Saburoff 13.12.2011 17:47

Pavel_GGS, а если при засыпке цоколя трамбовать виброплитой, то можно же и ближе?

Tiger 13.12.2011 18:23

Виброплитой сильно не утрамбуешь

Pavel_GGS 13.12.2011 18:32

пески не держат стенки скважины.
если это будет супесь суглинок или глина то стенка держаться будет. но это уже накладывает другие отпечатки.
а может пересмотреть проект и в этом месте сделать ленту. а чтоб не нарушать пролеты, то не расширить их а сдвинуть в одну сторону?
я у себя делал засыпку супесью и суглинком в прошлом году. не трамбовал. в этом году копал землю под приямки подвальных окон. так у меня та часть которая в земле делалась без опалубки. стенки земли были вертикальными.

no name 13.12.2011 19:47

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 43506)
у вас ситуация другая т.е у товарища сваи делаются после монтажа пожвала.т.е не будет одностороннего давления на грунт.
поэтому в вашем случае надо подальше

максимально далеко от расширений свай? ширина 4 метра, ну метр, м.б. 1,20. достаточно? еще больше смотровая яма будет...

Saburoff 14.12.2011 09:21

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 43514)
Виброплитой сильно не утрамбуешь

А чем лучше? А вообще если я отступ сделаю как писал выше Pavel_GGS, то собственно ничего страшного не случится.

Alexashka 12.02.2012 15:59

Вложений: 2
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Строюсь в Романовичах, летом предстоит фундамент, выбрал ТИСЭ по понятным всем причинам экономии. Ниже прикладываю схему своего фундамента с приблизительными наметками столбов. Есть несколько вопросов. Для начала кратко, что будет. Дом одноэтажный со вторым мансардным этажом, т.е. слева и справа только 1 этаж из ПГС потом крыша, посредине над первым этажом плиты-пустоки потом второй этаж мансардный и собственно крыша. Стены наружние ПГС 400мм, внутренние несущие - кирпич, крыша битумная черепица, пол-монолит
Вложение 13862
Теперь вопросы.
1. Стена, обозначенная на рисунке красным с цифрой 1 будет наиболее нагруженной, так как на нее будут опираться плиты с двух сторон. Вопрос какой минимальной должна быть толщина стены чтобы опереть на нее 2 конца плиты. По арх.проекту, если я правильно понял заложена стена толщиной 30 см из кирпича. Хватит ли этой толщины или нужно делать шире?
2. Переходим к зеленому участку 2. В этом месте полной стены не будет, будут колонны террасы, достаточно ли будет расстояния между столбами в этом месте 2 м или более или делать такое же расстояние какое будет рассчитано под стенами гостинной?
3. Синий участок 3. эти стены будут нести на себе плиты перекрытия и частично крышу, достаточно ли будет расстояния 1,5 метра между столбами или нужно деалать чаще, хотя понимаю, многие скажут, что нужно считать вес дома в целом, но в том то и дело что не могу понять как правильно считать нагрузку: считать вес всего дома полностью или же частями. Например отдельно среднюю часть без гаража и гостинной с террасой и отдельно вес гаража и гостинной.
4. Въезд в гараж (зона 4 на рисунке). Если я правильно понял по прочитанной литературе, то столбы помимо угловых нужно расположить под стойками ворот въезда в гараж, как показано на рисунке ниже столбики со звездочками
Вложение 13863
Но тогда получится разрыв в 2,5 метра между опорами и более того, между угловыми столбами и столбами под воротами будет менее 1 м, что наверное тоже не очень хорошо. Как быть тогда?

Tiger 12.02.2012 21:27

1. Для опирания 6 метровой плиты достаточно 12 см. Поэтому несущей стены в кирпич (25 см) будет достаточно.
2. Я увеличивал расстояние между столбами до 2 м. Лучше его увеличить, поскольку это ненагруженная часть фундамента.
3. Я бы уменьшил расстояние до 1.2 м. Но лучше посчитать нагрузки, хотя бы примерно на каждую из стен.
4. Как правило под гаражными воротами ростверк вообще не заливается.

Alexashka 12.02.2012 23:57

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 56896)
Как правило под гаражными воротами ростверк вообще не заливается.

Тогда все понятно, а то голову ломал как же тогда в гараж въезжать, в месте ворот ниже ростверк делать или делать подсыпку. Спасибо.

no name 13.02.2012 10:07

Мы тоже так думали :)
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Alexashka (Сообщение 56971)
Тогда все понятно, а то голову ломал как же тогда в гараж въезжать, в месте ворот ниже ростверк делать или делать подсыпку. Спасибо.

Мы тоже думали. а как в гараж? Даже пробурили под две сваи отверстия... ничего не надо.

Pavel_GGS 13.02.2012 13:14

есте стена где большой проем будет несущая, то нагрузка по краям проема прамопропорционально увеличивается по отношению к отсутствующей стены в проеме.
поэтому рекомендую участить шаг у проема