voffka 22.07.2014 22:43

Как-раз недавно подводил газ, про потолок ничего не говорилось, а вот вентканал отдельный на топочную потребовали диаметром 150 мм.

magari 22.07.2014 22:44

Консультец, повторяю. Для турбокотла с коаксиальным дымоходом даже окно лишнее.

-AD- 23.07.2014 00:38

окно лишнее, а вентканал нужен 100%

magari 23.07.2014 01:23

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 194768)
а вентканал нужен 100%

да? турбику с коаксиалкой зачем? у меня приняли с лёту. И у многих других знакомых.

-AD- 23.07.2014 01:45

для аварийной ситуации.

обязательный документ - акт обследования вентканалов. да и проект без вентканала никто не согласует.

одно из мест про вентканалы: ПРАВИЛА промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь
56. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в технических нормативных правовых актах, приемочной комиссии должны
быть представлены следующие документы:
акты специализированной организации о проверке технического состояния дымоотводящих систем и вентиляционных каналов;

magari 23.07.2014 01:57

Саш, турбинка с коаксиалкой сразу в стену. Какие вентканалы.
Семь годков мингаз меня проверяет. Никаких вопров не было. Котельная под лестницей, 7 квадратов.

Carassius 23.07.2014 02:11

magari, сейчас требуют вентканал обязательно (диаметром не менее 15см). У меня тож котел с коаксиалкой в стене. Без вентиляции и разговаривать не желали. Подключал газ весной.

magari 23.07.2014 02:16

Carassius, вентканал для отведения чего требуют?
неделю назад знакомые подключили как и у меня, без всяких изощрений. (Сёмково)

-AD- 23.07.2014 04:16

у меня тоже турбокотел. подключал в мае этого года.
а для чего тогда сигнализатор загазованности ставить с турбокотлом?
так же как и вентканал - для безопасности при утечке газа. метан легче воздуха и т.к. требуется зазор в двери >200 см2 - этим обеспечивается удаление газа при утечке.
а по поводу сдачи без вентканала - бабло побеждает зло. только надо ли?

Консультец 23.07.2014 08:13

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 194747)
Консультец, повторяю. Для турбокотла с коаксиальным дымоходом даже окно лишнее.

Не нужно повторять глупости.

Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируется.
Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1 м.
Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать».
Пункт 9.38 изложить в новой редакции:
«9.38 Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал,
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2».

9.72 Покрытия пола и напольные покрытия в топочных должны быть выполнены из негорючих материалов.
9.73 Предел огнестойкости и класс пожарной опасности дверей в перегородках топочных не нормируется.
9.74 В зданиях VIIVIII степеней огнестойкости поверхности стен и перегородок, выполненных из горючих материалов в местах установки отопительного газового оборудования следует изолировать негорючими материалами в соответствии с 9.28».

---------- Сообщение добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее было в 07:11 ----------

Цитата:

Сообщение от magari (Сообщение 194778)
да? турбику с коаксиалкой зачем? у меня приняли с лёту. И у многих других знакомых.

У меня приняли слёту ПУСТОЙ дом. Даже котёл не висел. Так что не нада.