Pavel_GGS 29.01.2013 14:17

перегородка на втором этаже отгораживающая лестницу вдоль

freeze 29.01.2013 14:59

Да, будет легкая гкл перегородка от начала плиты(справа) до моно литного участка.

Pavel_GGS 29.01.2013 15:09

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 123496)
Понятно. А если этот монолитный участок отделить от шпонок рядом лежащих плит(например заложить доски в места шпонок при заливке бетона). Т.е. получится как отдельная маленькая плита и не будет подгружать прилегающие плиты?

ну тогда вашей плите с таким заводским дефектом нечего переживать.
даже если снять 30 процентов несущей способности (да и то под вопросом стоит ли снимать).
просто может потом появится трещина в зоне контакта плиты и монолита если отделка плиткой будет

freeze 29.01.2013 15:37

Нет, на втором этаже плитки не будет.
Спасибо Вам и +1!
Оффтоп

Pavel_GGS 29.01.2013 16:00

если класть ф12 с шагом 200 при толщине равной плите в 220, то запас просто зашкаливает разум.
а трещину зашпатлюйте ремонтным составом любого производителя. заодно в процеессе до отделочных работ посмотрите на поведение

chast_nik 05.02.2013 13:59

Добрый всем день!
Помогите с таким вопросом:
Можно ли на плите перекрытия ПТМ 48.15.22-8,0 вдоль длинной стороны
поставить стенку из газосиликатных блоков D500 толщиной 20см?
Плита опирается на несущие стены по 20 см с каждой стороны.
Другой нагрузки на плиту (кроме мебели) нет.
Я так понимаю, что вес стены будет 4,4*2,8*0,2*500= 1 232 кг.
Как эту цифру соотнести с параметром 8,0 в маркировке плиты?
Заранее благодарен
Chast_nik

VadimVZ 05.02.2013 14:17

chast_nik, Не ясно, что хотите? вдоль плиты или на плиту поставить стенку?

chast_nik 05.02.2013 14:23

Поставить на эту плиту стенку. Вдоль длинной стороны по самому краю.

Pavel_GGS 05.02.2013 14:35

вдоль проема под лестницу или плиты со сплошной раскладкой?

chast_nik 05.02.2013 14:40

Есть и такой и такой вариант.
Это гостинная со вторым светом.
Внизу сплошная раскладка.
Вверху - крайняя плита.

Pavel_GGS 05.02.2013 14:47

в принципе даже если на край то это не много. получается 300 кг на метр погонный.
у вас плита на м2 несет 800кг. а т.к плиты допустим 1,2 шириной то плита сама несет 1т/м2. нюанс только в нагрузке по краю.

---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:44 ----------

если представить что перегородка грузанет только половину плиты..
корче советую если в стена идет сплошной кладкой без проемов, то залить сверху балочку высотой мм 200.

chast_nik 05.02.2013 14:54

Спасибо большое.
Я правильно понял:
1. Если сплошная раскладка плит - то нормально.
2. Если нет - то по плите балка 200 мм с опорой на несущие стены, а на неё стена?

Pavel_GGS 05.02.2013 14:57

1. да. хот 400 мм шириной
2. да с опиранием в стены. можно как вриант без балки учитывая что сама кладка будет с арочным эффектом. но это ГС и как прогнется плита и т.п ?
поэтому немного перебдеть ивсе. желательно чтоб плита работала совместно с балкой. шашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200

chast_nik 05.02.2013 15:03

Еще раз спасибо.
Правда не совсем понял:"нашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200"?
Между балкой и блоками? Вдоль?

Pavel_GGS 05.02.2013 15:07

между балкой и плитой. что суммарная высота была 220 плита + 200 балка.
да вдоль балки.
PS я бы конечно и не делал бы . все зависит от адгезии и поверхности плиты и сил трения. муть полная.
если сделаете балочку высотой 300 мм то и анкеров не надо

chast_nik 05.02.2013 15:13

Понял. Спасибо.

Pavel_GGS 05.02.2013 15:20

ну вот чую что и без балки будет стоять то :) на высоту одного этажа.

chast_nik 05.02.2013 15:26

Я только еще обдумываю проект. Так что есть варианты.
В конце концов стену сделать 150мм (?)
А балка общий вес на плиту разве не увеличит?

Pavel_GGS 05.02.2013 15:30

не сколько вес сколько нес способность

---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:29 ----------

150 ставте смело без ничего

chast_nik 05.02.2013 15:34

Ок. Спасибо. Или плиту с характеристикой 10,0?
Теперь я здесь надолго. :)
И еще, если позволите:
Перевязка это стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту?

Pavel_GGS 05.02.2013 15:38

ну если со 150 не передумаете то 8,0

chast_nik 05.02.2013 15:46

Извиняюсь не увидел, что уже другая страница.
Продублирую вопрос:
Перевязка этой стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту?

Pavel_GGS 05.02.2013 18:37

ненадо перевязывать. оно то снизит. но не надо. пусть свободно скользит по вертикали. но крепление перегородок всеравно производить надо спецспособом. посмотрите гдето серию выкладывал

chast_nik 05.02.2013 20:17

Спасибо за всю информацию по этому вопросу.
По мере обдумывания проекта уже возникают и другие.
С Вашего позволения, буду просить Вас проконсультировать по ним в других ветках.

С уважением chast_nik

Юра Добриденев 05.04.2013 23:37

Подскажите, кто как добирал стену до высоты верха плит, после их укладки ? Как быстрее и выгоднее: порезать блоки и доложить или бетоном залить ? Если бетоном, то какое армирование (видел как-то четреж с двумя протами как-то подиагонали) и как крепить удобнее опалубку к цоколю ?

