vasth 02.10.2012 14:17

Ошибки монтажа или эксплуатации?
 
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки:)
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
:bu:

Saburoff 02.10.2012 14:25

vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?

vasth 02.10.2012 14:36

Цитата:

Сообщение от Saburoff (Сообщение 102230)
vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?

так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?

Saburoff 02.10.2012 14:41

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102233)
так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?

Козы ж нету. чего его будет выбивать?

vasth 02.10.2012 14:52

а автомат может быть не исправен?

adf 02.10.2012 15:11

Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.

santeam 02.10.2012 15:17

УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

vasth 02.10.2012 15:51

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 102248)
Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.

И поэтому между нулем и конструкцией 220в???? может имели ввиду фаза на трубе?

vasth 02.10.2012 15:56

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102249)
УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

Если поставить УЗО - пропадет фаза на водопроводной трубе?
ВСЕ потребители отключены.
Да знаю, что так правильнее, но это не решает проблему(побывал так сделать)

santeam 02.10.2012 16:07

220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.