Kanov 02.03.2012 11:38

Армирование выступа фундамента
 
Вложений: 1
Цель - сделать выступ 100 мм в верхней части цоколя для кладки облицовочного кирпича.

Вопрос - прикинули мне армирование этого выступа, но что-то у меня сомнения, поэтому хочу проконсультироваться. В первую очередь сетку из арматуры точно нужно сверху располагать? Рисунок прилагается.

Пирог стены: блок газосиликат 400 мм, вентзазор 50 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Т.е. на выступ будет идти нагрузка от облицовочного кирпича (дом с мансардой).

Особенно хочется услышать мнение "тяжелой артиллерии" нашего форума - Pavel GGS

Pavel_GGS 02.03.2012 11:50

высота уступа какая.
судя по рисунку вообще амирование не нужно (соотношение высоты с ширине уступа)
ну если уже совсем хочется заармировать, то достаточно поперечных стержней. причем на уступе этот стержено повернуть под 90 градусов вниз. типа букв Г зеркально. выше криши хватиь ф8 S500 шаг 200

Kanov 02.03.2012 11:53

Высота уступа 230-250 мм. Склоняюсь к 230. А вообще, какую минимальную высоту можно сделать?

voffka 02.03.2012 12:00

Я бы сделал уступ высотой 150, для армирования положил бы сетку 50х50х4 в верхем слое шириной от середины стены до края (для экономии).

Pavel_GGS 02.03.2012 12:02

Цитата:

Сообщение от Kanov (Сообщение 62474)
Высота уступа 230-250 мм. Склоняюсь к 230. А вообще, какую минимальную высоту можно сделать?

при такой высоте не нужна арматура на полном серьезе.

Pavel_GGS 02.03.2012 12:03

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 62477)
Я бы сделал уступ высотой 150, для армирования положил бы сетку 50х50х4 в верхем слое шириной от середины стены до края (для экономии).

можно и сетку без проблем. но тогда все равно хорошо бы ее загнуть как я писал. это для ее анкеровки нужно. ( при уступе 150)

Kanov 02.03.2012 12:04

Продольную арматуру я в любом случае хочу пустить, так как это будет верхний слой армирования всего фундамента (у меня подвал полноценный). Про 150 высотой - это хорошо, кое где будут окошки в подвал (над ними будет соответствующее армирование).

Pavel_GGS, а при меньшей высоте, нужна арматура?

Kanov 02.03.2012 12:05

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 62481)
можно и сетку без проблем. но тогда все равно хорошо бы ее загнуть как я писал. это для ее анкеровки нужно. ( при уступе 150)

Загнуть куда и как?

Pavel_GGS 02.03.2012 12:07

Вложений: 1
если соотношение 1к 1. т.е например 100 на 100 то арировать конструктивно.
если вылет больше, то уже расчетно.
ну а если вылет меньше высоты , то армировать нет необходимости.
если только перебдеть

Kanov 02.03.2012 14:10

Прикинул по итогу с учетом в перспективе утепления и т.д. Будет: ширина выступа - 100, высота - 200.

Правильно ли я решил: в верхнем слое будет только 4 прута продольной арматуры (верхний слой армирование фундамента), поперечную с заходом на выступ в данной ситуации закладывать не имеет практической пользы?