Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления
Давайте обсудим резервное электропитание котлов и насосов....
..обсудим стабилизаторы напряжения для котлов... Что..как...зачем? делимся информацией и впечатлениями... |
лично проверял некоторые аксиомы :)
1. насос при работе от простого ИБП, т.е. с Несинусоидальным сигналом ("апроксимацией") на выходе, и от преобразователя "прикуриватель в 220", жужжит и греется, т.е. нужен ИБП с синусоидальной формой сигнала (большинство с приставкой "Smart" (но не все!), "Sinus") 2. на выходе большинства ИБП при работе от батареи "теряется" ноль, что не подходит для многих фазозависимых котлов, надо внимательно фазировать ИБП. 3. от дешевых стабилизаторов с шагом >= 10% больше вреда чем пользы, т.к. при их работе получаются скачки напряжения 210<->230 в., к тому же подобная фича (AVR) есть в нормальных ИБП. Уж если покупать стаб, то НЕ механику, а электронный и 3-5% точности, например Штиль или Лидер. 4. держать ИБП постоянно включенным при неработающем днем котле мало смысла, т.к. однажды по приезду с работы меня встречал темный дом и разряженный ИБП... Теперь у меня ИБП (Powerman Real Smart 1500 с увел. аккумами 2* 12в 18Ач) стоит в выключенном состоянии, при этом на его выходе есть напряжение, т.е. он только фильтрует. При "штормовом предупреждении" - угрозе пропадания света - во время отопительного сезона держу включенным. Наверно, правильнее было бы поставить стаб, а в резерве держать заряженный ИБП или бензогенератор... При топке ТТ котла его насос обязательно от включенного ИБП с достаточной емкостью аккумов ;) |
я думаю что ИБП показан в члучаях работы насоса ТТ для предотвращения закипания системы. Что ещё в обвязке ТТ запитывается на ИБП???
а как дела обстоят с ГК про отсутсвии тока в розетке??? |
задачу по питанию можно разбить на 2 части.
1/ частичное снабжение критических потребителей 2/полное снабжение. от себя. лет 15-10назад такое случалось часто. кроме того бывало , что в сети было 180 вольт и котел вырубался. сейчас реже , поэтому могу "соврать". так вот использовал 2.5 кВт бензогенератор.(только не забывать от улицы отрубиться , а то соседей будете питать.) холодильник и освещение работал без проблем. а вот вайлант не работал. что не удивительно. поэтому имеет смысл приводить примеры положительного использования ИБП с синусоидой и возможностью подключить к нему аккумулятор на , скажем , 100 А/ч. |
Цитата:
А вот пропадание эл-ва при работе это плохо, иногда некоторые ТО могут закипеть, при скачках напряжения электроника - вылететь |
Цитата:
Компьютерные с подключением внешней батареи нереально дорогие и с лишними интерфейсами. Когда то был на 400ВА вроде Орвальди Синус на одном аккуме - интересный вариант, особенно если удалить в нем зарядник и автомобильный аккум заряжать отдельно |
santeam, скорее всего у Вас PawerMan ИБП?
|
а у кого какие приборы стоят???
довольны ли вы ими??? |
evg, Да, точно, Powerman а не Powercom :)
мне понравилоь, что вместо штатных аккумов по 12ач влезли по 18! |
santeam, насколько я понимаю, это ибп от компа? как на нём работает котёл, насосы???
|
нормально работают - как и от сети, он же с синусоидой на выходе
(только забыл бипер заткнуть - противно громко пикает когда от аккумов :)) |
ооооо....У меня Иппон есть...поменять аккумулятор, добавить ещё один....и можно пользовать!
|
какой именно иппон? если он с одним аккумом, два нельзя просто подключать
|
Цитата:
|
Back USP? так он наверняка не с "синусом"
|
ИБП Ippon:
модель Back Power Pro 600 http://www.ixbt.com/power/bpp600.shtml |
у меня стабилизатор лидер 400w от интепс.
