sergN 09.06.2011 18:05

Расход топлива в отопительный сезон.
 
прошу откликнуться по следующей проблеме.

средние расчетные потери 1м2 здания в за отопительный период.
т.е скока топлива(энергии) сжирает 1м2.

при этом понятно должно быть учтено среднестатистические метеоусловия.

или же просто на основании ваших показаний ноябрь-апрель.

santeam 10.06.2011 10:44

дом 160м2, 288 мм газосиликат, облицован кирпичом,
воздушную прослойку 3 см запенил,
атмосферный настенник валенок 24кВт, БКН150л
температура днем 21, ночью 19 (программатор)
весь расход газа : ("жилой", с ГВС и кухней на 4 чел.)
октябрь2010 = 340
ноябрь 2010 = 380
декабрь2010= 690
январь 2011 = 580
февраль2011 = 580
март = 475 (ред. 17.06)
апрель =345 (ред. 17.06)
т.е. в среднем до 500 м3 газа /160 м2 = 3 м3 /м2 в месяц
Низшая теплота сгорания природного газа примерно 9 кВтч/м3.
имеем 27 квт*часов на м2 в месяц, делим на 30 дней и на 24 часа и получаем почти 40 Вт /м2 в среднем за отопительный сезон.

Талька 10.06.2011 10:54

думаю, еще надо учитывать и готовность дома-двери, люк на чердак-закрыт ли, закрыта ли вентиляция..
у меня строящийся-расход большой,поэтому пока не напрягаюсь

adf 10.06.2011 11:25

Октябрь 2010-апрель 2011.
Дом жилой, 2 эт+цоколь,утепленный ЭППС,стены Забудова 50 см оштукатурены, окна 2-кам. с\п, профиль 70 мм. Из недоделок,влияющих на температуру в доме- потолок 2-го эт. не подшит ГК.
Котел напольник Протерм 18\26кВт (работает в режиме 18кВт),
ТП, радиаторы с термоголовами,недельный программатор.
Общая отапливаемая 205 м.кв., в жилых помещениях 20-22 гр., нежилых 15гр.
В среднем около 500 кубов\месяц, в т.ч. расход на ГВС и плиту газовую.
Т.е. примерный расход чисто на отопление прим.400 кубов\месяц в среднем в отопительный период.
0,065 м.куб. газа \сутки на квадрат отапливаемой площади.

sergN 10.06.2011 17:48

adf! у вас получается примерно 25 Вт/м2 средние потери м2 за отопительный сезон.
я прав? (с учетом октябрь и апрель) (с учетом небольшого недотопа)
я думаю сантим добавит 2 месяца и съедет к среднему=34 вт/м2


кстати спасибо всем откликнувш.

sergN 10.06.2011 17:57

Цитата:

Сообщение от Талька (Сообщение 8125)
думаю, еще надо учитывать и готовность дома-двери, люк на чердак-закрыт ли, закрыта ли вентиляция..
у меня строящийся-расход большой,поэтому пока не напрягаюсь

естественно.

кроме того- всем будет полезно знать - а как и сколько у нас с расходом дров. и при каком варианте- ТТ.......+ТА..... или Газоген
()

adf 10.06.2011 18:20

У меня в записках календарные даты 01.10.2010 - 30.04.2011.
По отопительному периоду не фиксировал,это период почти на месяц меньше,т.е. расход будет поболее.
ТП иногда работал вне отопит.периода., это посчитаем погрешностью.
Сейчас у меня расход газа на ГВС+плиту=3 куба\сутки., т.е. 90-100 куб\месяц.
Почти половина жилой площади отапливается ТП.
Вообще я приятно удивлен, что хватает мощности котла в режиме 18кВт.
ПС.
sergN, хорошая тема для статистики и начинающих застройщиков.

misha 27.06.2011 11:51

у меня на плиту и ГВС уходит 160 кубов,живёт три человека.это за прошлый месяц.по расходу зимой этой было максимум кажется кубов 600 на всё,записи остались за февраль март 508 кубов.площадь 199 метров отапливаемая.дом 40 см. газосиликат и 5 см. утепление пенопластом,окна стеклопакеты,потолок утеплён 15 см.высота потолков три метра,температура 22.5-23.5.

sergN 27.06.2011 16:00

миш...а это не много на ГВС ? мож там где полы остались в сан узле?

misha 27.06.2011 16:21

сколько есть.может моемся много,или готовим как говориться по счётчику.бойлер 120 литров,котёл комбинированный.рециркуляция включается на 30 мин. в день.котёл на отопление отключен.полы греются немного за счет подогрева воды в бойлере.