Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Косяки электромонтажа (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5547)

Славка 26.02.2013 14:13

Косяки электромонтажа
 
Думаю, что многие сталкивались с скруткой алюминиевых проводов с медными, когда "монтажники" якобы экономят деньги заказчиков на шинки и ваги. Но один монтаж меня поверг в шок...

В кабинете 3 двойных розетки. Запитка шла с одной и от неё шлейфы на две другие.

Для начала отсоединяю отвод на одну розетку. Наружная прокладка...

Фазный провод зачищен по середине. Зачем я так и не понял..

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcadab3bb6.jpg


Идём к основной розетке, от которой идут шлейфы.
Любуемся соединением

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcacec4585.jpg

Классная скрутка! Под винт поставить наверное вера не позволила!
Отсоединил розетку, чтоб лучше видно было

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcad628948.jpg

Отличный метод шлейфования... наверное для такого же метода и первый провод в середине зачистили.
Но вся фишка в том, что алюминиевый завёрнутый провод сверху - это не шлейф!!! Это ВВОД!!! Вот так вот ;)

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcac37a234.jpg

mutny 27.02.2013 00:35

блин, а мы недавно переделывали электрику в одном заведении и я не догадался шедевры тамошних мастеров фотографировать.