Плавающий(плитный) фундамент
Обсуждаем тут
|
Утромбовал ПГС. Утромбовал 10 см гранитного щебня. Появились вопросы -
1) 5 см перепада по уровню между углами плиты по подсыпке - это плохо? Или это допустимо? 2) Сетку первого уровня вязать легче на земле а потом подставки подставлять или сразу нужно ложить на подставки арматуру? |
У меня вязали на земле. Потом монтировкой приподнимали и подкладывали стульчики.
|
Придётся выравнивать плитой, а это бетон и гроши.
|
Ну это понятно что это бетон. Но тут больше интересно насколько это плохо для плиты. Чесно говоря после раскидывания 20 кубов щебня по котловану мне уже не жалко пару кубов бетона - лишь бы опять не тягать щебень по котловану )))
|
Дааааа!!! Я тоже уморился.
Вообще я делал бетонную подготовку по щебню 10см и она всё снивилировала, а потом раскатал гидроизоляцию и залил плиту 30см. |
не знаю на сколько корректна моя просьба... Павел (ГГС) - не могли бы вы одному... и мне заодно разъянить на счет трещинок в плитном фундаменте ?:
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...8604#msg408604 у меня тож - такие "квадратики" -есть. На сколько это страшно и отчего вообще это дело вылазюет.. Судя по всему от слишком близкого расположения арматуры с бетоном ? |
вопрос по плите
Народ прокомментируйте плиз трещины и неровность стен фундамента - насколько критичноб как и стоит ли исправлять
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...8586#msg408586 Сори пока не научился картинки сюда вставлять |
неровность ни начто не влияет.
такое чувство что в бетоне нет крупного заполнителя. бетон дал усадку при высыхании. у нас в Гродно уже месяц проблемы с бетоном. нет крупного заполнителя |
Павел так такие трещенки (в том числе и повторяющие каркас) - это хреново? Или как?
|
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна