Семиход 07.05.2015 10:22

Для коррозии нужны: а. Влага, б. Кислород.
Просто задумайтесь: за счет чего воспринимаются растягивающие нагрузки, если порвана рабочая арматура? Какую роль в этом сыграет крыша или гидроизоляция?

vezunchik 07.05.2015 23:43

@Семиход, крыша оградит от обильных атмосферных осадков, гидроизоляция оградит от влаги, т.е. вернет грубо говоря плиту к тому состоянию как и не было трещины...

---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 225530)

@vezunchik, а чтобы не бояться коррозии можно обработать проникающим ингибитором сверху, но там сложно и дорого. я в прошлом году этот вопрос досконально изучил, но решил ничего не делать

Хм... а что сложного, вот по ссылке вроде ничего особо сложного нет...

http://www.ettrilat.ru/content/311.html

Семиход 07.05.2015 23:46

Цитата:

Сообщение от vezunchik (Сообщение 225613)
@Семиход, крыша оградит от обильных атмосферных осадков, гидроизоляция оградит от влаги, т.е. вернет грубо говоря плиту к тому состоянию как и не было трещины...

:)

зачем задавать вопросы типа "что делать - накосячил", а потом самому убеждать себя, что все в среднем.. что все нормально?

vezunchik 08.05.2015 00:00

@Семиход, я не убеждаю, я советуюсь.

Стэлс 08.05.2015 15:28

@Семиход, выход какой? штробы делать вдоль пустот, укладывать арматуру(какую и как?) и заливать бетоном?

Семиход 08.05.2015 22:12

По-хорошему - да.
Для подбора арматуры посоветовать могу не заморачиваться и найти схемы армирования плит перекрытия по серии - это доступная информация. В данном случае смотреть надо плиты не преднапряженные. Тот же типоразмер будет заармирован аналогично. Можно увеличить сортамент арматуры на один-два шага.

Важна еще одна деталь. В плите лопнула арматура? Не думаю. Треснул бетон. В любом случае несущая способность минимальна.. Поэтому восстановить ребра как-то нужно.

Вариант с композитными материалами хорош в случае усиления, а не восстановления. Хотя могу ошибаться, ибо все меняется.

Юра Добриденев 08.05.2015 23:43

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 225158)
Но эти длинные 5шт как-то некрасиво дугой вверх вверх лежат, потолок получается куполом((.

Это видно пока вся цельная перекрытая площадь на комнаты не разбита и то только если смотришь относительно ровного верха стены (пояса). Потом ничего видно не будет.

---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:34 ----------

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 225719)
По-хорошему - да.
Для подбора арматуры посоветовать могу не заморачиваться и найти схемы армирования плит перекрытия по серии - это доступная информация. В данном случае смотреть надо плиты не преднапряженные. Тот же типоразмер будет заармирован аналогично. Можно увеличить сортамент арматуры на один-два шага.

Важна еще одна деталь. В плите лопнула арматура? Не думаю. Треснул бетон. В любом случае несущая способность минимальна.. Поэтому восстановить ребра как-то нужно.

Вариант с композитными материалами хорош в случае усиления, а не восстановления. Хотя могу ошибаться, ибо все меняется.

Дурная идея. Зачем дублировать арматуру которая там уже есть ? Есть нормы на раскрытие трещин в балках. Определённые величины допускаются, если они не больше нормы, то достаточно защитить арматуру от влаги путем заделки трещины. Как это делается описано на куче сайтов в интернете, способы есть разные.

srv 09.05.2015 00:16

Цитата:

Сообщение от srv (Сообщение 223772)
вопрос возник. Следующие 2 колонны немного сложнее тем, что они при стене на которой термошуба. Сможет ли термошуба дома быть одной стенкой опалубки? Термошуба сделана из фасадного утеплителя Parok с штукатуркой...

---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------

из мыслей, может стенку при доме сделать из жести, края загнуть и прикрутить шурупами к доскам опалубки?

Залил ещё две колонны, может кому пригодится, у этих колонн одна сторона опалубки была термошубой дома. Эту сторону сделал из жести.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...d24d84d328.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d25364355a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d2564e979b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d25b933753.jpg
Бетон немного вытекал несмотря на жесть с загнутыми и прикрученными краями. Одна колонна отошла от дома на пол сантиметра, перед третим вибрированием колонны целиком, поставил дополнительную распорку.

Юра Добриденев 09.05.2015 00:21

расширения материалов разные, намучаетесь с оформлением стыка

Семиход 09.05.2015 00:41

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 225737)
Зачем дублировать арматуру которая там уже есть

Если арматура лопнула, она есть?