bnm1014 06.06.2014 14:46

Утепление по плитам ПКЖ 1го этажа над подвалом
 
Добрый день,

пол 1го этажа перекрыт плитами ПКЖ, под ним подвал из блоков фбс высотой 2,5 метров на 1м заглублен в землю.
Подвал не утеплён.
Хочу положить пенопласт на плиты и залить стяжку 4см под тёплые полы/паркетную доску.
Подскажите пожалуйста какая достаточная толщина пенопласта?
Мне советуют 10ку но может быть достаточно и 7 см ?

Заранее спасибо за ответ!

Вик 06.06.2014 14:50

Хватит и 5... тока газу уйдёт больше...

bnm1014 06.06.2014 14:53

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 190169)
Хватит и 5... тока газу уйдёт больше...

больше чем есил бы было при 7 см ?

Вик 06.06.2014 16:03

Ага.. Тут собствено надо решить необходимо или нет тепло в подвале. Потом стены там утеплите и отопление сделаете тогда и 5 см за глаза. Если там вечно улица будет то тогда 10 см не меньше. Лично у меня 5 см на полах по грунту, но там другая идея, охлаждение летом от земли. Вроде работает.

UVA 06.06.2014 16:51

а сколько см стяжки на пенопласт и сетку с какими ячейками под армирование? Я так понимаю нужен ППТ-35?

Консультец 06.06.2014 19:05

Цитата:

Сообщение от UVA (Сообщение 190189)
а сколько см стяжки на пенопласт и сетку с какими ячейками под армирование? Я так понимаю нужен ППТ-35?

Нужен ЭППС 35, 100мм. Армирование? Только если очень хочется. Или стяжка меньше 60мм., чего я бы не делал.

maxvel.1 13.06.2014 17:41

На практике проверено уже лет 6 в подряд!!! В таком проекте хватает и петерки!! Главное уложить утеплитель равномерно на плоакость, максимум по стяжке в последующем на плиточный клей потянуть сетку фасадную(полоцкую) методом клей-сетка-клей и дать дня 3-4 хорошо просохнуть, а за тем и полы.... Только пленку под ламинат нужно улажить и проклеить.Главное сделать в такой подвал приточку воздуха и вытяжку, если отопление в подвале- то ставте радиатор или конвектор и не каких проблем.

---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------

Цитата:

Сообщение от UVA (Сообщение 190189)
а сколько см стяжки на пенопласт и сетку с какими ячейками под армирование? Я так понимаю нужен ППТ-35?

Хватит и ППТ-25. Если это каридор, то сетку рулонная ацинков. 20*20мм. в стяжку при толщине стяжки 5см. Пенопласт уложите ровно без прогибов ( дома подсыпал песок).