Как я делал систему отопления. VAR
 
Вложений: 1
Перехожу к системе отопления. часть работ планирую делать самостоятельно ну и разумеется с помощью форумчан...

В конце месяца планирую купить котел, бкн, трубы...
Имею по дому такие теплопотери:
-расчетные теплопотери - 15160 Вт
-потребление тепла на м2 поверхности отопления - 89,9 Вт/м2

-планируется настенный газовый котел
-БКН
-ТП на части площади первого этажа около 25м2, остальное радиаторы.

какой мощности будет правильно подобрать котел?

santeam 05.01.2012 15:55

Самый ремонтопригодный (распространенные запчасти) - 24 квт.
Хватит и на ГВС, и на форсаж (разогрев после пониженной температуры),
можно будет прижать по отоплению, но небольшой запас на зимнее падение давление газа не помешает (надеюсь, бодяжить газ в РБ не станут :)

Даже если найдете 18 квт, не думаю, что он будет дешевле чем 24 :)

VAR 05.01.2012 15:57

т.е. грубо говоря работу котла 24 можно будет отрегулировать под теплопотери...

sanyok 05.01.2012 15:59

офф..
откуда получилась цифра -12 внутри гаража....из собственных наблюдений, даже в самые сильные морозы ниже -5..-6 никогда не было....а так всегда 0..-2.....правда, яма есть...

VAR 05.01.2012 15:59

еще: 15 и 24 кВт - можно ли говорить что при таком соотношении, с учетом запаса мощности котла срок службы у котла будет больше?

VAR 05.01.2012 16:01

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 47584)
офф..
откуда получилась цифра -12 внутри гаража....из собственных наблюдений, даже в самые сильные морозы ниже -5..-6 никогда не было....а так всегда 0..-2.....правда, яма есть...

так посчитала программа в условиях Tн= -24С. в стенах гаража есть участки монолита...

sanyok 05.01.2012 16:02

видимо, программа не учитывает, что земля тоже греет...

VAR 05.01.2012 16:04

учитывает. пол по грунту не утепленный...
-над гаражем отапливаемое помещение, перекрытие утеплено эппс
- стена по ширине гаража от топочной будет утеплена ппс

purler 05.01.2012 16:08

VAR, Поделитесь программой, которой считали.. тоже хочу посчитать, а то сам пытался посчитать, но есть сомнения в правильности полученных цифр.

Optimist 05.01.2012 17:57

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 47592)
VAR, Поделитесь программой, которой считали.. тоже хочу посчитать, а то сам пытался посчитать, но есть сомнения в правильности полученных цифр.

+1. Var, пожалуйста.


Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна