AlexxXF 13.12.2016 17:31

Подскажите схему управления отоплением/разъясните
 
Дано:

Дом 11х8 м, два этажа (2.50), чердак, подвала нет, толщина стены 40 см, пористый кирпич. Отопление сделано в один контур на все этажи. На первом этаже стоит камин мощностью до 11 КВт, использую не на постоянку, но часто.

Сейчас стоит котел, который надо менять: Protherm Tiger 24 KTZ

Управляется это все через систему PocketHome (электрические термоголовки, настраиваемые по расписанию, какую температуру надо иметь в том или ином помещении + центральный блок, который следит за сигналом от этих головок, насколько они открыты. И когда какая-то из них открыты более чем на 50%, котел включается). Плюс мощность котла регулируется внешним термодатчиком в зависимости от погоды.

Задача/проблема

Котел надо менять, поскольку внутренний бойлер/обменник дает течь в систему отопления, соответственно растет давление, да и котлу уже 9 лет. Плюс этого требуют у нас по новому закону, чтобы поменяли котел на более экологичный. Ну и еще я не доволен небольшим объемом встроеного бойлера, поэтому смотрю на систему Cerapura Acu-Smart от Junkers (проточник + бойлер)

Но тут у меня возникает дикая куча вопросов. Если раньше котлом управлял отдельный внешний блок (по сути реле, которое замыкал управляющий модуль), то у Junkers своя система, и похоже, что старую систему управления мне использовать не удастся.

Цель всей этой системы: экономия расхода газа, ибо газ у нас не то, чтобы дорогой, он баснословно дорогой, и я не хочу попадать на перерасход газа (можно и на пару тысяч евро попасть за год). Поэтому все настроено так, что каждое помещение отапливается лишь тогда, когда это реально надо, а не греется весь дом целиком.

Поэтому прошу помощи, как мне это организовать (работа по расписанию, контроль за температурой в 4х помещениях) с помощью котла Junkers и фирменной автоматики от Junkers/Bosch? Реально ли это?

Или я чего-то не понимаю, и техника ушла далеко вперед за последние 10 лет.

Юра Добриденев 13.12.2016 19:20

это где такой газ дорогой что помещения нужно обрубать от отопления ?

AlexxXF 13.12.2016 20:05

Чехия :( От $800 за 1000 км3

Андрей.80 13.12.2016 20:10

@AlexxXF, камин конвекционный или водный?

AlexxXF 13.12.2016 20:12

Камин - конвекционный

Андрей.80 13.12.2016 20:17

@AlexxXF, водный интегрировать в СО не думали?

AlexxXF 13.12.2016 20:30

Андрей, а смысл? Во первых это встанет не дешево, а во вторых я полностью теряю контроль за автоматикой.

Камин - это резервное тепло и тепло на период осень/весна.

Андрей.80 13.12.2016 20:48

@AlexxXF, смысл? Да себе так хочу.:) Не дёшево. Просто есть регуляторы горения для водников с эквитермикой. http://www.timpex.cz/ Мысли вслух.

Sas 13.12.2016 20:52

@AlexxXF, на вскидку, ваша система сможет функционировать, с тем ограничением, что мощность котла будет регулироваться вручную. А ваш головной блок будет включать котел в режиме On/off

AlexxXF 13.12.2016 21:15

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 278302)
на вскидку, ваша система сможет функционировать, с тем ограничением, что мощность котла будет регулироваться вручную. А ваш головной блок будет включать котел в режиме On/off

Вопрос - каким образом? У котлов Junkers нет возможности подключить управляющий блок не Bosch/Junkers :( Там нет разъема на шине, который будет управлять вкл/выкл котла