STASIKAN 03.01.2015 13:50

Уравнивание потенциалов
 
Народ подскажите такой вопрос. Есть щиток на стройплощадке сделанный по проекту и соответственно сдан по этому же проекту. Щиток висит на столбе и соответственно имеет повторное заземление, т.к. первичное заземление сделано на ТП. На ПС-10/0.4 выполнен ПЕРВИЧНЫЙ контур заземления (ноль трансформатора заземлен по жестким требованиям) это и есть первичное заземление.
Дальше по воздушке мы получаем 4 жилы 3-и фазы и ПЕН-проводник. Согласно ТКП-45 от 2009 года РЕКОМЕНДУЕТСЯ делать повторное заземление ПЕН-проводника, что и сделано на столбе и согласно документа Белэнерго "Устройства ввода в здания" у нас в ящике на шине идет объединение нашего повторного контура заземления и ПЕН-проводника пришедшего с ПС10кВ. Кроме этого в ТКП четко сказано, что сопротивление повторного заземление - НЕ НОРМИРУЕТСЯ, кроме случаев подключения медицинского оборудования. Кроме этого к этому контуру НЕОБХОДИМО подключать т.е как пишут в ткп его следует использовать в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с кровель и защиты от заноса потенциала металлических труб здания.
ТАк вот в чем вопрос, я сделал ввод в дом бронированным кабелем 5х16, проходка через металлическую гильзу т.е три фазы, ноль и земля. Теперь вот сижу и думаю, если на это заземление я посажу систему уравнивания потенциалов по дому, насколько это правильно. Не могу получить ответа, городить еще один контур заземления - считаю глупо. По нормативке уравнивание потенциалов идет медью 6 квадратов. Я вроде прохожу. Т.к. у меня 16 квадратов "люмения" от столба с ящиком.
::nt::

Dobrinia 03.01.2015 14:06

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211060)
...Теперь вот сижу и думаю, если на это заземление я посажу систему уравнивания потенциалов по дому, насколько это правильно. Не могу получить ответа, городить еще один контур заземления - считаю глупо. По нормативке уравнивание потенциалов идет медью 6 квадратов. Я вроде прохожу. Т.к. у меня 16 квадратов "люмения" от столба с ящиком.
::nt::

Можно городить ещё один контур... но зачем?
Достаточно организовать в доме систему уравнивания потенциалов, куда подключить все опасные вещи типа ванной, душевого поддона, и проч.

Подключать шинку нуджно на PE проводник в вашем случае.
http://electrik.info/uploads/posts/2...26120130_1.jpg

Если суть вопроса в длине линии от вашего заземления до системы уравнивания потенциалов, то для этой системы главное шинку расположить близко к предметам, вот и всё... и неважно как далеко расположена земля.

STASIKAN 03.01.2015 14:24

Это я все прекрасно понимаю, суть вопроса в том, что я не хочу делать еще одно заземление возле дома, я хочу использовать заземление взятое от столба в кабеле 5х16 (одна из жил РЕ, разделение пен-проводника идет в щитке на столбе.)
Т.е я делаю щиток, делаю шину РЕ, вешаю на нее жилу РЕ и подвожу на нее зеземление. А кто-нить будет у меня потом все это добро принимать? или это все на моей совести?

Dobrinia 03.01.2015 14:44

Вообще говоря, у вас должен быть проект. Без него не стоит начинать что-либо городить.
Принимать электрику дома у вас будут по проекту. Точно также как принимали подключение стройплощадки, если вы её конечно сами сдавали...

STASIKAN 03.01.2015 16:45

Проект хочу сделать сам, если будет желание могу на форуме соответствующую ветку сделать. Как и монтаж. Просто есть несколько принципиальных вопросов с которыми мне не приходилось сталкиваться.
Вот пример моей работы на стройплощадке, своими силами.
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=4077

Dobrinia 03.01.2015 16:54

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211087)
Проект хочу сделать сам, если будет желание могу на форуме соответствующую ветку сделать. Как и монтаж. Просто есть несколько принципиальных вопросов с которыми мне не приходилось сталкиваться.
Вот пример моей работы на стройплощадке, своими силами.

