purler 28.02.2019 06:56

@Valery_SY, кто мешает распотрошить и собрать из деталек уже в меньшей коробке?

Мне проще взять коробку побольше и туда прикрутить все нужное. Внутри конечно получается паутина но зато быстро и просто.

Урри 28.02.2019 10:12

Как раз сейчас покупаю детали для дальнейшей распайки кросс-платы, пока в доме холодно, не работается там, есть немного времени попаять.
Практический вопрос, ответ на который не очевиден - клемники на плате под винт имеют шаг 2,5 или 2,54? С остальным вроде разобрался, номинал предохранителя входного не указан, выбрал пока на 2.5А. Думаю только что с твердотельными реле сделать, не планирую их в принципе использовать, наверное накидаю схему через маломощные твердотельники на реле.

Valery_SY 28.02.2019 10:56

@purler,
Так вот, с местом как раз и косяк. Напланировал щитов везде, с небольшим запасом брал. Но со временем места становится впритык, желания меняются и т.п. По разумному нужно брать щиты в 2 раза больше, чем хочешь на первом этапе. Но это уже не дом, а промышленное предприятие получается...

Второй момент в пользу того решения, к которому склоняюсь, это организация бесперебойного питания. На мой взгляд, гораздо проще организовать его в каком-то одном месте, запитать через UPS PoE-свитч и растянуть витой парой по дому, нежели всякий раз резервировать питание у каждого конкретного контроллера. Про 220 В разговор не идет, а только лишь о питании низковольтной "умной" части.

sergN 28.02.2019 13:04

стоит УПС APC3000/ но пока только гудит.
стоит в котельной. щит котловой в сборе ...типа ...
ещё соображаю что и как на него вешать.
не ну котел и пара основных насосов ..белтелекомовские модемы.сами телефоны...уже затянул питание..
автоматика газовых сенсоров клапанов...
потом видеонабл...сервер
короче набирается реальная паутина..пипец.
и везде довешивать розетки и кабели..
а ворота , а калитка....а ещё хрен чего забыл...
а ещё есть бензагена...а его надо интегировать....
а оно надо?хз

Michael. 28.02.2019 14:36

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 318332)
Практический вопрос, ответ на который не очевиден - клемники на плате под винт имеют шаг 2,5 или 2,54? С остальным вроде разобрался, номинал предохранителя входного не указан, выбрал пока на 2.5А. Думаю только что с твердотельными реле сделать, не планирую их в принципе использовать, наверное накидаю схему через маломощные твердотельники на реле.

В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй (с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.

purler 28.02.2019 18:05

@sergN, На этот упс максимум можно повесить только то без чего тяжко жить, иначе его не хватит, хоть он и кажется большим. Котел запитать и может насос на скважину если упс его потянет а то без воды останетесь.
Белтелеком модем то можно запитать, но тока если ноут есть и батарейка достаточно живучая. А иначе - зачем вам инет если пользоваться нечем? С мобилки и так есть 3г.
DECT телефоны часто идут с батарейкой. Один телефон на базе и со второй трубки можно звонить.

Если УПС не может продержаться часов 6 то спасет тока от бросков по питанию. А они не такие и частые и воротам и датчикам минутное пропадание электричества не проблема.
Не знаю как у вас, а в моей деревне электричество не скачет. Роутер и больше полугода без перезагрузок. Правда последние пол года несколько раз отрубали на несколько часов электрики. Но это рядом чего-то строят. И то воду бережно тратили и того что насос накачал хватало.

Michael. 28.02.2019 18:49

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 318336)
В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй 2.1.0(с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.

Эх, ввел в заблуждение :( В первой версии 2.0.0 шаг клемников 5 мм, во второй 2.1.0 (см.фото) - 2,54 (т.е. аналогично как порты GPIO малины). По выходам в обоих случаях шаг клемников 5 мм.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7fe0a336c1.jpg

Тут еще осталось две платы под контроллер с управлением RS485 - один с семисторными выходами, второй с релейными. Описание контроллера см.ЗДЕСЬ
У кого есть желание собрать такой контроллер, обращайтесь, платы контроллера отдам безвозмездно, т.е. даром :hl:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7ff6a6b54e.jpg

---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 318306)
Вот только реализовал передачу данных со своей системы на "Народный мониторинг". Кстати, смотрю по Минску, да и вообще по Беларуси довольно много транслируется датчиков на этот ресурс. Кому интересно, можете почитать здесь - https://whp.home.blog/
Или тут - http://***********.com

Кстати, вот так выглядит через приложение смартфона информация о датчиках и устройствах транслируемая через "Народный мониторинг":

http://www.domsovetov.by/imagehostin...802e681e21.png

Electric 07.03.2019 13:48

@Michael., почитал про народный мониторинг, спасибо за полезную информацию. Очень удобно за наблюдения за домом, тем более что информация выводится в приватном режиме. И как я понял можно настроить оповещение при выходе параметров за установленные границы - в статье об этом не говорилось.

Michael. 07.03.2019 20:15

Цитата:

Сообщение от Electric (Сообщение 318541)
И как я понял можно настроить оповещение при выходе параметров за установленные границы - в статье об этом не говорилось.

В статье много о чем не говорилось - я же не делал обзор "народного мониторинга", а описывал принцип передачи показаний с WebHomePi на этот ресурс. Там еще много чего интересного есть, например, передача не только показаний с различных датчиков, но и дискретных состояний (on/off). Довольно удобно контролировать состояния нагрузок или, для примера, состояние охранной сигнализации. Вот тут и оповещение пригодится, о котором Вы упоминали :)
Кстати, Минск (да и Беларусь в целом) на этом ресурсе представлены довольно активно.

Michael. 28.03.2019 18:53

Немного "допилил" модуль передачи данных на "Народный мониторинг", дополнительно реализовав передачу:
состояния 8 дискретных входов;
состояния 8 дискретных выходов;
показания с шестиканального устройства контроля температуры и влажности (используются шесть датчиков DHT22, подключение по шине RS485). Описание данного устройства здесь - http://***********.com/news/raspberr...2014-09-25-126

Теперь в общей сложности возможна передача данных 48 параметров.