Семиход 05.02.2016 11:33

@Славка, вполне возможно, что воронки просто забиты, а примыкания кровли к ним повреждены...

В любом случае надо смотреть сверху, когда растает лед.

А вода найдет где есть трещины в ковре кровельном и протечет, может быть, и в другом месте.

Славка 05.02.2016 15:19

@Семиход, писал же, что в конце осени перекатали крышу. Чёйто ты невнимательно читаешь )))) малая по пузу прыгает?

Вик 05.02.2016 15:42

@Славка, сам катал? А то я после перекаток таких на позапршлой работе ещё год с балоном и горелкой по крыше ползал..

Славка 05.02.2016 16:07

@Вик, нет. Не сам. Эти господа мне другой цех катали, вопросов не было. (

polyzadumchivy 05.02.2016 16:23

Оффтоп

Семиход 05.02.2016 16:59

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 250806)
@Семиход, писал же, что в конце осени перекатали крышу. Чёйто ты невнимательно читаешь )))) малая по пузу прыгает?

Поверь, в таких местах достаточно небольшого непрокленного шва, чтобы текло..
Воооот.. а пуза нет..

Pavel_GGS 05.02.2016 17:07

надо катать два слоя с нахлестом. тогла даже пропушенные места не проблема. причем клеется по всей площади рулона а не шов.
в основном рвет пирог не снаружи а изнутри. т.е когда внутренний пирог мокрый и выходу пара при нагреве нет . пузыри образуются. а если катали бюджетный вариант гидроизоляции , то он при 0 градусов ломается а не гнется. надо ставить аэраторы.
я все это прошел через себя. ну т.е зная последствия и замоченный внутренний слой в 5 см толщиной лужи, были поставлены количество аэраторав в 3 раза больше чем требуется. через год пробивая один вентканал весь пирог был уже сухой полностью не порвав верхний слой и не вздутый ниразу. выглядит сейчас как новый. никапли сомнения в принятом варианте типа кровли

Семиход 05.02.2016 17:44

Правильно... в непроклееный шов/пятно - не суть - попадает вода, замерзает, рвет рулон и привет..
А швов не избежать в местах установки воронок, криволинейных примыканий и т.д.

Юра Добриденев 06.02.2016 15:30

Это как раз тот косяк, про который я писал в теме про модный дом с белой загогулиной. Там точно так же разуклонка к парапету организована, только не к середине парапета, а к краям. Такие карманы до добра не доводят. Если есть возможность, нужно лезть на кровлю во время течи и смотреть, так больше шансов найти проблему.