Александр Криваль 15.07.2015 17:39

Свайный фундамент с использованием асбестоцементной трубы
 
Доброго времени суток всем. Собрался вот строить жилой дом себе :D Планирую делать свайно-ростверковый фундамент с использованием напорных асбестоцементных труб. Дело в том что БУР я нашел диаметром 0.35 метра, а внешний диаметр напорной АЦ трубы всего 0.324 метра. Вопрос в том как лучше заделать образовавшиеся зазоры между стенками трубы и грунтом, которые образуются после опускания трубы в выбуренную скважину. Бура диаметром 0.325 метра я не нашел :( Может быть плохо искал. Как поступать в данной ситуации. Заранее благодарен за советы!

AndreyZvorygin 15.07.2015 17:50

Для начала нужно ответить на вопрос - зачем вам трубы в этом фундаменте...

Александр Криваль 15.07.2015 17:57

Ну я вижу как минимум два плюса. Первый - это правильная геометрия сваи плюс удобство при сооружении в дальнейшем ростверка ,а так же при армировании и заливке.Второй - это возможность гидроизолировать АЦ трубу мастикой еще до опускания в скважину..

AndreyZvorygin 15.07.2015 18:08

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 232558)
Ну я вижу как минимум два плюса. Первый - это правильная геометрия сваи плюс удобство при сооружении в дальнейшем ростверка ,а так же при армировании и заливке.Второй - это возможность гидроизолировать АЦ трубу мастикой еще до опускания в скважину..

Без расширения?

С гильзой из рубероида геометрия получается не менее правильная. А если бур будет не ручной - вообще не важно, ибо сваи будут плясать (во всяком случае я не видел, чтобы бензобуром сделали ряды так-же ровно, как ручным).

Гидроизоляция свай - самообман. Главное изолировать место контакта сваи и ростверка.

Объем бетона залитый в такие трубы таков, что проще сделать плиту, особенно, если без расширения.

Александр Криваль 15.07.2015 18:20

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 232560)
Без расширения?

С гильзой из рубероида геометрия получается не менее правильная. А если бур будет не ручной - вообще не важно, ибо сваи будут плясать (во всяком случае я не видел, чтобы бензобуром сделали ряды так-же ровно, как ручным).

Гидроизоляция свай - самообман. Главное изолировать место контакта сваи и ростверка.

Объем бетона залитый в такие трубы таков, что проще сделать плиту, особенно, если без расширения.


Хмм... Убедили. Но возникло еще три вопроса. Плюс я уже и так задурил голову архитектору своими пожеланиями :D Вопросы следующие. Первый: получается что гильзы из рубероида практически бесполезны? Второй: Бывают ли ручные буры с диаметром 0,35 метра и возможностью бурлить на глубину 120 сантиметров? И третий: где еще в хозяйстве могут пригодиться напорные АЦ трубы иои их конструктивнее продать ?

AndreyZvorygin 15.07.2015 20:27

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 232561)
Хмм... Убедили. Но возникло еще три вопроса. Плюс я уже и так задурил голову архитектору своими пожеланиями :D Вопросы следующие. Первый: получается что гильзы из рубероида практически бесполезны? Второй: Бывают ли ручные буры с диаметром 0,35 метра и возможностью бурлить на глубину 120 сантиметров? И третий: где еще в хозяйстве могут пригодиться напорные АЦ трубы иои их конструктивнее продать ?

То есть - теперь я крайний, если что?
Гильзы не бесполезны. Пользы от них много, во всяком случае, если речь о ТИСЭ - в учебнике об этом много написано. Как минимум - выпуск над землей позволяют делать.
Буры на 350, если и бывают (что вряд ли) - то бурить ими не возможно будет - сил у вас не хватит. Зачем выдумывать? Делайте как все - 250 мм.
Трубы? Колонны, столбы, дренаж, ливневки, продать, подарить в благодарность за умные советы...

Александр Криваль 15.07.2015 22:19

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 232565)
То есть - теперь я крайний, если что?
Гильзы не бесполезны. Пользы от них много, во всяком случае, если речь о ТИСЭ - в учебнике об этом много написано. Как минимум - выпуск над землей позволяют делать.
Буры на 350, если и бывают (что вряд ли) - то бурить ими не возможно будет - сил у вас не хватит. Зачем выдумывать? Делайте как все - 250 мм.
Трубы? Колонны, столбы, дренаж, ливневки, продать, подарить в благодарность за умные советы...

При диаметре свай в 250 мм придется класть блок тридцатку - а керамзитобетон тридцадка не есть хорошо)) . Но это, как говорится, уже совсем другая история..

п.с. Спасибо за советы:bf:

AndreyZvorygin 17.07.2015 08:32

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 232571)
При диаметре свай в 250 мм придется класть блок тридцатку - а керамзитобетон тридцадка не есть хорошо)) . Но это, как говорится, уже совсем другая история..

п.с. Спасибо за советы:bf:

Не уловил связи между диаметром свай и размером блока.
На такую сваю ширина ростверка минимально будет 35 см. (ну можно постараться и сделать 30 - но зачем?). Это значит, что блок 40 см. со свесом в 5 см. ложиться очень красиво.
А фактически - ширина ростверка в 35 см. не у всех получается - обычно больше.

Александр Криваль 17.07.2015 09:22

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 232781)
Не уловил связи между диаметром свай и размером блока.
На такую сваю ширина ростверка минимально будет 35 см. (ну можно постараться и сделать 30 - но зачем?). Это значит, что блок 40 см. со свесом в 5 см. ложиться очень красиво.
А фактически - ширина ростверка в 35 см. не у всех получается - обычно больше.


Дело в том что я не могу допустить чтобы ширина ростверка была больше чем диаметр сваи )))

artexpress 17.07.2015 11:33

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 232787)
Дело в том что я не могу допустить чтобы ширина ростверка была больше чем диаметр сваи )))

Это вы что-то выдумываете...
Сваи в 35 см. вы можете допустить (соответственно и ростверк - 35 см.), а ростверк в 35см. по сваям в 25 см - не можете?

Вы еще добейтесь, чтобы сваи ровно в створ 25 см. стали.