Тепловой насос - это очень интересно, и здорово, но:
1. Если у вас нету газа
2. Если вам не хочется ТТ котел
3. Если у вас есть достаточно средств для первоначальных вложений.

Есть такое понятие СОР - коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую. Для хорошей системы (низкотемпературное отопление, хорошая отдача от земли - южный склон, грунтовые воды) СОР может достигать 4. Т.е. 100 кВт электроэнергии, которые идут на работу компрессора и пр., т.е. потребляются ТН, превращаются в 400 кВт тепловой энергии.

Kuzbar 02.12.2014 19:30

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 207723)
Тепловой насос - это очень интересно, и здорово, но:
1. Если у вас нету газа
2. Если вам не хочется ТТ котел
3. Если у вас есть достаточно средств для первоначальных вложений.

Есть такое понятие СОР - коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую. Для хорошей системы (низкотемпературное отопление, хорошая отдача от земли - южный склон, грунтовые воды) СОР может достигать 4. Т.е. 100 кВт электроэнергии, которые идут на работу компрессора и пр., т.е. потребляются ТН, превращаются в 400 кВт тепловой энергии.

1. У нас газа нету.
2. ТТ может и хотелось бы ... но из за не каждодневного присутствия дома пришлось бы к котлу искать кочегаров...
3. Средств конечно же не достаточно... но другого выхода у нас не было...

wilson 02.12.2014 19:47

2500кВТ в год очень оптимистично как-то... Закопать просто контуры в землю на глубину 1.5м (там температура 7гр постоянная) мне кажется дешевле, чем делать скважины по 100м.

Пусть грубо 200м.кв. дом, классические теплопотери 10Вт на 1м.кв., итого 20кВт потери. При СОР 4 получаем порядка 5кВт расход в самые холодные дни и пусть 2кВт в не самые :). Средний расход будет 3кВт в час, а это совсем не 2500кВт в год... Даже если на 50% погрешность и расход 1.5кВт то даже так...

У вас отдельного счетчика нету на систему?

Sas 02.12.2014 19:57

ТН - это классно, тут без слов. Да есть первоначальные вложения (~20.000-25.000 евро), есть нюансы по использованию (эл-во все же жрется неслабо). Да и по стоимости запчастей/ремонта еще не набрано достаточно статистики (в РБ). Но не надо думать про ежегодные ТО или нет гемора с дровами.
Kuzbar, Это первая ваша зимовка будет или уже зимовали с ТН?
Для себя все же выбрал бы на ваши условия ТТпеллетник+электрокотел(для подстраховки)+на лето Солнышко(солнечные коллекторы).

Kuzbar 02.12.2014 20:04

Это наша первая зимовка, но пока очень довольны, что сделали такой выбор.. для пеллетника надо где то хранить пеллеты... закупать их... привозить ...выгружать... загружать... не так это и удобно... а на счет окупаемости... авто ведь тоже себя не окупает здесь речь идет об удобстве передвижения свободе и комфорте... а тепло в доме это еще важнее чем авто... для меня лично...

Андрей.80 02.12.2014 20:05

Ох уж эти холодильники. Бытовые ходят долго, они мааленькие, не требуют обслуживания. А вот что мощнее 300Вт никак без внимания нельзя оставлять т.к. увеличивается число различный компонентов (механических и электронных) и появляются некоторые обязательные регламентные работы. А ТН так ваще космолёт с насосами, теплообменниками, трубами, скважинами. Блоки, датчики бывают глючат. Но несмотря на всю сложность системы, мне тема ТН очень интересна.

Sas 02.12.2014 20:49

Kuzbar, ну входите вы в зиму с хорошими параметрами, я имею в виду температуру земли. Интересно, какой будет температура в конце сезона. Есть ли у вас обратный процесс? Т.е. охлаждение дома летом и нагрев земли?
Интересно, сможет ли земля отогреться к следующему отопительному сезону.

Kuzbar 02.12.2014 20:52

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 207734)
2500кВТ в год очень оптимистично как-то... Закопать просто контуры в землю на глубину 1.5м (там температура 7гр постоянная) мне кажется дешевле, чем делать скважины по 100м.

Пусть грубо 200м.кв. дом, классические теплопотери 10Вт на 1м.кв., итого 20кВт потери. При СОР 4 получаем порядка 5кВт расход в самые холодные дни и пусть 2кВт в не самые :). Средний расход будет 3кВт в час, а это совсем не 2500кВт в год... Даже если на 50% погрешность и расход 1.5кВт то даже так...

У вас отдельного счетчика нету на систему?

Вот фото из инструкции http://www.domsovetov.by/imagehostin...dfc2264148.jpg Счетчика отдельного нету у нас и общий счетчик работает через пень колоду.... напряжение в деревне скачет постоянно... Контуры закопать получается дешевле... но больше возни.... разворотят весь участок... хоть у нас и 25 соток но все равно жалко... у нас там сложившаяся экосистема.... грибы растут.... уже сформировавшийся дерн.... я даже газон не собираюсь делать на всей территории а частично...только вокруг где была стройка....Остальное планирую оставить в первоначальном состоянии.... лишь кое где облагородить...
.

sergN 02.12.2014 20:56

после первого ремонта вся сложность пропадает.(если присутствовал и анализировал работу мастеров).(про датчики -это верно)
это всегда так
в траншею закладывают в 3-4 этажа.(но это вымораживает грунт-морковка не вырастет.)
работа это не сложная , но объемная.
а так- холодильник холодильником.
(к примеру- у кондея внешний блок обдувается. а тут стоит второй теплообменник и через него контурный носитель течет(гликоль какой-то-незамерзайка))=вот и вся разница.
так Зубадан до -20 работате(говорят) правда там уже СОР маленький.
а тут постоянно +7. потому и СОР=4 . на всю зиму.
Kuzbar,
скока уже спалили киловат. и по какому тарифу .

Kuzbar 02.12.2014 21:01

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 207742)
Kuzbar, ну входите вы в зиму с хорошими параметрами, я имею в виду температуру земли. Интересно, какой будет температура в конце сезона. Есть ли у вас обратный процесс? Т.е. охлаждение дома летом и нагрев земли?
Интересно, сможет ли земля отогреться к следующему отопительному сезону.

Ну наверное если бы земля не отогревалась то такой бы системой никто не пользовался в мире... вы думаете ее монтируют на один сезон? Летом же система тоже работает... греет воду... Охлаждения дома пока нету и наверное не планируется.... не любим мы холод ...