Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Варианты соединения проводов (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=727)

майкл 30.08.2011 15:10

Serega, и не принесет, если только сами себе их не создатите в попытках улучшить. Проектируя (планируя) электропроводку, постарайтесь просто уменьшить количество проводов в одной скрутке. Больше 5-ти лучше избегать. Ну и делая саму скрутку, зачищаете провода на длину 5-7 см, сркучиваете плоскогубцами на всю длину, откусываете торчащие концы проводов, изолируете. Длина скрутки должна получиться 5-6 см - надежнее некуда
Ваго тоже пользовался - ничего плохого не могу сказать, но как-то не прижились они у меня

Болт 30.08.2011 16:36

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 23803)
Скрутка - наше всё. :)

хозяин-барин, но скрутки в проводке не допускаются , просто это никто не проверяет ,у моего знакомого в новом обликовском доме свет через полгода начал моргать, нашли в коробке скрутку на пару витков и послание на крышке матерное для будущих поколений.
http://elektrovesti.net/10945_sposob...rutok-do-payki
статья на эту тему

Павел 30.08.2011 16:39

Болт, правильно сделанная скрутка ничем не уступает любому самому навороченному клеммнику.

Болт 30.08.2011 16:48

медь со временем чернеет, и контакт хереет, а запаять-работы на 2 минуты.

Павел 30.08.2011 16:55

С чего она должна чернеть? В сухих условиях медь на воздухе вообще не окисляется.
Ну если в сырых комнатах коробки, то может и имеет смысл пропаять.
В любом случае доступ в коробку остается и решить возникшую в теории проблему не составляет труда.

serega 30.08.2011 18:03

Ну с паяльником под потолком пропаять скрутку дело далеко не 2-х минут, а если сделать скрутку а потом термоусадочную трубку поверху и без пайки - думаю самое то.

майкл 31.08.2011 10:15

Болт, а в каком НПА написано, что скрутки запрещены? Запрещено наращивать провода таким образом, а все соединения в распред. коробках выполнялись, выполняются и будут выполнятся методом скрутки.
Serega, не парьтесь с термоусаживаемой трубкой - изолента и СИЗ вам в помощь...

Korvet068 27.09.2011 03:51

По поводу пайки соединений...Один из толковых электриков-практиков, мне на пальцах объяснил "своё фе" к этому методу...
1) Место пайки обладает повышенным сопротивлением относительно самого провода2) Как следствие на этом участке имеем повышеное напряжение падения
3) при большом токе (вспоминаем закон Ома), вернее при любом токе, начинает выделяться выделение мощности на нагрев этого участка.
4)чем боьше ток, тем сильнее нагрев
5)нагрев может привести к РАЗМЯГЧЕНИЮ припоя, соединение теряет былую жёсткость контакта, проводники микроскопически начинают отставать друг от друга, но с этим отставанием начинает расти и сопротивление межу этими проводниками
6)сопротивление выросло,как следствие вырасло падение напряжения..напомню, ток в последовательной цепи постоянен, выделяемая мощность увеличивается,
7)увеличившийся нагрев павит припой
8)припой стекает с контактов (может ктати прожечь изоленту)
9) контактное соединение оказывается "голым" и может даже искрить, ну или просто отгорит контакт...(хорошо если это всё в металическом ящике внутри кирпичной стены, а не в ПВХ гофре в деревянных стенах с прослойкой из пенопласта

Хоть скрутка и недопустима, но лучше уж её, чем пайку.
Лучше провода соединять СВАРКОЙ либо опресовывать гильзой соответствующего размера. СИЗ нормальный вариант для освещения, но для мощных потребителей, как электрочайник, уже проигрывает болтовому соединению (не путать с клеммной колодкой)

Korvet068 27.09.2011 03:56

[quote=майкл;23818]Ну и делая саму скрутку, зачищаете провода на длину 5-7 см, сркучиваете плоскогубцами на всю длину, откусываете торчащие концы проводов, изолируете. Длина скрутки должна получиться 5-6 см - и крутить их не пальцами, а пассатижами на всю длину зачищеных проводов, потом эту скруту ровно попалам, теми же самыми пассатижами, согнуть и обжать. нУ И ОБМОТАТЬ ИЗОЛЕНТОЙ, НЕ ТОЛЬКО РАДИ ИЗОЛЯЦИ, НО И КАК БАНДАЖ ЭТОЙ САМОЙ СКРУДКИ

santeam 27.09.2011 10:03

видел скрутки, обмотанные тряпичной изолентой и зафиксированные колпачком СИЗа с вынятой пружинкой, т.е. без пружинки