Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Теплый пол - настильная система своими руками (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7192)

voffka 03.09.2014 20:41

Теплый пол - настильная система своими руками
 
Мое творение :)

Давно было решено сделать теплые полы по всему дому. Но т.к. дом у меня каркасный и перекрытия деревянные - выбор пал на настильную систему (без стяжек).

Нарисовалась основная проблема - теплораспределительные пластины. Покупные готовые - очень дорого (и у нас их нет). Заказать на гибке металла из оцинковки - дешевле, но, как оказалось, никто в Гомеле не может согнуть профиль под трубу!!! Все могут согнуть только прямоугольный паз, да и такого размера, что там можно свободно положить 3 трубы, а не плотно закрепить одну.

Решение созрело неожиданно - нагнем с отцом сами!!! Доступа к гидравлическому прессу у меня нет, поэтому гнулось кусками не по 2 метра, а по 40 см. Сварили из уголков и стального круглого прута 16 мм шайтан-машину, в которой при помощи кувалды и такой-то матери за полдня нагнули пластин на 3 комнаты (два контура теплого пола из семи, на фото только часть от большой кучи). Труба вставляется тугенько, сидит плотно, кромка кувалдой пробита - не острая, трубу не повредит.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...743831684b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...74384079fb.jpg

Балки перекрытия подстругали в один уровень, уложили отражающую пароизоляцию, потом доски 100х25 с промежутками 5..6 см (труба через две доски, т.е. шаг 30 см). Потом подстругали доски, где ямка - положили ламинатную подложку из ЭППС 2..3 мм. Потом по всем доскам еще подложка 5 мм (изоляция от ударного шума). Потом пластины (на разворотах клипсы для крепления трубы). Раскатали трубы и застелили поверх ЦСП (на фото не прикручена, после прикручивания труба и пластины плотно прижаты).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...74455e081d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7445e3981e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7445f712ba.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7446c78f92.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7446e0dcb3.jpg
Ну, и какой же фото-отчет без котэ?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...744b42feb8.jpg

ПС: Простите за качество фото - снимал на картошку.

AndreyZvorygin 03.09.2014 21:46

Если не секрет - где брали цсп?

voffka 03.09.2014 22:13

AndreyZvorygin, 4 года назад из Москвы привез сразу на все - на наружную обшивку дома, на внутреннюю обшивку гаража и топочной, на черновые полы.

sergN 03.09.2014 23:24

voffka, силен.....
шайтан -машину опишите.
(на ЦСП что класть будете? не толстовато ли?)

voffka 04.09.2014 16:54

sergN, шайтан-машину сфоткаю, когда следующую партию пластин будем гнуть (пока погода благоволит, гоним наружку - вставили 3 мансардных окна и другое по мелочи).
ЦСП 10 мм. На него буду кидать паркет или паркетную доску, или ламинат, местами плитку.
В санузлах, скорее всего, по ЦСП еще кину ГВЛ (при намокании ЦСП немного играет в длину/ширину - там плитка может и отлететь), а может и не буду кидать ГВЛ - прогидроизолирую мощно.

AAV 10.09.2014 09:48

Ну шо могу сказать, за идею агромны респект! Имели мы в виду этих всех буржуеф и наших перекупом с их дурными ценами.
Тока потом (када запустишь отопление) не забудь рассказать ти тепло!

no name 10.09.2014 10:19

voffka, спать не очень в комнатах с теплым полом, санузлы, холл, какое общее пространство идеально, спальни нет. Хороший такой Василий Петрович у вас )))

evg 11.09.2014 00:45

Цитата:

Сообщение от no name (Сообщение 198875)
спать не очень в комнатах с теплым полом

Это предположение или из собственного опыта? Если предположение, то на чём основано?

voffka 11.09.2014 09:51

no name, если дом плохо утеплен и пол жарит шо дурной - тогда да :)
А у меня надо снять с пола 40 Вт/м2 при -35 за бортом.

no name 11.09.2014 09:59

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 198965)
Это предположение или из собственного опыта? Если предположение, то на чём основано?

из личного и товарищей, живущих в домах с теплым полом. там сам воздух какой то другой получается, и спать на небольшом растоянии от теплого пола некомфортно. имхо.

