VAR 13.05.2011 10:17

Пол гаража
 
Пришло время заливать пол в гараже.
Планирую сделать так:
1. подсыпк пгс. трамбовка, проливка.
2. 5-10см гравия
3. плиты эппс 5см.
4. бетонная стяжка 10см с кладочной сеткой 10х10х4

не знаю надо ли и куда вставить гидроизоляцию (пленка пэ)?

santeam 14.05.2011 10:31

а зачем ЭППС? отапливать будете?

VAR 14.05.2011 10:54

над гаражом жилое помещение, две смежные стены тоже помещения да и на случай если зимой в гараже придется "поваляться" под машиной. как то так.

adf 14.05.2011 10:59

Валяться под машиной будете не на ЭППС ,а на стяжке\плитке. ЭППС вы отсечете тепло ,идущее от земли и придется делать обогрев гаража. В неотапливаемом гараж в утепленном цоколе зимой ниже +5 +7 гр. не было.

VAR 14.05.2011 11:39

не думаю что в рамка гаража 3,5х6 можно хоть как то учитывать тепло от земли да еще при промерзании грунта на метр равно как и сравнивать темпертуру в утепленном цоколе с температурой в неутепленном гараже. в моем случае при двух смежных стенах гаража и жилом помещении сверху, температура в гараже полюбому будет плюсовая. по расчетам около 2гр. но речь не идет о том будет там минус или будет там плюс, по большому счету речь идет о цене вопроса т.е. стоимости эппс площадью 21 м.кв.

misha 14.05.2011 12:00

я бы на вашем месте лучше потолок гаража утеплил.да ещё бы предусмотрел слив воды с пола гаража.зимой очень большая проблема.

VAR 14.05.2011 12:04

это уже предусмотрено!

миша, если у тебя гараж закончен, скажи, как отделывал чистовой пол? просто затертый бетон или чего сверху есть?

adf 14.05.2011 12:16

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 1977)
не думаю что в рамка гаража 3,5х6 можно хоть как то учитывать тепло от земли да еще при промерзании грунта на метр равно как и сравнивать темпертуру в утепленном цоколе с температурой в неутепленном гараже.....

У меня под высоким крыльцом подвальчик прим. 2,5х5 м, стены из ФБС 30 см,ничем ниоткуда не утеплен. Пол-песок в уровень участка. Дверки в этот подвальчик нет. Зимой песок подмерзал только возле входа. А вы говорите не учитывать тепло от земли.
Грунт на метр промерзает на улице, а не внутри контура помещения.

misha 14.05.2011 12:20

сверху плитка.используется уже две зимы.

VAR 14.05.2011 12:39

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 1984)
Грунт на метр промерзает на улице, а не внутри контура помещения.

не важно на метр или меньше! вопрос в теплопотерях! т.е. в температуре внутри помещения при определенных условиях.