Славка 19.06.2011 20:01

Расход проводов
 
Сколько у вас ушло проводов на дом? Площадь дома и кол-во "точек" просьба указать тоже.

Павел 19.06.2011 20:11

Точно не скажу сколько ушло, но две бухты меди по 100 метров каждая, хватило с запасом.
Домик: 140 м2. Если правильно посчитал по памяти, около 45 точек.
Но я многие розетки запитывал последовательно на один кабель, проходя горизонтально от розетки к розетке.
На вымышленные нормы, что провода должны идти строго сверху плюнул с высокой горы.
Никому я ничего не должен. И провода мои тоже никому ничего не должны.
Прибивать картины на расстоянии 30 см от пола не планирую. :)

Пух 19.06.2011 20:47

только на первый этаж, второй пока не трогал, и уличное освещение пошло 200 м 3х2,5, 100 м 2х1,5 и 100 м 3х1,5. 47 точек, площудь 1 этажа ~95 м2

Павел 19.06.2011 20:57

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 10046)
только на первый этаж, второй пока не трогал, и уличное освещение пошло 200 м 3х2,5, 100 м 2х1,5 и 100 м 3х1,5. 47 точек, площудь 1 этажа ~95 м2

Ничего себе расход! У вас что, на каждую розетку отдельный автомат? :)
Как-то диковато звучит.
Даже при таком количестве точек на этаж.
Кстати их количество на 90 квадратов для меня тоже звучит диковато. :)
Но как говорится хозяин-барин. Наверное так вам необходимо.

Славка 19.06.2011 21:23

У друзей больше км ушло, вроде под 2 даже. На каждую розетку свой провод шёл. Дом до 200 метров

Пух 19.06.2011 21:24

47 точек это двойные розетки в некоторых местах, проходные переключатели, слаботочка, антенные и телефонные розетки, так что реально точек меньше

Павел 19.06.2011 21:29

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 10053)
У друзей больше км ушло, вроде под 2 даже. На каждую розетку свой провод шёл. Дом до 200 метров

Вполне возможно. Делать дольше. Расход проводов больше.
А вот есть ли практический смысл - большой вопрос.
У меня вообще на 5 комнат 5 автоматов.
Также по автомату на каждый санузел.
И два автомата на кухню (отдельный на котел).
+ автомат на наружное освещение.
Зачем их много ставить?
Все равно, если выбъет - идти к щитку включать.
По сечению провода расчетная нагрузка с запасом.

Павел 19.06.2011 21:31

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 10054)
47 точек это двойные розетки в некоторых местах, проходные переключатели, слаботочка, антенные и телефонные розетки, так что реально точек меньше

Мне казалось, что двойная розетка считается за точку.
Никогда не вникал в это. Телефон и антенны я не считал тоже.
Там уже совсем другие провода, не относящиеся к электроснабжению. ;-)

misha 19.06.2011 23:00

у меня пошло в районе 1000 метров.в основном 3*1.5. из низ метров 200 3*2.5.дом 200 квадратов.

adf 20.06.2011 01:17

Розетки-15 блоков(1-3 шт в блоке)
Подключены ВВГ 3х2,5 =прим. 200 м.
От автомата на коробку-один кабель, от коробки на каждый блок-отдельный кабель.
Выключатели, в т.ч.проходные- 10 блоков (1-3 шт в блоке)
Подключены ВВГ 2х1,5, = прим.200 м.
Кабель на спутник ТВ и домофон =100м.
Общая электрифицированная площадь=250 кв., наворотов «умного дома» нет.