Тестирование теплоизоляционных материалов
 
Вложений: 3
При изготовлении каминов, каминных печей и противопожарных работах,
применяются различные материалы. По мере возможности, буду выкладывать результаты тестов.
Тестируем материал SuperIzol
Заявленное фирмой на схеме.
Домашний тест: после нагрева 3-х сантиметровой плиты в течении 1 часа 40 минут, на газовой горелке бытовой плиты, температура на обратной стороне плиты составила 106-108 градусов. Материал побелел на глубину 1,5 см, в месте нагрева стал более хрупким.
Среди менеджеров-продавцов, появилась информация о том, что SuperIzol можно нагреть в облицовке камина до 200 градусов:fk:. Данный тест опровергает этот досадный провал в знаниях.

misha_k 12.02.2012 21:31

Оик не смешите народ. Положите лист над огнем горизонтально, приподняв на ножки выше и несколько часов погрейте, если в школе физику прокурили)) Удачи!))

ister 12.02.2012 21:51

Так, а теперь пожалуйста, для блондинки.....
Зачем плиту горизонтально укладывать, ведь ,на сколько я понимаю, она используется для облицовки в вертикальном положении и на картинке производителя нагрев сбоку, а не снизу....

Пух 12.02.2012 23:12

по мне так не совсем чистый эксперимент, лист размером примерно 25х25 см, а греется примерно 10% поверхности. большая площадь рассеивания. надо греть всю заднюю поверхность. и никто кастрюлю сбоку пламени не ставит, там температура намного меньше чем сверху. раз есть пирометр надо было бля наглядности и со стороны пламени температуру поверхности измерить

VAR 12.02.2012 23:16

Цитата:

Сообщение от ister (Сообщение 56910)
Так, а теперь пожалуйста, для блондинки.....
Зачем плиту горизонтально укладывать, ведь ,на сколько я понимаю, она используется для облицовки в вертикальном положении и на картинке производителя нагрев сбоку, а не снизу....

для чистоты эксперимента считаю что плита должна быть поставленна горизонтально над источником огня. пламя будет иметь максимальную температуру надо только определиться с расстоянием от пламени.
на картинке производителя процесс показан схематично.

ister 12.02.2012 23:20

VAR,
почему горизонтально? ведь топки каминов,печей сбоку нагревают... при этом нагревают тоже не равномерно - снизу температура больше, вверху- ниже....
как по мне... я бы поставила лист рядом с костром, мангалом, прислонив к нему, и можно было бы делать замер....

ОИК-4 12.02.2012 23:27

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 56941)
для чистоты эксперимента считаю что плита должна быть поставленна горизонтально над источником огня. пламя будет иметь максимальную температуру надо только определиться с расстоянием от пламени.
на картинке производителя процесс показан схематично.

Как у производителя на сайте,так и у меня. Нагрев плит в коробе камина идет через воздушный зазор, никогда не нагреете до 200 градусов лист теплоизолятора. Я ничего про Мишу не говорил,то,что он к себе нечто примерил,бывает. А мой ответ стихотворный, соразмерен его короне.

misha_k 12.02.2012 23:30

Что вы знали, самая большая температура в коробе в верхней точке. Если неправильно расчитать воздух подаваемый в облицовку, были случаи выгибались от температуры металические решетки. А если не сделан фальшпотолок и одна плита приклеена к деревянному потолку??? Тоже были случаи, через бетонную плиту перекрытия керамическая плитка отстреливала. Ну как вы считаете, какая там должна быть температура? Били случаи, за топкой камина лист кремниево-кальцевой плиты Силка был приклеен к деревянной стене. У Силки примерно на 30% характеристики хуже. Но дело не в этом, стена задымилась у человека ночью, когда он камин топил на минимальной мощности. Про все эти случаи рассказывают и показывают на специализированных обучениях. Просто товарищ Оик, их не проходил и сейчас пытается оправдать это на пальцах, занимаясь подобным детским садом...

Вот с чего все началось с другого форума для понимания.
Оффтоп

misha_k 12.02.2012 23:33

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 56951)
Как у производителя на сайте,так и у меня. Нагрев плит в коробе камина идет через воздушный зазор, никогда не нагреете до 200 градусов лист теплоизолятора. Я ничего про Мишу не говорил,то,что он к себе нечто примерил,бывает. А мой ответ стихотворный, соразмерен его короне.

Оик, эти фото делал Я)) Грели минут 20, а может и 10, не помню уже, но не долго)) Правда потом нам объяснили на обучении, что греть нужно больше по времени и картина будет другая)) Это я к вашим экспериментам с газовой плитой))

ister 12.02.2012 23:41

Я из ваших объяснений поняла, что суперизол ничем от возгорания не защитит....
Что можете порекомендовать как более пожаробезопасную изоляцию.... не хочу рисковать, у меня дом деревянный....