GIM 09.10.2013 23:59

Камин в доме
 
Камин в доме.Как правильно выбрать камин?Хороший вопрос.В основном во всех темах по каминам говорят о топках,но ведь камин это не только топка.Внешний вид , мне кажется, стоит не на последнем месте при выборе камина.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты при проектировании камина.

Saburoff 10.10.2013 00:04

а именно?

GIM 10.10.2013 00:33

Хочется
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5b5e248291.jpg
Имеем
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5b627a6d5a.jpg
В чём сложность?Форма топки не совпадает с формой облицовки.Хорошо это или плохо?Это наиболее распространённая ошибка.Хочется чтобы форма камина была поинтересней а топка подешевле(хотя в приведённом примере назвать эту топку дешёвой будет мягко говоря,не корректно)
Что предлагалось
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5b8d97ec16.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5b91b11164.jpg
Выбрали 1.Форма стекла будет повторять форму камина а не топки.
В чём минус такой конструкции.Между топкой и стеклом будет увеличенный зазор

http://www.domsovetov.by/imagehostin...5bb183b2d9.jpg

---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:23 ----------

Что пока получается
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5bbe1e0101.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5bc886d6f2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bcbc96e59.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bd071bcb4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bd603342a.jpg

VAR 10.10.2013 00:45

как в этой системе организована прочистка и капельник? какой дымоход?

GIM 10.10.2013 00:56

Режим работы этой топки не предполагает тления,нет там капельника и ревизии,труба стоит на камине.
Кстати о дымоходе.Первый раз пришлось использовать распорные хомуты при монтаже нержавейки.Шахта выложена 270х270,а труба 200.Для того что бы она не болталась в шахте по жизни ставят распорные хомуты .

VAR 10.10.2013 01:03

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 159269)
Режим работы этой топки не предполагает тления,нет там капельника и ревизии,труба стоит на камине.

вот тут чуть поподробнее можно!?
т.е. если тление то нужна и ревизия и капельник?

GIM 10.10.2013 01:12

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 159272)
если тление то нужна и ревизия и капельник?

Не совсем так.Это разные системы подключения камина к стояку.Везде есть свои плюсы и минусы.Главное чтоб был доступ к дымоходу

misha_k 10.10.2013 13:46

Gim, не пишите ерунды, ревизия и капельник нужен, если все делать по уму!!(ксати в вашем варианте все можно было организовать елементарно). Ревизия нужна, чтобы удобно было чистить и осматривать состояние дымохода регулярно, как это требуют нормы. И не устраивать при этой чистке скажем мягко срач по всему дому от сваливающейся сажи в топку, выгребку ее из топки, а затем трудоемкой отдрайки самой топки..

А капельник, как минимум, как подстраховка, чтобы не потекло ничего в топку(условий возникновений конденсата масса и без режимов тления) и особенно это важно, как раз для современных топок, футерованных различными влагобоящимися материалами(вермикулит, керамотт и т.д) как раз у Вас на фото такая топка..


У меня другой вопрос. А у вас что, топка с выходом 250 подключена в двух сотую трубу?)

GIM 10.10.2013 15:55

misha_k,
Цитата:

Сообщение от misha_k (Сообщение 159327)
Gim, не пишите ерунды, ревизия и капельник нужен

Специально для Вас повторюсь

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 159275)
Не совсем так.Это разные системы подключения камина к стояку.Везде есть свои плюсы и минусы.Главное чтоб был доступ к дымоходу


Цитата:

Сообщение от misha_k (Сообщение 159327)
Ревизия нужна, чтобы удобно было чистить и осматривать состояние дымохода регулярно,

http://www.domsovetov.by/imagehostin...693ac3eb0d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...693ddc3b58.jpg
Так нормально.Капельник идёт за подводом воздуха ,синенький и выходит на улицу.Сами опишете удобный процесс осмотра дымохода через ревизию в красках или Вам помочь?
Кто здесь главный мы знаем.Ни всем же быть великими,кто то ведь должен быть просто неплохим мастером.Если есть вопросы по существу-задавайте

wilson 11.10.2013 00:25

У себя не делал ни капельника, ни ревизии... это плохо? :) Отвод от камина сделан из нержавейки, сам дымоход - полнотелый кирпич.