жалоб нет. отключение света на несколько часов страху не приносит. стабилизатор свою функцию выполняет. замеры делал-скачков нет.даже когда соседи на этой фазе сварку сваривают |
чёта я функции бесперебойника в нём нигде не вычитал...тока стабилизатор..
|
конечно стабилизатор. просто из названия темы первое слово переписал чета по ошибке:). стабилизатор Лидер.
бесперебойник не нужен пока был |
проверка бдительности?
|
гы .
тут уже 2 вопроса. вопрос #1 мы щиток вводной комплектуем каким ограничителем импульсной перегрузки? (если рядом ...уйнет молния , то предохранители перегорят сразу в котлах- и это минимум- имели все у нас в квартале.) если такая фича есть , тогда и "стабилизатор Лидер."-кашерно. в противном случае , я его бесплатно не возьму.-рожно редкостное. в общем тут незьзя надергать чего-попало и радоваться. надо делать постановку задачи . и по этой задаче отвечать.(проектик делать.) |
на ввод в дом будет поставлен Solpi 7500...
в котельной на котёл отдельный прибор.. тока вот какой? |
если уйнет молния,то какой стабилизатор или ИБП остановит её?
|
котёл остановит)))))
|
у нас попало в поле рядом с КТП ...от неё пошло по сети ..не знаю по земле или по проводам ..
есть такая байда для защиты системы от всплесков...не смог найти в своей макулатуре. найду- выложу. |
Байда называется УЗИП (устройство защиты внутренних электроцепей от импульсных перенапряжений)
но это уже другая пестня |
на бензозаправках используют онлайновые APC Smart-UPS On-Line SURT2000XLI, но даже 1000-ки этой серии стоят неподеццки
|
может есть смысл не котёл на ИБП вешать, а только цирк.насос(ы).....
котёл отрубится, а насосы ещё минут 5-7 воду будут гонять, что снижает лиск закипания в котле..... ..это так...мысль пришла... |
не правильно. вешать на смарт надо котел. у него свой насос встроенный(он же на потроха котла заведен).там и автоматика.
а то , что дальше-менее критично. |
хорошо....
допустим, котёл на ИБП..... ..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет..... сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален.... или я что-то не так понимаю? |
Цитата:
|
какое накуй закипание. у вас что-нет термодатчика на подаче и аварийного термостата?
ну что вы ей богу как в первый раз. |
ну я не знаю...пока ничего нет
|
тогда надо набросать схему и состав оборудования.
а то трудно заочно лепить. (просто аварийный термостат обязателен , ну а автоматика котла зависит от котла.... у примуса нет никакой......при достижении на подаче предельной установленной котел вырубается ....а если не вырубается , то потом аварийный вырубает)....если это ТТ , то насос котла по-любому запитывается с котлом- зачем кипяток сливать в общем опиши. |
Цитата:
Котел остановился и если вода закипела выросла температура и давление сработал ПСК котла и все.Включили свет, котел включился и все работает дальше.Итог все работает. Где печаль то? |
Наверное имет значение какой котёл, газовый или твёрдотопливный? Для ТТ итог может быть более печальный?
|
имхо ИБП обязателен только для ТТ без ЕЦ
а для газового я его держу в резерве, если отключат эл-во не на час а на сутки, от ИБП можно нагреть воды и подогреть дом включив котел на максимум хоть на 1 час |
И соответсвенно опасения от sanyok в вопросе №30 имеют право на жизнь?
Цитата:
|
если на подаче ТТ > 90° и полная топка угля, то однозначно
|
Вот и как оставлять тогда котёл полный дров и уезжать на работу? Пусть ИБП на час хватит а дальше?.
Просто случай уже был у меня когда котёл до 118С нагрелся, хорошо что дома был - зрелище ещё то ). Система безопасности почему то не сработала, "гасил" котёл в ручном режиме |