6769884 18.07.2019 12:53

Установка котла и бойлера на кухне.
 
Добрый день. Вопрос такой господа ставлю котел иммергаз MINI EOLO 24 3 E и бойлер косвенного нагрева Галмет. Покупал как пакетное решение. Так сложилась ситуация устанавливать придется самому. Не совсем во всем разобрался. Мучает вопрос так как все будет стоять на кухне в едином ящике места очень мало. Вопрос с расширительным баком. Нужно ли его ставить. Ведь я так понимаю расширительный бак типо груша стоит в самом котле хватит ли его и если нет как можно выйти из ситуации возможно ли бак установить не возле котла и бойлера а в ванной там есть немного места в шахте где идут коммуникации между первым и вторым этажом. Но у меня такой проек дома что кухня в одном конце дома а ванная в другом будет ли там уместен рассширительный бак и нужен ли он вообще.

Славка 18.07.2019 13:05

Расширительный бак в котле для системы отопления. Для бойлера нужен отдельный

Икс 18.07.2019 19:20

@6769884, посмотрите инструкцию к котлу (комплекту для подключения БКН), там есть схема включения. РБ обязателен. Без РБ расширяющаяся вода будет расширяться в эмалированные стенки вашего бойлера.

РБ врезайте тройником в любом месте на входе холодной воды в бойлера, но после обратного клапана. Не забыть про ревизионные краны.

ignatov 18.07.2019 22:26

Обязателен предохранительный клапан. Насчет расширительного для бойлера не все однозначно.
Галмет комплектует бойлеры клапаном, который может при определенном превышении давления, сбрасывать в подающую магистраль холодной воды.
Дражице рассматривает расширительный, как опцию.

---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:15 ----------

Цитата:

Сообщение от 6769884 (Сообщение 320885)
Добрый день. Вопрос такой господа ставлю котел иммергаз MINI EOLO 24 3 E и бойлер косвенного нагрева Галмет. Покупал как пакетное решение. Так сложилась ситуация устанавливать придется самому.

В таком случае придется вскрывать котел и самому монтировать комплект для подключения бойлера.

Славка 18.07.2019 23:16

@ignatov, сбрасывает горячую воду в холрдную? А потом из всех кранов кипяток?
По нормальному обратный клапан на подаче воды. При отсутсвии РБ, в режиме прогрева от легионелы, если нормальное давление воды или если станция мq стоит, будет подрывник на 6 бар срабатывать

sergN 19.07.2019 00:05

@Славка, это аварийный режим..
у меня РБ был и обратный...хотя надо ставить без обратного и без РБ.
лишние 2 литра выпрет взад в трубы подачи.
Бойлер расчитан на 4амт. а надо редуцировать всю воду до 2 атм в доме.

Korvet068 19.07.2019 01:07

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 320896)
хотя надо ставить без обратного и без РБ.

А смысл экономить на этих прибамбасах?

Славка 19.07.2019 09:23

@sergN, На 250 литрах это почти 20 литров кипяточка со всех кранов.
Я не знаю не одного редуктора давления, который в "статике" его будет держать, как только закроете кран, то давление после него постепенно поднимется

Korvet068 19.07.2019 14:10

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 320902)
Я не знаю не одного редуктора давления, который в "статике" его будет держать, как только закроете кран, то давление после него постепенно поднимется

А если после редуктора поставить обратный клапан?

Славка 19.07.2019 14:32

@Korvet068, а что он даст?

Korvet068 19.07.2019 14:54

@Славка, поставлю вопрос по другому...как получить стабильное давление по воде в водопроводе, что в статике, что в динамике?

Славка 19.07.2019 18:30

@Korvet068, редуктором. Но после закрытия крана редуктор перепускает и давление до него и после выравнивается. Клапан после него ничего не даст, тк давит по его направлению

sergN 19.07.2019 22:12

это была классическая схема 20 летней давности.
и я её вчера "залажал"

ignatov 20.07.2019 10:02

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 320893)
@ignatov, сбрасывает горячую воду в холрдную? А потом из всех кранов кипяток?
По нормальному обратный клапан на подаче воды. При отсутсвии РБ, в режиме прогрева от легионелы, если нормальное давление воды или если станция мq стоит, будет подрывник на 6 бар срабатывать

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 320902)
@sergN, На 250 литрах это почти 20 литров кипяточка со всех кранов.

Горячая вода на дне бойлера появиться лишь в конце процесса нагрева, и далеко не кипяток. И откуда цифра 20 литров? Срабатывание предохранительного клапана бойлера со сбросом в канализацию тоже штатный режим, вопрос был, можно ли отказаться от РБ, хотя сам в 99% их ставлю .