_Oleila_ 15.09.2014 17:31

Заинтересовались таким "сухим и легким" видом теплого пола и тоже для каркасника..
Искала по интернету поставщиков материалов для такого пола.. их нет :-( или я не нашла? Проектировщики говорят что могут спроектировать отопление "через такой пол", но реализацией никто не занимается..
Нашла одного частника, который хоть слышал о том , что есть такой "сухой" способ укладки и все...
Может подскажете какие-нибудь "живые контакты"

voffka 15.09.2014 17:37

_Oleila_, "живой контакт" - это я. Делаю для себя сам :)
Знаю на 100%, что такую настильную систему в Гомеле я делаю впервые, т.е. я - первопроходец.
Есть еще пара ребят, но они просто ложили трубу на алюминиевую фольгу (по их отзывам, фольга постоянно похрустывает).

_Oleila_ 15.09.2014 18:00

ага.. понятно..
судя по изученной информации - укладка такого пола для "человека с руками" - не очень сложная задача..
Так что удачи вам.. кто делает - то сделает :-)

единственный затык - это теплораспределительные пластины..
Будем про них "подумать"..

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 199258)
_Oleila_, "живой контакт" - это я. Делаю для себя сам :)
Знаю на 100%, что такую настильную систему в Гомеле я делаю впервые, т.е. я - первопроходец.
Есть еще пара ребят, но они просто ложили трубу на алюминиевую фольгу (по их отзывам, фольга постоянно похрустывает).


sergN 15.09.2014 18:15

а ждем фотки патентованного формователя пластин..

voffka 15.09.2014 22:15

sergN, скоро уже, скоро :)
На этой неделе буду гнуть следующую партию - поеду к бате в гараж, там шайтан-машина на ответхранении.

Славка 15.09.2014 23:28

Кому пластин привезти? ;)
Где-то в теме ещё писал про панельные водяные тёплые полы, как альтернатива этим.

---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:19 ----------

Рекомендованная розничная цена одной пластины длинной 1 метр - 6,6 бакса :(

voffka 04.10.2014 19:31

sergN, нижайше прошу меня извинить :) Сегодня, наконец-то, добрался до процесса заготовки очередной партии пластин. Только достал телефон, чтобы сфотать чудо-юдо-огрегат, так и сел аккумулятор, даже ни одного кадра не щелкнул :(

За сегодня с отцом распустили и погнули 12 листов оцинковки 2500х1250х0,55 (это примерно на 45-50 м2 пола). И я эти пластины уже разложил (предварительно пропылесосив опилки между досками). На втором этаже осталось раскатать бухту трубы и достелить ЦСП. Потом на очереди первый этаж.

AAV 10.10.2014 00:11

Оффтоп

voffka 10.10.2014 11:14

AAV, Оффтоп

milen@ 10.10.2014 11:44

Спасибо. Тоже планируем себе такую систему теплых полов в будущем. Очень хочется узнать насколько эффективным будет отопление после пуска, отпишитесь потом, пожалуйста. На российском форуме тоже человек гнул сам пластины и делал подобным образом, но про результат так и не написал. Результат интересует в плане сколько можно снять тепла с пола при определенных затратах кВт на входе (с котла). Ну то есть в сравнении с бетонным полом, насколько проигрывает в эффективности такая система. И ещё вопрос - насколько я знаю в оригинале используются пластины не из оцинковки, а из алюминия, по причине высокой теплопроводности последнего (2 место после меди). Вы делали все таки из оцинкованного стального листа или из алюминиевого?

voffka 10.10.2014 14:43

milen@, у меня оцинковка 0,55 мм толщиной.
У разных производителей есть и алюминий, и оцинковка. Для оцинковки просто температура подачи воды на 1-2 градуса выше делается, на результат практически не влияет.

Есть у одного человека такой пол в кухне, только не с пластинами, а с простой фольгой. Отапливалась только кухня - дом не замерз.
Эффективность, на сколько я выяснил, подобна бетонному ТП.

Свое отопление этой зимой может не получиться пустить - требуют сдать дом, а для сдачи еще не все готово по внутрянке. Если получится, то получится, обещать не могу.

Вот есть Методика расчета теплого пола. Считал по ней, мне надо температура подачи 35 градусов, обратка 30 (это на самые морозы). Температура пола получается что-то вроде 26 градусов. Насос один на 7 контуров по 80-85 метров. По-моему, это аналогично бетонным ТП вышло.

sergN 10.10.2014 19:04

voffka, продолжаем.
каждый удачный опыт-это карашо..

Андрей.80 22.10.2014 10:33

На почту прислали ссылку про тёплые полы по деревянным лагам, всю тему не осилил за утро.
https://www.forumhouse.ru/threads/91...paign=35259099
voffka , молодец, сделал лучше чем финны. :)

sergN 22.10.2014 11:29

Оффтоп

voffka 22.10.2014 19:52

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 203595)
ждем пока..

