? ---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:16 ---------- Я пока вижу такую формулировку: 21.24. Помещение мини-котельной, в котором предусматривается установка отопительного оборудования (кроме котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания), должно иметь освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее чем 1 раз в час через обособленный вытяжной вентиляционный канал. то есть получается можно без вентиляции вообще в случае турбокотла? |
Требуют обязательное наличие вентканала, и газовики обещают ежегодно проверять его состояние и сечение.
|
Цитата:
|
@ezhik97, а зачем для сдачи газовикам красить стену? Я по штукатурке сдавал.
Вентканал нужен. Естественный(т.е. не принудительный). Если дом в 1 этаж, то можно в перекрытии прорезать дырку и по чердаку вывести. |
@Makapoh, так ее же потом красить все равно нужно будет, а под собранным оборудованием это сделать видимо проблематично?
@Korvet068, мне то это не мешает, вопрос был в том, помешает ли это газовикам или нет? |
@ezhik97, какая может быть горючесть у негорючей краски?
|
Цитата:
|
@Lama, ни когда не видели как горит краска (толстый слой нитро или масляной) на несгораемой поверхности?
|
@Korvet068, так я про краску не спрашиваю, я спрашиваю зачем вы советуете нанести негорючую краску на по умолчанию негорючую штукатурку, чтобы сделать негорючим то что итак не горит (штукатурка) ... можно ведь подсказать человеку что штукатурка не горит, а занчит она вполне соответствует требованиям.
Я вот о чем толкую. ---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:22 ---------- Цитата:
|
Цитата:
Я всего лишь спросил автора |
Объясню :)
Я имел в виду вариант отделки стен котельной в виде окраски, а не облицовки плиткой - устроит ли это газовщиков. Естественно, окраска не масляной краской, а обычной, водно-дисперсионной, которой стены окрашивают. Голая штукатурка не подходит потому, что потом под смонтированной котельной сложно красить. |
@ezhik97, мою газовую топочную принимали с окраской. Никаких вопросов не возникло.
|
Про негорючую краску вроде как ваш пост первый, но не в этом суть, похоже я не уловил суть вопроса от ТС, он принял решение красить в принципе, тогда ваш пост уместный более чем мой :)
|
А если топочная в виде пристройки с отдельной крышей, какой должна быть длинны труба, чтоб вытяжка по ней работала?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Помогите как в конкретном случае, как на фото, определить каким образом должна быть реализована вытяжка в газовой котельне. 3,5х2,5м. (высота трубы, расположение) Высота дома по коньку 7,2 метра. Угол кровли котельной ≈20 градусов.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...995d0aa1c4.jpg |
Цитата:
Не знаю за новые изменения, появились ли они, но в последних, которые я читал, при закрытой камере вытяжка в котельной, вообще, не нужна. |
@Юра Добриденев, котел будет иммергаз еоло стар 24,. Что за камера в нем я не могу уточнить пока...
|
@trmntr, судя по картинкам, там коаксиал в стену, т.е. камера закрытая. По последним изменениям, которыя я читал, вентиляционный канал, в таком случае, не нужен. Ну а есть ли новые изменения отменяющие предыдущие изменения, поищите сами.
|
Цитата:
Но вентеляцию котельной все равно заставят делать. ---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее было в 20:16 ---------- Цитата:
|
Уже нужна вентиляция ф150
:( |
Цитата:
Цитата:
На данный момент у меня никаких труб для вытяжки не выведено, а если бы и была, то откуда в котельной браться приточному воздуху, если будут плотно закрыты дверь и окно? (например, зимой) Котельная у меня - отдельное помещение от дома (пристройка) со своим входом. |
Цитата:
|
У нас забивают в проект просто трубу ф150 для вытяжки
|
@Prosto, @Славка, Ясно. Если все же потребуется труба для вытяжки, то что она должна из себя представлять? Обычная для канализации или какая-то специальная? Длина играет роль?
|
Цитата:
|
@Prosto, я тоже сделал просто для себя. Газ бы не отключили, но пришлось бы каждый раз доказывать правоту.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ---------- Цитата:
|
я решил по всему помещению котельной пложить плитку, до самого потолка, всвязи с чем возникла необходимость, кинуть розетки и кабель под автоматику для котла... какое количество розеток сделать,все с заземлением? одним блоком или в разных местах, на какой высоте, у кого как сделано? каким проводом и куда выкинуть под погодозависимую автоматику?
p/s все трубы думаю делать там наружным монтажом прямо по плитке, так правильно? http://s019.radikal.ru/i624/1707/4d/f9702859b803.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1707/e5/9435d015c346.jpg |
пусть короб под потолком?
а от него вниз спуски к блокам. кучами. имхо. |
@sansan, Для котла и всей автоматики нужна одна розетка с заземлением.
насосы могут быть запитаны на автоматике (если это предусмотрено) или от розеток. датчик ПЗА соединяется с головным блоком проводом 2х0.75, датчик устанавливается под навесом на северной стороне строения. Голова ПЗА может размещаться в котельной, или в жилом помещении в зависимости от вида регулирования - может быть чисто погодное регулирование или совместное еще и по температуре в помещении. |
ну..у меня штук пять насосов...(гидрострелка + доп котел , накоторый тоже свои потребители..)
так что не все 1 розеткой обходятся. потом на стрелках надо насосы выводить на принудительную работу. ибо они за лето закисают.-тут уже лапшу надо разгонять на выключатель. |
@sergN, все зависит от автоматики, например у Будеруса есть автоматика, которая поддерживает 7 насосов+клапанов+место под расширение, и функция против закисания насосов тоже есть.
|
|
На какой высоте, считая от нижней кромки котла, обычно подвешивания котёл, в какое место вывести провод под автоматику? И розетки, одной группой или может в разных местах разместить, думаю сделать 5-6 шт., ?
на фото, котёл будет справа, бойлер левее, трубы со стороны окна, ниже батареи, батарея под окном. http://s011.radikal.ru/i318/1707/64/5fb3f66bdbdb.jpg |
Насколько мне известно, требования газовщиков:
-розетка для котла с заземлением, отдельный автомат -две розетки для газоанализаторов, один под потолком, второй 1,5-1,7м от пола с учетом длины сетевого шнура -расстояние от любых розеток - проводов до газовых труб более о,5 м В Вашем случае, газовая труба, видимо, будет расположена справа и снизу от котла, соответственно, розетки целесообразно разместить слева не ближе 0,5м от газового штуцера внизу котла. |
Газоанализатор, смотрю у соседей только один, в том году монтировали котельные. Вспомнил, насчёт расстояния от газовых труб до розеток - минимум 40 см., так соседу газовое и сказали насчёт розеток на кухне
|
Цитата:
|
придётся распаковывать котёл, чтобы определить куда провода выкидывать и расстояние от штуцера до розеток.
|
@sansan, так, а что, паспорта на котел с инструкцией нет? Там ведь все должно быть написано и нарисовано.
|