Ещё вопрос по стяжке.
После заливки (из готовых сухих смесей) стяжки толщиной 4-6 см по верх ЭППС, через какое время на неё можно клеить плитку (керамогранит)?
В интернатах однозначного ответа не нашёл, там от трёх дней до категорических "не ранее чем через три недели".

VAR 15.10.2019 19:32

после заливки стяжки ее еще надо проливать. влагу стяжка будет отдавать долго. в ТК Тайфун по стяжке тайфун мастер 44 написано - Через 28 суток стяжка наберет 90%.
ну и еще тебе в спину со страниц тырнета -
Важным показателем является остаточное количество влаги в толще стяжки — остаточная влажность. В соответствии с действующими европейскими стандартами на ремонт ее содержание принято измерять в CM-процентах (замеры выполняются методом, основанном на использовании карбида кальция, — карбидным гигрометром). Остаточная влажность, выраженная в СМ-процентах, соответствует более привычной массовой влажности в соотношении, примерно, 1,0:1,6—2,0. Согласно европейским нормам остаточная влажность в слое стяжки, на поверхности которой производится укладка керамической плитки, ламината, паркета или паркетной доски, не должна превышать 2 CM-процентов (для ангидритовой стяжки — 0,5 CM-%; магнезиальной — 3 CM-%).
В России весовая влажность стяжек не должна превышать 4 % при укладке, например, покрытий из полимерных материалов (см. СНиП «Изоляционные покрытия», п. 4.42, таб. 24). Несоблюдение условия о предельно допустимом содержании остаточной влажности может послужить причиной возникновения риска порчи стяжки — образования трещин, прогибов, деформаций или отслоений. В случае устройства напольного покрытия из керамической или керамогранитной плитки недостаточно высушенная стяжка уже в последующем может дать усадку, и тогда произойдет отслаивание плитки и клеевой прослойки от нижележащей поверхности. Типичный случай образуют «проседания» стяжки по углам помещения — особенно тогда, когда сама стяжка размещается по звуко- или теплоизоляционному слою (плавающая стяжка). В результате происходит отслоение плиточного покрытия в местах проседания стяжки, а также ее отставание от изоляционного слоя по направлению от углов к центру помещения. Кроме того, влага и соли, содержащиеся в стяжке в количестве большем, чем это предусмотрено нормативом, могут быть восприняты прослойкой или финишным покрытием пола (например, фанерой, ламинатом или паркетом).


)) а говришь там ничего нету...))

sergN 15.10.2019 21:49

@VAR,
я даже до середины не смог дочитать.
посрать , что они там пишут.
..
задавайте правилный вопрос и получите правильный ответ.
тут опытных больше , чем пикселей в тексе копипаста.
ипать копать..стяжку они регламентируют..имбицилы

Korvet068 21.10.2019 15:19

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 322726)
тут опытных больше ,

Опыт опыту рознь. Можно сотнями бомбить исключительно на аналогичных объектах, а можно менее десятка, но где каждый случай уникален

---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее было в 15:05 ----------

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 322724)
после заливки стяжки ее еще надо проливать. влагу стяжка будет отдавать долго. в ТК Тайфун по стяжке тайфун мастер 44 написано - Через 28 суток стяжка наберет 90%.

Так то ж про набор прочности и то что стяжку не пересушить до её набора, а стяжка запертая ЭППСом снизу и по бокам , а так де сверху плиткой, влажность отдавать будет очень плохо. В общем, в теории я не определился,.
В принципе я уже определился с практикой, плитку буду клеить не ранее чем через 3 недели.

настойчивый 11.12.2019 21:55

Коллеги, был ли у кого опыт устройства стяжки пола известковым раствором в частном доме? (меня тут озадачили вопросом.....)

Андрей.80 11.12.2019 22:36

Товарищ в спешке перед заморозками залил чем было, известковым раствором. Через неделю запустил тёплый пол. Порвало к едрене фене. Трещины в 5мм. Ничего не переделывал, плиткой накрыл. Живёт уже 9 лет. Пока пол на месте. Слой раствора 10см.

настойчивый 12.12.2019 22:18

Такая ситуация: дом стоит ниже уровня дороги (старый каменный дом), пол - старая корявая стяжка и уже не совсем понятно из чего и всегда мокрая, местами лежит керамическая плитка. Местный архитектор говорит, что лучше лить известковым, что мол "пол дышать будет".....Сверху ляжет травертин...Насколько он (раствор) может быть применим в данном случае и не будет ли последствий от этого "дышания"...

DOLBO.BY 12.12.2019 23:43

какая-то жэсць со стяжкой на известковом растворе((

категорически нет.

Korvet068 13.12.2019 00:25

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 323552)
что лучше лить известковым

у извести в данном случае только один плюс - антисептик, в остальном сплошные недостатки

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 323554)
категорически нет.

согласен

sergN 13.12.2019 00:42

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 323554)
со стяжкой на известковом растворе

да это наверное шутка юмора была


Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.