6769884 20.07.2019 15:11

Доброго дня всем. Спасибо за ответы. Давайте подведем черту. В котле РБ для отопления на отопление не ставлю. На систему ГВС и бойлер соответственно в этой системе нужно ставить. Это понятно но вот куда его ставить. Рядом с бойлером и котлом на кухне нем места. Можно ли в 15 метрах от бойлера его ставить в сан узле. И в какую магистраль его врезать на подачу горячей воды или на рециркуляцию. И еще я так понял есть какаято хитроумная схема с клапаном сброса воды в канализацию. Можно если кто то знает как ее сделать по подробнее может есть какие чертежи.

ignatov 20.07.2019 18:41

@6769884, В комплекте с бойлером должен быть клапан, который ставится на входе холодной воды и выполняет все необходимые функции, если Вас не затруднит, дайте знать, что за модель.
Из инструкции на Галмет:
На трубе подачи холодной воды необходимо установить клапан
безопасности ZB4 или ZB8 производства FACH Cieszyn или ZB7 или ZB9
производства Orkla (Испания), в соответствии с стрелкой направления
потока воды, расположенной на корпусе клапана. В системе
предохранительный клапан обеспечивает снижение давления без
вытекания воды и открывает отток воды при разнице давления в
водонагревателе и системе 0,07+0,03 МПа, поэтому на расстоянии
5 метров от предохранительного клапана труба подвода холодной
воды должна выдерживать температуру +90°C (из-за возможности
поступления горячей воды из водонагревателя в систему).


т.е. штатный клапан умеет сбрасывать лишнее давление в холодную воду и лишь при превышении допустимого - наружу (в канализацию).


И только в случае применения неродного обратного клапана или редуктора давления:

. В случае наличия в системе подачи холодной воды обратного
клапана или другого устройства, функционирующего как обратный
клапан, например, редуктора давления, следует установить в
системе расширительный бак объемом не менее 5% объема
водонагревателя.


Схема подключения стандартная, холодная вода подается в бойлер через специальный комбинированный клапан, который включает в себе обратный, предохранительный, а в некоторых моделях еще перепускной.Главное-не допускается ставить между клапаном и бойлером кран.

6769884 20.07.2019 20:16

Может кто подскажет а клапана могут быть других в
фирм кроме тех что указаны в паспорте к котлу?

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:13 ----------

Модель бойлера SGW(S). Там есть какойто комплект обвязки но немогу никак понять что куда ставится. Буду на следующей неделе сфоткаю эти запчасти может подскажете что куда подключить. Инструкция есть перечитал 3 раза ничего не понял. Там нарисованы схемы но не одной похожей как мне нужно нет.

ignatov 20.07.2019 21:27

Я спрашивал про модель клапана в комплекте с бойлером.
Комплект подключения бойлера ставится внутрь котла. Я монтировал несколько таких котлов. Спрашивайте, что непонятно.

sergN 20.07.2019 23:27

многие электробойлеры комплектуются сбрасывателем.
а там давление под 6 очков.
будет продолжать бабушку теребить?

sergN 21.07.2019 01:52

да..славка.,
вы когда пишите-рассматривайте ну..реальные ситуации.
колонка +250 бойлер-это уже не бюджет.
а если не бюджет , то сть шанс , что не сирота на голову.
воду будет выжимать в трубопровод..вода в трубах до кранов сожмется..если кран не открывать и тогда "кипяток" пойдет в подающую магистраль , где сразу остынет ..
и вообще я не понимаю-откуда взязась вся эта сказка.
в смысле чего вы тут кошмарите.
ещё ни разу не слышал про реальную легионеллу и про перегрев бойлера.

6769884 21.07.2019 11:45

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 320927)
Я спрашивал про модель клапана в комплекте с бойлером.
Комплект подключения бойлера ставится внутрь котла. Я монтировал несколько таких котлов. Спрашивайте, что непонятно.

Да в том то и дело что все не понятно.Тоесть нужно лезть внутрь котла и что то там ставить?. Смотрю на схемы в инструкции конкретно моей схемы нет как обвязать бойлер толком ничего нет. Я думал там будет объяснение какой какую деталь куда конкретно ставить. А там все так запутано вот и разбираюсь.Сфоткаю все детали что есть в комплекте и попробую составить схему может это прояснит дело.Спасибо за понимание.

