artexpress 24.06.2012 23:52

Цитата:

Сообщение от Zlusya (Сообщение 85462)
плохо... каждый норовит поржать....

Оффтоп

Славка 25.06.2012 00:05

Порылся в компе, нашёл табличку мощностей радиаторов.
В проекте забито примерно по 58-60 Вт с одной секции радиатора. Смотрим табличку...
Данный тепловой поток будет при дельте в 30 градусов. То есть котёл должен работать в режиме подачи 50 градусов. Обратка скатится до 40 градусов.
Но есть такая хрень как конденсат. Он выпадает примерно при температуре воды до 50-60 градусов. Чтоб не выпадал, раз у нас не конденсационный котёл, то температуру котла необходимо поднять. А как это сделать если у нас напичкано столько радиаторов и им столько тепла не надо? Выход - поставить гидрострелку.
Видать этой логикой и пользовались проектировщики/продавцы.
Перестроив систему на подачу 70 градусов фактически не нужна ни стрелка, не дополнительный насос, не треть радиаторов - имхо.

зы. Если у нескольких контор одинаково посчитано кол-во радиаторов, то 95% что считал один и тот же проектировщик (их единицы)

Славка 25.06.2012 00:06

Вот только не знаю "низкотемпературный" котёл = "конденсационный" или нет.

sergN 25.06.2012 00:23

у нас котлы все низкотемпературные...тут просто путают промышленные термины котлов с терминами бытового отопления.
отопление низкотемпературное -эт о вода макс 55 град. и соответтственно конденсатник .(но его можно и на 85 разогреть.)

вопрос про радиаторы правильный- надо теплорасчет сделать.
а котел у злюси обнакновенный.
так что можно считать типа 55/70 .../с запасом для мороза 85/70/

а то , что не дали схему ...ну тут может просто злюсю за блондинку приняли...а
может тайна у них пионерская...у мальчишей...
попросить-дадут?
не дадут-вы не торопитесь с ними вязаться.
можно игнатова спросить...или марсового.
они не откажутся /имхо/ у них руки не кривые.

Zlusya 25.06.2012 10:34

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 85489)

зы. Если у нескольких контор одинаково посчитано кол-во радиаторов, то 95% что считал один и тот же проектировщик (их единицы)

Это вряд ли. Количество радиаторов - да. А количество ребер....

ignatov 25.06.2012 11:20

При такой ширине окон почему бы не посмотреть на стальные панельные радиаторы тип 11? Стрелка не нужна, радиаторы от котлового насоса, на полы смесительный узел с насосом, циркуляционный насос для ГВС. В настенник никаких антифризов!

murava 30.06.2012 12:06

Цитата:

Есть задача сделать надежно, что в моем понимании должно быть относительно просто (чем больше запчастей, тем больше чего может сломаться).
Это не всегда верно :)


Цитата:

1. Зачем в систему отопления встраивать циркуляционный насос, если он уже есть в котле?
Это зависит от схемы разводки и способа управления. Проще спросить своих монтажников.

Цитата:

2. Для чего устанавливается гидрострелка?
Как правило ГС служит гидравлическим согласованием между узлом теплогенерации и распределительными узлами, существенно отличающихся расходами.
Опять же, спросите монтажников о схеме :) С указанным в старте котлом она не факто,что будет применяться.

Цитата:

3. Полотенчики питаются от БКН. Еще один циркуляционный насос?
Безусловно.

Цитата:

4. Для чего необходим датчик бойлера?
Котлу или другой автоматике управления надо видеть температуру воды в БКН.

Цитата:

5. Если я хочу пользоваться ТП в с/у 1 и 2 этажа отдельно от всего остального ТП, какие тут могут возникнуть дополнительные узлы?
По сути никаких, разве что Вы ставите задачу иметь в этих комнатах разные температуры носителя и пола. Тогда схема обрастает как снежный ком.

Цитата:

6. Лучевая разводка: 1 луч=1 комната или 1 луч = 1 радиатор?
Оба варианта имеют право на жизнь.

Цитата:

7. Чем заполнять систему отопления? (дистилированная вода, антифриз)...
Исключительно водой. Более детально стоит уточнить у сервиса или прочесть паспорт выбранного котла
Цитата:

8. Завязан ли сам 1-контурный котел на холодное водоснабжение, или только БКН?
Связан. Линией подпитки.

Цитата:

9. Расширительный бачок, надо?
Думаю, надо. Втроенного будет мало. Но это расчетный параметр. Мало того, на БКН тоже будет надо :)