ANBUS 20.06.2011 13:46

ну и последний вопрос на сколько балка должна заходить на стену просто балка у меня 0,4 м по ширине а пояс 0,2 м , т.е. сколько должна быть длина опорной поверхности и надо ли под нее заливаьб пятки или как там называется или достаточно лить прямо на блоки в опалубку?

A.Fevralsky 21.09.2012 12:30

можно встряну, а зачем делать балку защемленной?
залейте пояс отдельно, балку отдельно не связывая
интуитивно предполагаю, что арматуры по меньше надо будет, или я не прав?

purler 10.05.2013 12:18

Насущный вопрос по правильному армированию балок, а то боязно чтоб не рухнул потолок потом.

Дом 2 этажа из ГСБ 11х11. Внутри стенка кирпичная. Перекрытия - плиты. Крыша из ЦПЧ.
1-я балка. По идее самая ненагруженная особенно если сверху между дверей сделать самонесущую стенку на которую не будет опираться вторая балка.
2-я балка чуть побольше, но сверху только нежилой чердак и крыша ЦПЧ. Стропилку не считал, но явно будет опираться на плиты.
3-я балка похоже самая загруженная. и план Б это поменять ПК 66 плиты на монолитное перекрытие. По периметру еще будет монолитный пояс, но врядли сильно поможет этой балке.
Под эту балку планируется сделать кирпичные столбики 250 на 250. Или больше надо?
Балки можно по высоте и добавить и арматуры нежалко чтоб потом :dg: не было паники
http://www.domsovetov.by/imagehostin...cab7eb27d0.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cab7d719f3.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cab7fb9ced.png

sansan 11.05.2013 01:55

насчёт балки 3, например готовая брусковая несущая перемычка 5ПБ36-20П имеет сечение 220х250 мм (220 - высота, 250 - толщина) имеет несущую способность 2 тонны на м.погонный (последняя цифра в её обозначении). Такой перемычкой я перекрывал проём 3150. (перекрытия 2П66.15-08, но ещё важно как они разложены относительно перемычки) Глубина опоры перемычки по ГСБ 400 мм - по 250 мм с каждой стороны.
В вашем случае нагрузка только от плит перекрытий, которые одной из своих сторон опираются на эту перемычку (балка 3) составляет около 1100 кг на м.пог. (6000кг/2 :2,7 м).
Судя по чертежу фасада, вам бы вполне хватило перемычки с такой несущей способностью. По степени армирования точно не подскажу, навскидку хватит d18-20 мм - 4 прутка, это с запасом. Но как говорится кашу маслом не испортишь.

purler 11.05.2013 13:13

Над третьей балкой окошко есть и оно, наверное, уменьшит нагрузку с перекрытия второго этажа и от крыши, но все же там второй ряд плит лежит и мучают сомнения что нагрузка будет дополнительная на эту балку.
Мне так, наверное, еще месяца два до заливки, вдруг еще Павел зайдет и прокоментирует каких размеров балки делать и сколько арматуры :)

purler 08.06.2013 21:03

Погуглил чуток и нашел такое описание - "5ПБ36-20 рассчитана на пролет 3,1 м и распределенную нагрузку в 2 тс/м, при этом данная перемычка имеет прямоугольное поперечное сечение 25х22(h) см, выполнена из тяжелого бетона В15 (М200), армируется сверху 2ф14 A-III, снизу армируется 5ф14 A-III."
ф14 имеет площадь сечения 1.54. 5 штук * 1,54 = 7,7 см2
ф18 сечение 2,54 см2
ф20 площадь сечения 3.14 см2

Сверху две ф20 уж точно занадто получится, может даже 3 штуки ф12 как часть армопояса пустить. А снизу три штуки ф20 и буду спать спокойно.

sansan 08.06.2013 22:45

я бы позвонил или подъехал на МЖБ в центральный офис к технологу, или на пер. Твёрдый, их там делают. И проконсультировался по армированию, что-то сомневаюсь, что там 5 прутков снизу, скорее всего таки 2 шт., почти уверен.

purler 08.06.2013 22:51

Может ГОСТ какой есть или технологическая карта где все подробно расписано включая армирование, но за пол часа поисков их ненашлось. Мне не так много армировать надо так что проще закинуть лишних арматур и спать спокойней. Если б вопрос шел о паре сотен долларов, то был бы смысл в лишних телодвижениях.

Akimi 08.06.2013 22:56

Гугл быстренько выдал ГОСТ http://www.vashdom.ru/gost/948-84/

sansan 08.06.2013 23:28

Akimi, из таблицы по вашей ссылке

перемычка 5ПБ36-20 имеет армирование, масса которого составляет 28,31 кг.
Исходя из веса м/пог. А3-d14, там действительно получается всего её около 24 метров, т.е. ближе к 7 пруткам, но точного совпадения не вышло. Вес d14 = 1,21 кг.
http://www.chermet.com/articles/all/...es-armaruty-a3