Да видел ваше фото в ветке про стройплощадку. Сделайте ветку на форуме, многим будет полезно.
Проще конечно взять готовый проект и на его основе сделать свой...

майкл 04.01.2015 09:48

Можно не делать еще один контур, просто, когда будете делать проект на дом, необходимо указать, что на ВРУ в доме с уличного щитка учета идет пятижильный кабель, иначе могут нарисовать четырехжильный и еще один контур

Valery_SY 04.01.2015 20:14

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211060)
... Я сделал ввод в дом бронированным кабелем 5х16, проходка через металлическую гильзу т.е три фазы, ноль и земля... Если на это заземление я посажу систему уравнивания потенциалов по дому, насколько это правильно...

Все будет правильно!

sansan 05.01.2015 08:27

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211064)
Это я все прекрасно понимаю, суть вопроса в том, что я не хочу делать еще одно заземление возле дома, я хочу использовать заземление взятое от столба в кабеле 5х16 (одна из жил РЕ, разделение пен-проводника идет в щитке на столбе.)
Т.е я делаю щиток, делаю шину РЕ, вешаю на нее жилу РЕ и подвожу на нее зеземление. А кто-нить будет у меня потом все это добро принимать? или это все на моей совести?

у меня не принимали и никто ничего не мерил, но я чтобы подписи самому не собирать специального человека нанимал. Заземление мы делаем повторное, на случай обрыва нуля на столбе. Ноль со столба и заземление столба имеют соединение. Перестраховка вообщем, но я у себя сделал и качественно, лучше чем требуется, прямо в траншее, где кабель, а траншею делал 1,3 м, забивал штыри, чаще и глубже чем требуется, места сварки закрашивал. Правда результатов измерений у меня нет, но должно быть хорошо. Ещё как известно сопротивление от погоды зависит и от времени года.

Nick_Shl 05.01.2015 09:01

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 211229)
я у себя сделал и качественно, лучше чем требуется, прямо в траншее, где кабель, а траншею делал 1,3 м, забивал штыри, чаще и глубже чем требуется, места сварки закрашивал

А пописать на вбитые штыри? Все, гавно работа! :D

Olego2002 05.01.2015 09:49

Можешь заземлять. Единственное условие, заземление делать до обьединения ноля с землей. И в щитке для земли должна быть отдельная шинка.

STASIKAN 05.01.2015 13:31

Да все так и сделал. Повторное заземление делал местный РЭС по договору, стоило копейки, а сдавали они его долго и два раза переделывали, т.к сопротивление не проходило. Суть не в этом, заземление вещь сложная, оно имеет свойства пропадать (перегнивать) по-этому необходимо периодически раз в 2 года (если я не ошибаюсь) проводить измерения заземления. Суть не в этом, это заземление как я называю "страховочное" дабы не перегружать линию. Первичное заземление выполнено на ТП к нему более жесткие требования.
Краска в данном случае не помогает, сталкивались с проблемой что глубинное заземление теряло свои параметры через 2 года.
Заземление сделано возле столба, объединено в щитке учета с ПЕН проводником от ТП и дальше отдельно ноль и РЕ. Да ноль проходит через противопожарное узо.

Нужно создать тему и там пройтись по проектам электрики, заземления, видеонаблюдения и молниезащиты - если руки дойдут. Может и вы меня отговорите от дурных идей, а то у меня все как-то обрастает уже так все нехило.

Korvet068 05.01.2015 13:47

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 211236)
Единственное условие, заземление делать до обьединения ноля с землей.

Как можно соединить что-то с чем-то если одного из этих нет? В данном случае заземления? Если нет заземления, как можно его соединить с нулём? ))))

STASIKAN 05.01.2015 15:55

=)))
Я так глубоко не вчитывался, а понял это как объединение ПЕН проводника с землей как требует документ Белэнерго "Устройства ввода в здания"

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7640cc7a5d.jpg

Olego2002 05.01.2015 16:34

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 211282)
В данном случае заземления? Если нет заземления, как можно его соединить с нулём? ))))

Читайте внимательно. ВВод осуществляется кабелем 5х16. Улыбчивый вы наш.

