Valery_SY 25.05.2011 00:32

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 4053)
И пусть он будет 20 метров, если необходимо, но в стороне...
Лучше уж штырь неподалеку от дома где-нибудь возле забора...

Чем лучше? У такого варианта недостатков гораздо больше, чем у кольцевого или фундаментного заземлителя с системой молниеприемников и токоотводов. А если Вы думаете, считая что так безопаснее, то глубоко заблуждаетесь. Это самый простой и неэффективный способ наружной молниезащиты.

Tiger 25.05.2011 00:46

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 4053)
И пусть он будет 20 метров, если необходимо, но в стороне.
На дом я бы не стал весь этот страх ставить. Надо быть экстремалом, чтобы умышленно навлекать разряд на свой дом.
Лучше уж штырь неподалеку от дома где-нибудь возле забора...

Гораздо страшнее если молния попадет в дом, а он не заземлен. А так заряд в землю уйдет.

Павел 25.05.2011 23:48

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 4081)
Вы себе представляете как надо крепить 15-20 м штырь? Там одни растяжки весь участок займут. Да и довольно толстую трубу надо искать.

А что делать тогда? Я не верю, что разряд уйдет в землю, если с крыши прут до низа с закопанной штангой. Если вмолотит в крышу, спалит все, как пить дать. Есть у кого-то примеры и доказательства того, что молния попадя в дом не нанесла ему ущерба?

Да и как этот прут спустить? С Крыши будет это висеть сверху до низу? Это же страшно некрасиво. Хотя наверное можно как-то немного замаскировать за той же водосточкой. Только не поможет ничего все равно. :(

Tiger 26.05.2011 00:18

Ну спускаться будет проволока диаметром 5-7мм вдоль стены. Её можно спрятать под подшивку крыши.

А на 9-18 этажках громоотводы не видели? И лупит туда постоянно. Даже в самолеты лупит. Главное чтоб было куда уходить разряду. Если есть заземление, то всё в землю и уйдет.

Павел 26.05.2011 00:32

у меня уже крыша вся готова и подшива в том числе.
вопрос в следующем. достаточно ли просто к нижнему листу мч на задней стене дома болтом прикрутить проволоку и спустить за водосточкой?

Tiger 26.05.2011 00:44

Думаю недостаточно. Потому как металлочерепицей молнию ловить уж точно нельзя.

Valery_SY 26.05.2011 01:00

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 4338)
... Это же страшно некрасиво...

Я Вас умоляю... Как правило, токоотводы спускаются по водостокам. Для этого есть специальные хомуты. А если по стенке, то на держателях. Ну будет идти кругленький проводник Ф 8 мм. Внешний вид сильно не страдает. Вот фото Тракайского замка. Там проводники по всем башням проложены. Уверяю Вас, всем нравится!

Valery_SY 26.05.2011 01:26

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 4358)
... достаточно ли просто к нижнему листу мч на задней стене дома болтом прикрутить проволоку и спустить за водосточкой?

В пункте пропуска Берестовица/Бобровники на польской стороне именно так и выполнена молниезащита. Крыша из металлопрофиля. Правда в верхней части от нее вверх, к дымоходам, поднимаются токоотводы к молниеприемникам.

Вот еще польская ссылка по теме:
http://www.magnolia0joaska.mojabudowa.pl/?id=22683

PalaBoga 27.05.2011 12:53

Это скорее не молниеотвод, а снятие статического напряжения с металлической кровли, что тоже немаловажно и снижает риск попадания молнии.

Tiger 27.05.2011 13:11

Риск попадания молнии можно уменьшить только построив дом под землей, и то гарантий нету. Молниеотводы делаются для того, чтобы притянуть к себе молнию. Чтобы она не ударила в другое место дома или участка. И то 100% гарантии ни один молниеотвод не даёт.

Просто заземлив крышу, как правильно было замечено выше, мы лишь снимаем с неё статическое напряжение. А вот куда попадет молния предсказать сложно. Поэтому последствия могут быть разные. Может уйдет в землю, а может и кусок крыши спалит... Поэтому молнию лучше крышей не ловить.