Монолитный участок.
Вложений: 1
Как замонолитить участок , выделенный красным? Есть арматура 12 мм. Как его армировать? Сверлить плиты и вставлять арматуру?
|
На него будет лестница монолитная опираться?
|
Цитата:
|
Очень стандартный вопрос)).
несколько вариантов: 1) ложим два швеллера вдоль плит перекрытия на стены, по длинным сторонам лестничного проема, и между этими швеллерами привариваем еще один длиной 2400, который будет типа торцом площадки и опорой для косоуров или монолитной лестничной плиты. 2)делаем z-образные лестничные монолитные марши или z-образные металлические косоуры, которые опираются на фундамент лесницы и среднюю несущую стену. Первый вариант лучше и проще. Видали мы площадки засверленные, как говорите, и даже просто так зависшие между плитами - такое решение посчитать и дать гарантию невозможно.... Так что швеллера вам в помощь. Можно такие, что бы полками одевались на плиты, для экономии ширины лестницы, хотя, конечно, принимать размеры швеллеров нужно по расчету... |
При учёте того что плиты трапецией и если залить монолит просто (или засверливать, что не влияет- имхо), то доливка фактически вклинивается между плит. Если они стянуты между собой арматурой или ещё лучше монолитным поясом, то остаётся попробовать посчитать только нагрузку на скол этих трапеций. И если с монолитом у меня вопросов не возникает в плане армировки, то скол может произойти именно на заводской плите. Реально ли это посчитать, я хз, это к Диме или Павлу. Если бы не опиралась лестница, то я б наверное лил без швейлеров. Набив дырок в соседней плите для нормальной анкеровки. и по возможности добавив в крайние каналы ещё арматуры и залив их бетоном.
А вот с лестницей, да ещё монолитной.... Она будет под 3 тонны и нагрузка в 1,5 на эту площадку.... страшновато.... |
Вложений: 4
Исходя из мое опыта.
Взяли швелер шире проема заливаемой площадки, зарезали его и положили. Перпендикулярно положили болие тонкий швелер. Арматура была уложена в два слоя. Весь каркас был сварен между собой. Арматура запуцена в плиты. Объем этого монолитного участка 0,57 м3. Вес соответственно 1,2 тонны примерно. Опирание по центральной стена 20 см. Потом к швелеру приварили лестницу, но это совсем другая история! |
А если вместо швеллера использовать уголки 100*100 с приваренными петлями из арматуры, в которые просовывается арматура обрешётки. Уголки положить на верхние кря плит, а так же из уголка сделать поперечину, к которой крепится лестница.
|
Подскажите пожалуйста.Нужно оставить лаз на крышу 70*80(90)Планируется раздвинуть плиты перекрытия ПТМ на 70 см.КАК замонолитить участки которые останутся между плит (кроме лаза)С помощью уток монолитили участки длинной 30 и 40см.Но тут будет все 70 и продольная арматура (та что вдоль плит ложится)будет заходить только на одну стену а с другой повиснет как бы в воздухе(проем под лаз прервет ее).Как сделать?Скоро укладывать плиты а решение не принято..Помогите советом.
|
раздвигайте еще на 2х300мм. продольные ребра по обе стороны армированные. плита длины какой ?
|
Павел дело в том что раздвигать больше некуда..Плиты длинной 4.2 шириной 1.5 по нагрузке 1250.А что если засверлить поперечную арматуру в соседние плиты и на них положить продольную арматуру.Тогда какого диаметра нужна арматура?Это перекрытие второго этажа и чердак эксплуатироваться не будет.Нагрузка только сам этот монолитный участок.Но и его может как облегчить с помощью керамзита?Надеюсь и уповаю на ваш опыт и помощь....:dc:
|