mastersven 26.01.2012 11:19

Цитата:

Сообщение от Gek (Сообщение 51984)
Дом посоветуй мне.
Подскажите имеет ли смысл установить одноконтурный газовый котел малой мощности в паре с Kospel WW Termo Hit 140 http://catalog.onliner.by/kospel/ww_termo_hit_140/
или просто установить двухконтурный.
Ищется наиболее приемлемое решение по комфорту с минимальным бюджетом. :(
Да проживать будут 2 пожилых человека. Умывальник, кухня, душевая кабина, ванная в перспективе и не более 2-х потребителей в одно время.

Если котёл малой мощности и бюджет минимален, то возьмите бойлер поменьше. Зачем Вам при таком малом потреблении 140 литров? Думаю, хватит и 50-ти. Правда, для комфортного пользования ванной 50-ти литрового бойлера может и не хватить :-(

omegian 26.01.2012 13:13

разрешите диллему: в инструкции к 140литровому бойлеру написано, что мощность теплообменника (70/10/45 °C) 29 кВт.
1к котел сможет выдавать на теплообменник максимум 24кВт. имеет ли смысл брать более мощный котел?

santeam 26.01.2012 13:59

нету смысла:
бойлер снимет 29кВт только первый раз, когда он наполнен холодной 5-10° водой (см. ваши 70/10/45 в х-ках бойлера),
а когда он догревается с 55 до 60, он снимает меньше, чем возможности 24 Квт-ного котла - я сразу обратил внимание, что мой котел быстро снижает мощность при нагреве бойлера, на максимуме работает только вторую минуту.

omegian 26.01.2012 18:54

santeam, спасибо за идею, действительно количество энергии, которую бойлер может получить сильно зависит от разницы температур.

sanyok 20.02.2012 15:26

обвязка бойлера ГВС
 
Вложений: 5
как обвязать бойлер.....1к-газовый котёл
...с учётом возможного подключения ТТ

имеем бойлер ГВС Галмет 200л с электротэном...
1. схема бойлера с диаметрами подключений.
2. внешний вид бойлера.
3. задняя панель бойлера с отверстиями для подключений.
4. монтажная планка газового котла.....патрубки на ГВС ф1/2"
5. первоначальная схема обвязки бойлера.... Куда ставить какой-то клапан из комплекта?...куда вешать расширительный бак, если он нужен?....что ещё--краны, прочие причиндалы?

sanyok 21.02.2012 11:09

Вложений: 2
нашёл пару схемок...

santeam 21.02.2012 12:23

Классические схемы.
Обратный клапан (10) избавляет от паразитной ЕЦ, охлаждающей бойлер в дымоход неработающего котла.
Расширительный бак на вход ХВ я бы не экономил, как писал на предыдущей стр.

misha 21.02.2012 12:29

а если на вводе в дом стоит гидрофор?

santeam 21.02.2012 12:34

Тогда можно не ставить обратный клапан между гидрофором и бойлером,
но иногда из холодного крана будет течь тепленькая.
А если на входе БКН есть свой ОК, то и бачек лучше поставить

sanyok 22.02.2012 02:09

Вложений: 1
нашёл такую схему....
её можно верить?
зачем эта система обвязки бойлера с линией рециркуляции с использованием термокрана...???
указаны какие-то воздухоотводчики на самом бойлере и на линии рециркуляции...????