---------- Сообщение добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211279)
Суть не в этом, это заземление как я называю "страховочное" дабы не перегружать линию.

Это как???

Korvet068 05.01.2015 16:47

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211064)
А кто-нить будет у меня потом все это добро принимать? или это все на моей совести?

Принимать будут согласно утверждённого проекта.

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211087)
Проект хочу сделать сам

Ну, если Вы его сможете потом утвердить....


Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211064)
суть вопроса в том, что я не хочу делать еще одно заземление возле дома, я хочу использовать заземление взятое от столба в кабеле 5х16 (

Странное желание, для владельца своего дома. Не вижу проблемы в повторном заземлении. Я себе вообще планирую в будущем не один контур ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО заземления сделать.

---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------

"Уравнивание потенциалов "

Название темы немного вводит в заблуждение, хотя и не врёт.

Вначале я вообще подумал, что это про сантехническое выравнивание потенциалов

Olego2002 05.01.2015 16:50

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 211310)
суть вопроса в том, что я не хочу делать еще одно заземление возле дома, я хочу использовать заземление взятое от столба в кабеле 5х16 (

Вообще то в доме заземление нужно делать по любому. Под опорой это дублирующее (повторное) заземление на случай пропадания ноля на П/СТ.

STASIKAN 05.01.2015 17:36

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 211307)
Это как???

А то, что никто не проверяет сопротивление заземления в частном секторе, нет такого нормативного документа, чтоб заставить население проверять контур вторичного заземления. Сопротивление увеличивается и через время приходим к тому, что его у вас просто не будет. Но есть нюанс, что в щитке у вас идет объединение вашей земли, с землей ТП 9нуля трансформатора) и вы будете пользоваться именно тем заземлением, т.к ваше отгорело-сгнило.

---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------

Вот это уже хороший оборот, в споре рождается истина =)
Да название действительно подразумевало собой сантехнику, просто оно плавно перетекло в "заземление" т.к шина эта в щитке будет одна, а заводится туда кабелем.
Жила кабеля крепится болтами с гайками м12, как в щите на столбе, так и будет крепиться в щитке в доме, а от нее уже на шину заземления, можно даже двумя проводами, для увеличения надежности.

Далее согласно приемки - мне этот вопрос пока самому интересен, им нужно заняться отдельно, я позвоню в ЭС и узнаю все. Скорее всего мне дадут новые ТУ на дом, а не на с/площадку. Энергосбыт как-то покревился, сказав, что мы вам пломбы повесили - не дурите головы, хотя кто-то писал в теме, что тарифы отличаются. Здесь нужно разбираться - я пока ничего сказать не могу.
Далее, что касается проекта, так вот розетки, освещение и свои пожелания, лучше отобразить самому, т.к вам это нужно, а проектант сделает так как привык и как ему проще. А имея трассировку и компоновку щита или принципиальную схему - то дело остается за малым.
Если делать заземление себе, а не для галочки - то нужно делать глубинное, при этом должна быть стыковка материалов, т.к многие применяемые материалы не стыкуются и образуется переходное сопротивление, которое убивает ваш заземлитель. Есть целая теория по этому поводу. Кроме того зависит способ погружения, связывающие муфты, которые разбиваются и т.д нюансов вагон.

Olego2002 05.01.2015 17:49

Я за попкорном побежал.

purler 05.01.2015 17:57

Проще система - надежней? или это мне так кажется...

ТУ попросите на дом, заодно и с контуром уточните и спросите контакт проектанта местного. Он вам нарисует чтоб приняли, а дома сделаете - как считаете нужно. Врядли кто у вас будет ходить и высматривать дотошно как оно на самом деле.

Korvet068 05.01.2015 17:59

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211315)
Да название действительно подразумевало собой сантехнику, просто оно плавно перетекло в "заземление"

В сантехнике система уравнивания потенциалов важна в первую очередь качеством соединения между собой и к заземлению вообще может быть не подключена, пример тому хрущёвки, в которых нет заземления

Olego2002 05.01.2015 18:02

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 211318)
ТУ попросите на дом, заодно и с контуром уточните и спросите контакт проектанта местного. Он вам нарисует чтоб приняли, а дома сделаете - как считаете нужно. Врядли кто у вас будет ходить и высматривать дотошно как оно на самом деле.