6769884 21.07.2019 15:20

Вложений: 1
Не совсем понимаю сам принцип монтожа бойлера в системе и его привязки к отоплению. Непонятно выход из спирали нагрева бойлера должен возвращаться назад в котел там где ввод холодной воды для обогрева подогреваться опять до еще большей температуры и возвращаться в спираль бойлера или както зацикливаться с отоплением. Тогда не понятно зачем на котле отдельные два выхода для отопления подача и обратка. Короче не забрасывайте камнями самоучку набрасал простенькую схемку в общих чертах правильно ли я понял или всетаки принцип другой привязки бойлера к котлу. Вложение 34315

ignatov 21.07.2019 17:35

http://www.domsovetov.by/imagehostin...478471313c.jpg

Быстрее нарисовать, чем исправлять. Без кранов и других подробностей, основное.

Икс 21.07.2019 18:16

@6769884, для того что бы Ваш котел научить работать с БКН, нужно его разобрать и установить комплект для работы с БКН. Он должен быть включён в пакетное решение. В него входят доп. медные трубки, трехходовый клапан и датчик температуры для бойлера. К этому комплекту идёт своя инструкция, где все нарисовано.

6769884 21.07.2019 19:05

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 320939)
@6769884, для того что бы Ваш котел научить работать с БКН, нужно его разобрать и установить комплект для работы с БКН. Он должен быть включён в пакетное решение. В него входят доп. медные трубки, трехходовый клапан и датчик температуры для бойлера. К этому комплекту идёт своя инструкция, где все нарисовано.

Вот в том то и дело что инструкции к комплекту нет трубки есть какието а инструкции нет поэтому и буксую немогу вообще ничего понять. Может подскажите где инструкцию поискать.

---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее было в 18:52 ----------

Инструкция может и была но за давностью лет потерялась. Купил это все в 2014г и собирался сразу ставить причем сильно не волновался думал пригласить спецов они все сделают. Но ситуация распорядилась так что пролежало все 5 лет и теперь самому нужно ээто все ставить.

Икс 21.07.2019 20:16

Одна из первых ссылок в гугле.вот, например@6769884

6769884 21.07.2019 20:36

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 320942)
Одна из первых ссылок в гугле.вот, например@6769884

Да смотрел в том то и дело что похоже но таких как у меня комплект конкретно нет а не специалисту не просто разобраться что куда ставить.

ignatov 21.07.2019 21:16

Вложений: 1
.....

6769884 22.07.2019 11:35

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 320944)
.....

Супер спасибо большое теперь думаю разберусь. Если еще будут вопросы обращусь. Спасибо что не закидали помидорами делитанта.

Славка 22.07.2019 15:49

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 320931)
да..славка.,
вы когда пишите-рассматривайте ну..реальные ситуации.
колонка +250 бойлер-это уже не бюджет.
а если не бюджет , то сть шанс , что не сирота на голову.
воду будет выжимать в трубопровод..вода в трубах до кранов сожмется..если кран не открывать и тогда "кипяток" пойдет в подающую магистраль , где сразу остынет ..
и вообще я не понимаю-откуда взязась вся эта сказка.
в смысле чего вы тут кошмарите.
ещё ни разу не слышал про реальную легионеллу и про перегрев бойлера.

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 320893)
При отсутсвии РБ, в режиме прогрева от легионелы, если нормальное давление воды или если станция мq стоит, будет подрывник на 6 бар срабатывать

@sergN, читайте внимательно ;) Иногда этого достаточно, чтоб не думать про сказки.
Станции MQ массово ставили не только на скважины, но и на повышение давления воды. Давление воды в нашем водопроводе такая ****, что не всегда можно его предсказать. Будет 5 лет стабильно низкий 0,7 атм, а потом херакс и 2,5. Теперь возвращаемся к самой станции. Во первых она имеет обратный клапан, т.е. хоть обосрись, но воду за неё не выдавишь, поэтому всё останется в системе ГВС.
Во вторых она работает по принципу +4,5 бар к имеющемуся. И если у вас подскочило давление на входе до 2,5, то на выходе уже 7 ! Теперь напомню, что большинство бойлеров имеют верхнюю планку в 6 бар, соответственно это и максимальное давление подрывника. И уже в этом варианте вода уже льётся из него! При штатном режиме всё ок, но если спустило воздух из РБ или его вообще нет, то в режиме прогрева бойлера может подняться давление до порогового.
И это не фантастическая модель, а реально существующая и живая проблема!

