Будаўнік 07.02.2012 11:46

Вложений: 2
Парочка файликов.
Вдруг кому-нибудь захочется пересчитать всё сызнова

VAR 07.02.2012 11:58

в этих расчетах неподготовленный застройщик голову сломает

Будаўнік 07.02.2012 12:03

а кто из нас сразу был подготовленным?
те,кто не хотел учить матчасть, уже давно обклеили домики пенопластом и подсчитывают экономию.

Вик 08.02.2012 00:27

Цитата:

Сообщение от Будаўнік (Сообщение 55305)
а кто из нас сразу был подготовленным?
те,кто не хотел учить матчасть, уже давно обклеили домики пенопластом и подсчитывают экономию.

Вам Газпром платит за каждый пост? Или на окладе?

Будаўнік 08.02.2012 09:12

Оффтоп

Я специально выложил два этих файла.Там заметно,что для у одного есть необходимость до-утепления. А второй создавал человек,в адекватности и неангажированности которого не было сомнений.

sergN 08.02.2012 12:29

оба файла специфические.
гораздо проще и нагляднее на
http://www.теплорасчет.рф/
тем более там и роса указана...для первого подхода-очень хорошая прога

Будаўнік 08.02.2012 12:44

Программа,которая автоматически просто делит толщину материала на его лямбду, не заслуживает пристального внимания.
Так,для первоклашек(никого не хочу обидеть) цифры погонять.

santeam 08.02.2012 12:58

Да, похоже что .рф не знает про вентилируемые воздушные прослойки,
поэтому заливает конденсатом любую облицовку блока кирпичом, а не только пеноблок+пенопласт ;)
В этом вижу несомненный плюс - задуматься и перепроверить конструкцию.

ozzie 08.02.2012 13:12

Будаўнік, Посмотрел документ "Экономическая эффективность утепления".
У меня претензии к ячейке В11. Если там имелось ввиду сопротивление теплопередаче, то оно измеряется в м2С/Вт. Верны ли там расчеты?

sergN 08.02.2012 13:15

"вентилируемые воздушные прослойки,"
если это вент фасад- я понимаю-ну так оно на тепло не работает никак и никогда.
сам-то понял? -"вентилируемая"
если это про воздух в толще стены- ну так за это надо батогами... нет таких конструкций.