gulliver 21.05.2014 19:03

Вопрос по дымоходу для каминной топки
 
ребята, интересует правильность описанной схемы ниже:

1. вчера встречался с человеком по каминам.
2. планирую каминную топку
3. вариант предложенного дымохода:
1. толщина стены 20см. стена не несущая
2. в стене проем под дымоход шириной 40см
3. в этот проем закладывается оцинковка 110х230 диаметром 1мм. шов должен быть плазменный
4. вокруг оцинковки с зазором 3см пожароизоляция и еще что-то
5. на 2м этаже толщина оцинковки 0.5мм
6. мощность каминной топки 14-16кВт

вопросы:
1. правильная ли схема? можно так делать?
2. какие подводные камни?
3. могут ли быть проблемы с пожарниками?

sergN 21.05.2014 20:50

а ни чё так развод..
а вы ему скажите- буду делать с красного полнотелого...квадрат. простоит 50 лет
или керамику замурую с растовром(раствор спрашивать у печных мастеров).
реально бред какой-то предложил.
шидель проще.

gulliver 21.05.2014 21:18

Ребята, давайте по существу и на основание опыта

Вик 21.05.2014 22:36

gulliver, точно оцинковка?

gulliver 21.05.2014 22:57

Не керамика точно
может и не оцинковка, но шев должен быть плазменный
и именно пожароизоляция ROCKWOOL, не термоизоляция

PS: по поводу развода - не сказал бы, достаточно адекватный человек, не втирал да и смысла втирать ему не было.

ister 21.05.2014 23:03

sergN,
нормальный развод...
а в мануале к топке какой диаметр дымохода-то указан?

---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------

gulliver,
адекватный, но безграмотный...
нормы пусть почитает.

GIM 21.05.2014 23:08

Цитата:

Сообщение от gulliver (Сообщение 188424)
Не керамика точно
может и не оцинковка, но шев должен быть плазменный
и именно пожароизоляция ROCKWOOL, не термоизоляция

Вы как то путаетесь в терминах ,а нас то вообще запутали

gulliver 21.05.2014 23:10

1. нету топки пока, я только 1й этаж вывел) вот и думаю как правильно делать стенку и какую щель в плитах оставлять
2. дай плиз нормы

---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 188429)
Вы как то путаетесь в терминах ,а нас то вообще запутали

1. выше спрашивали, металл ли. да, металлическая труба диаметром 1мм с плазменным швом
2. не керамика 100процентов

GIM 21.05.2014 23:14

Цитата:

Сообщение от gulliver (Сообщение 188430)
1. нету топки пока, я только 1й этаж вывел)

Нет топки-нет правильного дымохода.
Такой вариант как Вам посоветовал каминщик имеет право на существование и только

sanyok 21.05.2014 23:14

gulliver, а я думал нержавейку все ставят......
Ну если адекват рекомендует оцинковку, то и я согласен сэкономить))))