И раз считаете это сказкой, тогда попрошу в студию решение проблемы, с которой сталкиваюся многие пользователи мкьюшки - схемочку постоянного ограничения выходного давления скажем на уровне достаточных 3,5 атмосфер ;) Могу за вас подсказать :)) Разобрать её нах, убив её автоматику и подключив внешнюю "релейную" по давлению (говно с перепадами) или нормальный частотный преобразователь, стоящий как станция. Ну или продать кому нибудь на полив огорода и купить Скалу2


Что касается легионел.. ну да логично, раз не видел, то не существует :) Как суслик :))

И про горячую воду. Дано: Станция на вводе воды в дом, с обратным клапаном. Даже выключенная :) Обратный клапан перед самим бойлером отсутствует, тк "тогда "кипяток" пойдет в подающую магистраль , где сразу остынет", давление в водопроводе 1 бар, в бочке 6 бар. Как пойдёт вода при открытии холодного крана? Сначала сольёт "остывшую", а потом пойдёт горячая. Сколько её будет с 250л можно спорить и считать в зависимости от кучи причин. Но даже взяв за основу половину бака и 5% расширения мы имеем 6 литров, которых по памяти хватит метров на пятьдесят 16го м/та. Думаю вам будет похер линёт вам из крана горячей водой с запасом 10 или 1 литр. достаточно 100 грамм для неприятных ощущений. А в биде и того меньше ;)

Вот так вот. Не везде и всегда можно сбросить давление в холодную воду. Не всегда это хорошее решение и т.д.
Лично я считаю отсутствие обратного клапана перед бойлером попыткой сделать паразитный смеситель

---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 320921)
Горячая вода на дне бойлера появиться лишь в конце процесса нагрева, и далеко не кипяток. И откуда цифра 20 литров? Срабатывание предохранительного клапана бойлера со сбросом в канализацию тоже штатный режим, вопрос был, можно ли отказаться от РБ, хотя сам в 99% их ставлю .

Усреднённо 250 *8%. В принципе согласен, что будет меньше, учитывая не полный нагрев, расположение датчиков, разницу температур и т.д., но сути это особо не меняет. Считаю что сброс в водопровод не всегда возможен, а иногда и опасен.
Это решение наверное как выбор из двух зол. Вот как с краном автоматической подпитки, вроде и ничё решение, а бывают случаи не приятные.

Икс 22.07.2019 17:05

Да, кстати о том что у меня спустилась груша в РБ на ГВС узнал по лужице под подрывником. И не сразу догадался в чем причина..

6769884 23.07.2019 20:54

Ну у меня в деревне центральное водоснабжение из башни там давление только низким может быть высокое априори не возможно. Да и других вариантов нет на кухне городить РБ не получится. Так что буду ставить схему со сбросом в критической ситуации давления в подачу. Попозже сделаю нормальную схему выложу на обсуждение.

sergN 23.07.2019 23:02

да сброс можно в каналюгу-это 10 баксов максимум.была бы печаль-то.

mastersven 25.07.2019 10:08

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 320931)
ещё ни разу не слышал про реальную легионеллу

Та же картина, НО! О легионелле не слыхали и педиатры в поликлиниках. Не удивлюсь, если в ряде случаев реальной причиной ОРВИ и воспалений легких у детей является неправильная эксплуатация их родителями бытовых электроводонагревателей

sergN 25.07.2019 10:16

Оффтоп

Славка 25.07.2019 11:15

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 321017)
да сброс можно в каналюгу-это 10 баксов максимум.была бы печаль-то.

Даже дешевле на пару рублей )) сифон с разрывом 15 рублей. Только тоже минус есть. Либо высыхание и запах, либо бесконтрольный сброс. Но лучше раз в месяц подливать его, чем собирать воду с пола ;)

6769884 25.07.2019 14:25

Не совсем понимаю господа простите делитанта. Так схема ГВС без РБ не способна работать или как? Как же тогда люди живут у которых на кухне стоят бойлеры и котлы я не думаю что они монтируют РБ где нибудь в ящике кухни. Это как то уже совсем. Должна же быть какая то рабочая схема предусмотренная для установки на кухне.

Славка 25.07.2019 17:34

@6769884, Способна, но зависит от давления воды и подрывника. Ну и обычно котёл + бойлер на кухню не пихают. А насос циркуляционный куда прятать будете? И расширительные баки бывают плоские ;)

sergN 25.07.2019 17:49

хз..у меня 150л бойлер был-так у него размер не для кухни.

mastersven 26.07.2019 13:35

Цитата:

Сообщение от 6769884 (Сообщение 321073)
....Так схема ГВС без РБ не способна работать или как? Как же тогда люди живут....

Полная аналогия с экономикой нашей страны ;). Опа..., но люди живут и делают вид, что работают.