ignatov 28.11.2012 12:49

В таком смесительном узле насос качает сверху вниз, соответственно не переносит завоздушивание. Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник, лучше Джакомини. Это позволит Вам обойтись без шлангов и ведер. Развоздушники в торцах гребенок здесь неэффективны.
Разумеется зеленые колпачки не должны быть зажаты.

chingachgoock 28.11.2012 13:10

ignatov, Спасибо, пока попробую просто развоздушить при помощи шлангов и ведер, потому как котел запускают со дня на день.

sergN 28.11.2012 17:13

Оффтоп

marsoviy 28.11.2012 19:05

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 112466)
Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник

Не надо
Пусть так будет.

sergN 28.11.2012 19:31

у меня стоит маевский. даже при спуске не понадобилось.
(я потому ранее и удивлялся- что кановцы сделали группу с избыточной ценой- тут и концовки мощные и байпасс зачем-то дорогой. раньше у них же было проще)

chingachgoock 29.11.2012 12:55

Сделал все как советовали выше.

-нижний красный кран перекрываю;
-верхний синий кран открываю;
-все колпачки сверху выкрутил;
-все расходомеры закрутил;
-открыл кран развоздушивателя на нижней гребенке.

В итоге:
-Вода из торца гребенки выливается без какого либо намека на воздух.
-поплавок на открученном расходомере поднимается;

повторил операцию для всех расходомеров - итог тот же - воздуха нет, поплавок поднимается.

приоткрыл все расходомеры и в каждом из них поплавок немного поднялся (где-то на отметку 0,5);

закрываю кран развоздушивателя - все поплавки падают;
открываю красный кран на нижней гребенке - никаких изменений;
включаю насос - вода булькает - по ощущениям - при дотрагивании до труб теплго вода - вода там движется, как на возвратке(верхняя) так и на подаче(нижняя), но поплавки при этом все равно внизу.

Котел и его насос при этом не включен.
Давление в системе стабильное - не падает.
Открываю кран маевского над насосом теплого пола - там вода и никаких пузыриков.

Так вот собственно вопрос - это нормально что поплавки в расходомерах ничего не показывают? Так у всех и работает? Возможно ли, что это изменится, когда запустится котел?

santeam 29.11.2012 13:08

Насос точно крутится? Большой плоской отверткой его ротор не проворачивали перед монтажем?

ignatov 29.11.2012 13:20

На Вашем фото не очень видно, но индикаторы расходомеров (красные диски) в спокойном состоянии расположены внизу колбы, такой расходомер предназначен для обратного коллектора, а здесь нижний коллектор-подающий. Похоже, Вам смесительный узел брали не в сборе. Если я правильно разглядел, переставьте местами коллектора (верхний и нижний).

chingachgoock 29.11.2012 13:28

Вложений: 1
ignatov, Вот он вблизи.

Сантехник, который ставил - тоже предположил, что возможно надо поменять. Ну будет как один из вариантов, если не найдется другого решения. Но если честно - то судя по всей документации, которую я нашел - все стоит правильно.

chingachgoock 29.11.2012 13:30

santeam, не уверен - вроде сантехник проворачивал, но надо проверить.


Судя по звуку насоса и звуку движения воды - похоже что работает.


Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.