Будут не будут проверять, но акты на скрытые работы и протоколы испытаний изоляции и сопротивления контура у вас должны быть, иначе не подключат. У нас так.

Korvet068 05.01.2015 18:03

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 211312)
Вообще то в доме заземление нужно делать по любому.

у меня сейчас к фундаменту дома подведена катанка диаметром 10мм с другогок онца контура заземления, к которому подключен электрощит. Панирую эту катанку удлинить сваркой, ввести в дом через фундамент и в доме, перед заливкой черновой стяжки, забить второй контур заземления

Olego2002 05.01.2015 18:11

В общем пойдет, хотя 10мм маловато.

майкл 05.01.2015 22:19

Контур заземления делать в доме не рекомендуется - уже не помню, почему.
Olego2002, вовсе не обязательно возле дома делать еще один контур, если возле щитка учета у вас уже есть один

Dobrinia 05.01.2015 23:18

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 211355)
Контур заземления делать в доме не рекомендуется - уже не помню, почему.
Olego2002, вовсе не обязательно возле дома делать еще один контур, если возле щитка учета у вас уже есть один

А можно попытаться вспомнить почему не рекомендуется, очень интересно...

Olego2002 06.01.2015 18:39

Как правило контур делается не от куда то. А конкретно вокруг обьекта. А то, что идет от столба - это повторное заземление. И если чел сделает контур под полом еще лучше. Сопртивление не будет менятся круглый год. Много умельцев забивают контур на глубину промерзания, земля промерзла и контура до весны толком нет.

Dobrinia 06.01.2015 21:25

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 211446)
Как правило контур делается не от куда то. А конкретно вокруг обьекта. А то, что идет от столба - это повторное заземление. И если чел сделает контур под полом еще лучше. Сопртивление не будет менятся круглый год. Много умельцев забивают контур на глубину промерзания, земля промерзла и контура до весны толком нет.

то что лучше забивать штыри внутри дома и в доступности я давно усек...
только чем дальше заземление от дома тем оно хуже и то заземление что находится в километре на подстанции неровня заземлению в доме верно? :D

Olego2002 06.01.2015 21:40

И именно поэтому, через несколько опор идут спуски с опор катанкой на контур под опорой. И контур заземления на П/СТ к вашему дому ни какого отношения не имеет.

STASIKAN 06.01.2015 21:47

Ага, только почему-то учитывается при расчетах токов КЗ. С чего бы это его учитывали, если он никакого отношения не имеет....

Olego2002 06.01.2015 22:00

Земля - это точка, подключённая к настоящей земле, то есть весь потенциал этой точки стекает в землю. Это экранирование, защита от статики, защита людей от поражения током. Ноль - это условная точка. Обычно подключена к среднему выводу трансформатора питания. Нулём она называется потому, что все измеряемые напряжения измеряются относительно этой точки. Так вот к вам в дом приходит рабочий ноль. А заземление вы должны сами делать. Так понятней?

STASIKAN 06.01.2015 22:18

Да понятно. Только как тогда объяснить то, что этот условный ноль приходит в итоге к потребителю и объединен с нашей землей под формулировкой "повторного" заземления в щитке, сопротивление которого ТКП не нормирует, а в ТУ пишут не более 30 Ом.
Далее сопротивление сделанное из арматуры потеряет свои свойства через пять лет или вообще пропадет-перегниет, но заземление в вашем доме будет работать через условный ноль, т.к вы правильно написали этот условный ноль в каждом щитке и через опору - заземлен. А разбиение на Н и ПЕ идет в щитке.

---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------

Да еще, заземление делать в доме не целесообразно, да и не видел я такого варианта в натуре. Данное заземление не обслуживаемое, за исключением если у вас пол будет не монолитным а разборным, да и то гемор, пол то нужно утеплять, разбери потом все это. Да и не путайте просто закопанную арматуру, заземление подвергается электрохимической коррозии, что существенно уменьшает его срок службы, т.к оцинкованные стержни за 5-6 лет перегнивали при раскопках.