Дождались :gb:
Вот он - шайтан-машын во всей красе.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7d0ce1b5b1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7d0cf7fb2d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7d0d103ece.jpg
Подымаем оправку, вкладываем железяку, опускаем оправку и пи..им кувалдой. 8-10 ударов и пластина готова.
Забивал и за 4 удара, но тогда удары слишком резкие, и железяка не успевает втягиваться в углубление станины - по бокам подгибается по лишнему сгибу не там, где надо :ai:
На оправке сверху видны наплывы расклепанного железа - результат уже более 8 тыс ударов кувалды :ge:

ПС: При работе надо иметь на готове сварочник, т.к. жалеза не выдерживает богатырской удали и лопается по живому (особенно ноги и оправка) - приходится подваривать пару-тройку раз за день.

sergN 22.10.2014 23:15

Оффтоп

voffka 27.11.2014 19:44

В-общем, только что запустил теплый пол (только первый этаж, чердак не успел полностью утеплить, лестничный проем на второй этаж закрыт старым ковром). Пришлось немного подолбаться, выгоняя воздух из обратки пола, но все норм. По сборке - пришлось только чуть поджать одну гайку евроконуса на коллекторе ТП - отсыревало чуть-чуть, а в остальном - ни одной протечки (резьбовые соединения крутил на сантехнить а-ля "Тангит Унилок" на 1-2 витка нитки больше, чем в инструкции).
Завтра назначен пуск газа на котел, сейчас греется электробойлером на 1,5кВт (который в качестве теплобуфера и резервного обогревателя воткнут).
Смесительный трехходовый кран ESBE и привод еще не приехали, вместо этого всунут простой латунный тройник с дроссельной заслонкой в половину сечения на перепуске с обратки для подмеса. Подсос горячей воды регулируется шаровыми кранами общего коллектора. Через Ж, конечно, но схема вполне работает :)
В доме +8, подача +20, обратка +16, сам пол на поверхности примерно +12. Посмотрю, сколько к утру нагреет.
Еще нет дверей из прихожей в гараж и из гаража в топочную - завешено старыми покрывалами :)
Но как же я рад!!!!
Фото будут попозже.

ПС: В процессе паяния полипропилена для обвязки топочной сильно потянул мышцы на правой руке - очень мешает в гонке со временем.

voffka 28.11.2014 18:18

ТЭН бойлера смог поддержать +8..+9 до утра, на улице было -12.

Пустили сегодня газ!!!

Котловый контур с буфером-бойлером +50. Котел включается на 1-2 минуты, подогревает бойлер, потом минут 5-10 просто гоняет воду - и так по циклу. Такое "тактование" норм? А то соседский сантехник сказал, что походу газовщик настроил в котле слишком малую дельту температуры на пуск-стоп.
Подача в пол +28, обратка +24. Поверхность пола примерно +20.
На улице -5. В доме уже +12, хотя дверей прихожая-гараж и топочная-гараж (в гараже +4) все так же нет и на чердак все такая же дыра 1х2м. Двери сегодня начали делать.
Надо постараться за выходные закончить и поставить двери, досыпать эковату на чердак и закрыть туда дыру. Сейчас котел расходует где-то 1 куб газа за 2,5-3 часа, т.е. таким темпом уйдет примерно 250-300 кубов за месяц.

С телефоном или компом какая-то беда - ругается на драйвер, фотки топочной скинуть не получается.

---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:13 ----------

Вердикт: мой настильный теплый пол отлично работает :)

sergN 28.11.2014 20:39

voffka,
обмывать бушь?

voffka 02.03.2017 14:53

Эта полноценная зимовка с отоплением дома только теплым полом показала, что система работает на ура.
При -20 за бортом легко можно держать в доме +23..+25. Подогрев подачи воздуха для вентиляции еще не реализован
Можно гнать и выше, если поставить насос мощнее и/или повысить Т подачи за +35 градусов (я выше не поднимал).
У меня с насосом Альфа 2 25-40 при подаче +35 обратка была +28, т.е. средняя Т воды в полу +31..+32. Поверхность пола не мерял. Это в самые морозяки. В штатном режиме обычно видел Т подачи примерно 27..30, обратка около 24..26.

dimex 02.03.2017 15:56

voffka, какая труба, какой шаг?

voffka 02.03.2017 17:38

@dimex, труба 16 мм, шаг 300 мм, укладка двойной змейкой.

Vadik 02.03.2017 19:05

сверху труб цсп? какой толщины? себе тоже такую конструкцию на мансарде думаю сделать

voffka 02.03.2017 20:35

@Vadik, перечитайте тему, не много же, большинство вопросов отпадет.