Prosto 12.11.2011 22:57

залиты, и столбы стоят, и балки на них. По ним то можно сдвинуть , место вроде есть. А вот по внутренним плитам, особенно в правой части. В левой там тоже можно чуток подвинуть.

Монолитный пояс тоже есть. http://forum.grodno.net/index.php?topic=301822.630

Pavel_GGS 12.11.2011 23:03

в левой можно верхние 2 плиты плиты сдвинуть на перегородку.

обычно задвигают на 1/4 толщины стены. у вас 25см стена.т.е половина толщины это много.
1.как вариант я бы одну плиту выкинул а разницу поделил между плитами. геморно но не критично. доска прикручивается к плитам и просто бетоном заливается.

2.ну а само реально отпилить вдоль пустоты и выкинуть нафик. наши плиты гродненсткие пиляться замечательно. темболее сверху и снизу пустоты тонкая скорлупа

Prosto 12.11.2011 23:08

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 36358)
в левой можно верхние 2 плиты плиты сдвинуть на перегородку.

обычно задвигают на 1/4 толщины стены. у вас 25см стена.т.е половина толщины это много.

там перегородки еще нет, так что можно двигать.
То есть можно чтобы плита наезжала на стену по 6 см?

Pavel_GGS 12.11.2011 23:09

то что говорил по телефону это ти не минимум а максимум.
посоветую всеже завести на 3-5см (сколько по факту уже получиться). это надо не для плиты а для стены

Prosto 12.11.2011 23:11

спасибо, уже понятно что для стены, а не плиты

Prosto 16.11.2011 20:49

Вложений: 1
Pavel_GGS: подвинул политы, образовался монолтный участок в районе дымохода шириной 60 см. С этим более-менее понятно. А вот что делать там где лестничный проем? выделено розовым.

Pavel_GGS 16.11.2011 20:55

ширина какая ? т.е вертикальный размер красной площади равен ширине лестницы?

Prosto 16.11.2011 20:58

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 37334)
ширина какая ? т.е вертикальный размер красной площади равен ширине лестницы?

да, вертикальный размер равен ширине лестницы, два метра где то. Ну а монолить надо, я так понимаю, где-то до середины. Тоже метра два.

Pavel_GGS 16.11.2011 23:22

там где промежуточная площадка есть дверь или это окно?

Prosto 16.11.2011 23:23

есть дверь, но если она мешает, можно заложить