Olego2002 06.01.2015 22:39

Повторное заземление нужно делать для того, что если на подстанции отгорит или еще по каким причинам пропадет ноль, то потребитель который за вами по линии находится сядет на ваш контур. А это чревато пожаром и т.д.

---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------

Уважаемый! Это бессмысленный разговор. Я сдаюсь. Просто когда закажите проект, там все будет прописано.

---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 211482)
Да понятно. Только как тогда объяснить то, что этот условный ноль приходит в итоге к потребителю и объединен с нашей землей под формулировкой "повторного" заземления в щитке, сопротивление которого ТКП не нормирует, а в ТУ пишут не более 30 Ом.
Далее сопротивление сделанное из арматуры потеряет свои свойства через пять лет или вообще пропадет-перегниет, но заземление в вашем доме будет работать через условный ноль, т.к вы правильно написали этот условный ноль в каждом щитке и через опору - заземлен. А разбиение на Н и ПЕ идет в щитке.

---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------

Да еще, заземление делать в доме не целесообразно, да и не видел я такого варианта в натуре. Данное заземление не обслуживаемое, за исключением если у вас пол будет не монолитным а разборным, да и то гемор, пол то нужно утеплять, разбери потом все это. Да и не путайте просто закопанную арматуру, заземление подвергается электрохимической коррозии, что существенно уменьшает его срок службы, т.к оцинкованные стержни за 5-6 лет перегнивали при раскопках.

Вы так и до катодных защит допишитесь.

---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 211484)
Только как тогда объяснить то, что этот условный ноль приходит в итоге к потребителю и объединен с нашей землей под формулировкой "повторного" заземления в щитке, сопротивление которого ТКП не нормирует, а в ТУ пишут не более 30 Ом.

Почитайте про диф. защиты и вы поймете разницу между нолем и землей. Принцип работы УЗО.

STASIKAN 06.01.2015 22:45

А жаль я надеялся хоть что-то новое узнать =))))))))

---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------

Ага, я так понял что мы уже разграничились на защитное и рабочее заземление =)))

---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------

Принцип узо я знаю как свои пять пальцев как и их разновидности электронные и электромеханические. Сравнение токов и при получении дисбаланса (тока утечки) происходит отключение.

Olego2002 06.01.2015 22:46

Извини, я не хочу тебя обидеть. Тебе если это интересно, нужно читать эл.технику.

STASIKAN 07.01.2015 10:35

Давно уже современное образование не дает должных знаний, по этому приходится все изучать на собственной шкуре, да и горе строители коих развелось вешают тебе лапшу на каждом углу. И как показала моя практика все нужно проверять, т.к сделают абы как, а потом чеши репу почему не работает или нет должной отдачи или вообще приходится все переделывать. По этому занявшись строительством нужно быть и архитектором и конструктором и электриком и сантехником и отделочником в противном случае потери будут колоссальными. Таких примеров у меня много, хватает даже примеров соседей.
Буду ждать ваших конструктивных советов в моих темах по электрике =)

майкл 07.01.2015 20:19

STASIKAN, что же вы всех под одну расческу причесали. Есть и нормальные спецы, которым не начхать на качество своей работы, и которые не стремятся "на..бать" заказчика, извините за русский...
И я не только про себя, у меня отделочники такие работали, я с ними и сейчас связь поддерживаю
Оффтоп

Olego2002 07.01.2015 21:09

Не ну чел хочет во все вникнуть:) Скоро сдуется.

STASIKAN 08.01.2015 12:24

=)
вчера сделал планы и расставил все элементы (розетки, выключатели, щитки). Как-то все получилось "завалено" может нужно разбить отдельно освещение - розетки. Ну да это не проблема, у меня в Акаде слоями все. Сделаю соответствующую тему, нужна ваша критика. Я понимаю, что энергосбыт и надзор не смотрят эти чертежи, но для меня они важны. Далее пойдет принципиалка, но отталкиваться решили от целесообразности использования.

Olego2002 08.01.2015 13:46

Вообще то нужен проект. Будете ли по нему делать дело пятое. Но он должен быть.