Андрей.80 05.04.2013 23:56

Опалубку сверху крепить проволокой. В плите засверлиться, загнать анкер или штырь какой металлический, затем затянуть проволочной скруткой. Снизу подпирать жёстко, очень. При заливке поменьше "тревожить" опалубку, не долбать-штыковать-вибрировать бетон. Я лил: часть с лотка миксера, большая часть-тачкой, недоступные места вёдрами. Не армировал. Не нашёл ни одного фотоотчёта, где было бы указано. За исключением Монолита, но он всё армирует :). Лил ещё потому, что верх фундамента был не ровно залит, плоскость опирания плит я выровнял, но стены решил начинать на ровной бетонной площадке.

Юра Добриденев 06.04.2013 00:20

там где плиты не опираются, получается, нужно лить на всю ширину, многовато бетония (( но наверное это все же лучше чем блоки пилячить.
В принципе арматура там не нужна, задача этого "добора" воспринивать только вертикальную нагрузку, а даже без арматуры бетон с этим справится лучше чем кладка из попиленных блоков.
Пересчитал поточнее, это мне 3 куба, все таки нужно, наверное можно миксер заказать будет. Все одно по деньгам как и из блоков получится, а пилить не нужно.

Андрей.80 06.04.2013 00:35

Да, и у меня вышло 4-е куба. По арматуре, там и так в верхнем арм.поясе с избытком. В четвером-пятером, 30 минут напряга и всё, вертолётная площадка готова. :)
Секрет быстрой заливки, миксер смог близко подъехать, выгружал бетон прямо на плиты. За эту идею спасибо Славке.

Юра Добриденев 06.04.2013 00:45

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 136539)
Да, и у меня вышло 4-е куба. По арматуре, там и так в верхнем арм.поясе с избытком. В четвером-пятером, 30 минут напряга и всё, вертолётная площадка готова. :)
Секрет быстрой заливки, миксер смог близко подъехать, выгружал бетон прямо на плиты. За эту идею спасибо Славке.

Ну да, потом останется только разгрести по опалубке
Слава тоже таким макаром уровень выводил ?
Второй уровень, если есть на нем плиты, тоже так поднимал до уровня ?

В принципе, на плиты можно и самосвалом брохнуть и дешевле будет. Но у меня подъедет почти везде, так что, наверное, миксером можно будет прямо туды.
А них опалубки можно тоже реденькт перфоратором к бетону примайстрячить, потом винты повыкручивать.

Андрей.80 06.04.2013 19:21

Пока сложил первый этаж, перекрыл плитами. Думаю продолжать таким макаром.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...03c478dbc9.jpg

Юра Добриденев 06.04.2013 23:43

Как будут держаться блоки с двух сторон оконной перемычки и как собираешься поднять заднюю чать блоков опирающуюся на плиту. Это будет довольно геморойно сделать раствором. Так же как и внизу не хочешь из за невозможности подачи миксером ?
Это березовские блоки высотой 250мм ?

Андрей.80 07.04.2013 09:45

Заднюю часть блоков буду садить на раствор. Да, придётся побыть ещё раз ювелиром. Блоки берёзовские, 250мм высотой. Перемычку заливал сам, блоки перевязываются в процессе кладки. Тут, с 43стр., начинается описание работ по устройству перемычек и арм.пояса http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=43

Юра Добриденев 07.04.2013 13:30

Внутренние блоки 100мм будут висеть под монолитным поясом, на них нагрузки нету никакой, а на наружние 100мм будет нагрузка. Как они будут её воспринимать ? Может я какой-то хитрости не заметил на фото в теме ?
Аккуратная стройка, уже у самого руки чешутся


http://www.domsovetov.by/imagehostin...13ca67b20f.jpg

Alexus 17.04.2013 14:57

Народ, может кто знает. Мне надо плиты 39.15 и 39.12. У нас в Минске, кроме завода на Селицкого, не нашел. Может, еще кто в пределах Минского района делает - ктто встречал?

lexarum 17.04.2013 21:01

В Фаниполе завод железобетонных мостовых конструкций изготавливает ПП.

Но он нужно ждать пока изготовит.

sansan 19.04.2013 10:13

А чем на Селицкого не устраивает, там ещё и пилят в любой размер под заказ и под углом могут, но дороже будет стоить.

Alexus 19.04.2013 11:16

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 139235)
А чем на Селицкого не устраивает, там ещё и пилят в любой размер под заказ и под углом могут, но дороже будет стоить.

Да устраивает. Просто спросил :) Для выбора так сказать.

mrblonde 07.10.2013 13:45

Выложили кладку 1-го этажа, перекрылись плитами, и теперь стало ясно что окна 1200 маловато. Можно ли обойтись малой кровью и сделать шире окно, оставив опирание перемычки 10 см с каждой стороны. Рисунки прилагаются. Стена несущаяhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...282923f9e2.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...282a116004.png

freeze 07.10.2013 19:30

mrblonde, если бы не было армопояса, то я бы не рискнул. У меня все перемычки на проемах 900мм имеют глубину опирания по 100мм - второй год проблем не выявлено, армопояс имеется.

mrblonde 07.10.2013 23:08

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 158806)
mrblonde, если бы не было армопояса, то я бы не рискнул. У меня все перемычки на проемах 900мм имеют глубину опирания по 100мм - второй год проблем не выявлено, армопояс имеется.

да, кстати, забыл указать, что оконный проем на данный момент 1200, хочу 1400.