Korvet068 06.01.2017 14:54

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 280546)
я вижу что позиционируюца по разному а суть то одиниковая - отключить часть нагрузки при превышении. не?

Реле ограничения мощностми отключает линию идущую после себя при превышении мощности именно на этой выходящей линии, реле же приоритета, производит отключении линии когда превышен ток там где установлен датчик этого самого реле.
Пример работы.
Реле контроля мощности с током на 1А
Сдали студентам комнату, где они кроме ноутбука и вета смогут влючить, макимум ещё электрогрелку или мелкий кипятильник. Включат утюг,будут сидеть без света и зарядки ноутбука.
При отключении нагрузки, напряжение будет подано автоматически (в отличии от обычного автомата)

Реле контроля мощности.
Вввод 25А. Реле отрегулировано на 24А.
Не приоритетна линия, бойлер и обогреватели (например ТП).
Включаем чайник и микроволновку, в это время работает и подогрев. Как только ток превыит24А, неприоритетные линии будут обесточены, а когда на приоритетных нагрузка упадёт, на приоритетную будет подано напряжение автоматически

Юра Добриденев 06.01.2017 19:23

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280529)
@Юра Добриденев, проект будет на электрику? А зачем он? Без него можно обойтись? Я имею в виду для гос органов.

Как раз для гос органов он и будет. Проектировщик ждёт пока щит соберу, чтобы потом проект сделать, глаза округлил слегка, когда пукИ с потолка увидел.

ezhik97 06.01.2017 19:25

@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?

Юра Добриденев 06.01.2017 19:47

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 280547)
Кухня это один автомат на освещение, одно узо и 4(5) автоматов.

Именно так и есть, только на посудомойку отдельное узо на 10мА. Набегает не из за того что на кухне и в жилых комнатах много узо и автоматов, кроме этого еще всего валом, это же не квартира. Сегодня задался целью порезать количество автоматов и узо до разумного минимума. Меньше 41 автомата на весь участок не получилось никак + 15 узо.

---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280591)
@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?

Чтоб я так знал )), принимают по проекту, на сколько я понял.

ezhik97 06.01.2017 19:48

@Юра Добриденев, а вариант 1 узо + кросс + 2P автоматы не меньше получается?

---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280593)
Именно так и есть, только на посудомойку отдельное узо на 10мА. Набегает не из за того что на кухне и в жилых комнатах много узо и автоматов, кроме этого еще всего валом, это же не квартира. Сегодня задался целью порезать количество автоматов и узо до разумного минимума. Меньше 41 автомата на весь участок не получилось никак + 15 узо.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------
Цитата:
Сообщение от ezhik97
@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280593)
Чтоб я так знал )), принимают по проекту, на сколько я понял.

Кто принимает?

Юра Добриденев 06.01.2017 20:11

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280595)
@Юра Добриденев, а вариант 1 узо + кросс + 2P автоматы не меньше получается?

Во первых мне не нравится такой вариант, внем много недостатков, а плюс только один - легко найти проблемную линию при утечке, отрубая каждым автоматом сразу и ноль. Мне не сложно, если что, поотключать нули, не переплачивая в 2 раза больше за автоматы.
В варианте с 4х полюсными узо оно вырубается сразу по трём фазам, не хочу так.
Уставка узо должна быть в 3 раза больше чем утечка со всех линий отходящих от него, это 10мА при уставке узо 30мА, а это грубо 5кВт нагрузки + 100м кабеля на одно узо (все сложнее, зависит от типа нагрузки и т.д.), т.е. меньшим количеством узо, особо, не отделаешься. Я вот не в курсе уставка на 4х полюсном узо идет на каждую фазу, вроде, ну по логике так должно быть, т.е. перегрузить каждую фазу узо по утечке можно так же как и однофазное узо, т.е. еще и так нужно раскидать нагрузки. Разве что на свет можно поставить одно, ну я поставил 3, разделив дом с гаражом геометрически, чтобы потом пол дня не искать причину. Ну и некоторые линии требуют отдельного узо, все равно.
В таком варианте балансировка делается переключением автоматов по фазам, я буду балансировать целыми группами узо+его автоматы, т.е. как дифами, группы идут последовательно одна за другой, тоже как дифы.

---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280595)
Кто принимает?

Да хрен их знает кто принимает, как-то пока не задавался вопросом, но кто-то точно принимает.

ezhik97 06.01.2017 20:16

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 280598)
Да хрен их знает кто принимает, как-то пока не задавался вопросом, но кто-то точно принимает.

Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.

Юра Добриденев 06.01.2017 20:34

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280601)
Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.

Какой-то инспектор должен приходить, вроде. Это лучше спросить тех, кто уже это проходил, т.к. я пишу со слов проектировщика.

Икс 06.01.2017 20:40

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 280601)
Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.

Диалог месечной давности в энергонадзоре:
- Добрый день, сдал дом, хочу со стройплощадки оформить жилой дом. Электросети к Вам отправили.
- Без проблем, где Ваш проект на электроснабжение дома и протоколы ЭФИ?
- На дом нет, есть на стройплощадку...
- Вы же говорите у Вас дом?

Посыл думаю ясен и вполне логичен.

voffka 06.01.2017 21:02

@Юра Добриденев, братик подключал свет сразу как дом, еще не сдав сам дом в эксплуатацию.
Требовали проект, сверяли щит по проекту, также требовалось провести ЭФИ по розеточным линиям.