evg 01.07.2011 19:37

А можно мне встрять с вопросм? )
На фото у санька полотеньчик подключается через рециркуляцию. Всё логично. Но у меня потребители ГВС рядом от котла и мне нет смысла только для одного полотенчика мудрить рециркуляцию. Каким образом без рециркуляции можно ещё подключить полотенчик? (также имею БКН, ТТ котёл и в планах ГК).
Вижу простые варианты: последовательно в контур ГВС (полотечник почти всегда будет холодным) или параллельно делать контур в СО (тогда летом полотенчик не работает).

Valery_SY 02.07.2011 01:26

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 12549)
А можно мне встрять с вопросм?..

И мне тоже.
Имею бивалентный БКН емкостью 300 л (который может нагреваться от двух источников: газового котла и солнечного коллектора). Ситуация аналогичная, как и в предыдущем вопросе: не хочу, чтобы полотенцесушители работали в системе ГВС. Скажите, а если сделать так: заставить их работать от нагретого БКН через спиральный теплообменник, к которому подключается котел. Иными словами, когда котел не греет воду в БКН, к верхней спирали БКН подключаем полотенцесушители и греем только их. Сама система отопления в этом случае не работает. Когда нужно подогреть воду в бойлере, котел подключается к верхней спирали, а полотенцесушители на это время отключаются. Кто что об этом думает?

p.s. Имею полотенцесушители из стали. Производитель запрещает их установку в контур ГВС, можно только в отопительный, иначе грозит отменой пятилетней гарантии.

p.p.s. У себя в квартире 10 лет назад, при проведении ремонтных работ, установил в линию рециркуляции полотенцесушитель от серьезного польского производителя Install Projekt. Через год полотенцесушитель пришлось демонтировать и заменить на обычный шланг. Потек в центре одной из трубок (не на сварке)...

Славка 02.07.2011 01:41

Valery_SY, Летом ГВС только от солнца? Если да, то не проблема вроде сделать.

В квартирах очень часто электрокорозия случается. Причём на нерже чаще бывает чем на железе. Чём мутит ваш продавец. В паспорте будет чётко указоно куда ставится.

Valery_SY 02.07.2011 02:46

Если есть солнце, то от солнца, если его нет, то от котла. Просто тогда летом систему отопления не нужно подогревать, если получится так, как я описал. Солнце или котел нагрели 300 л воды, а затем от нее начинают работать полотенцесушители.

Продавец у меня честный, польский. В паспорте и каталогах написано, что не рекомендуется установка полотенцесушителей в контур ГВС, только в контур системы отопления.

Славка, уж коль заговорили об электрохимической коррозии. Есть у меня камин с водяной группой (бойлером). В инструкции на стальной бойлер сказано, что запрещается выполнять обвязку медью без использования изолирующих вставок. Так может нержавейкой обвязать до теплообменника. Как думаете?

santeam 02.07.2011 12:20

когда-то давно я подумывал о включении полотенчика в линию загрузки бойлера, т.е. без насоса, на обратке, с байпасом, он бы грелся при каждом нагреве бойлера, т.е. раз 5 в день, после разбора ГВС, как раз просушить полотенце после душа. Реализовать не пришлось... Почему бы нет?
Valery_SY, вам при нагреве от СК можно переключать на байпас, мимо ПС

Славка 02.07.2011 13:02

Вложений: 1
Valery_SY, А смысл в обвязке нержавейкой? Производитель про вставки речь ведёт для отсутствия гальванопары. Обвяжите железом, лет на 20 хватит точно.

По подключению полотенчика от контура котла. Кинул схемку. Теперь в зависимости от режима работы смотрим что надо. Если ставим реле выключающее насос полотенцесушителя при включении котлового, то получаем что полотенчик будет греться только при неработающем котле.
Можно пойти дальше. Поставить насос полотенчика минимальной мощности, скажем ватт 10 (а больше там и не надо), сделать подключение его трубой меньшего диаметра (чтоб уменьшить влияние на основной контур) и оставить включённым постоянно. В итоге при включённом котле будет брать тепло от котла (но с обратки бойлера не мешая его нагреву), а при выключении котла с бойлера.

Valery_SY 03.07.2011 01:39

Вложений: 1
Господа, спасибо. Насколько я понял, чисто теоретически, такой режим работы вполне можно реализовать. С обвязкой, правда, у меня все иначе: котел имеет свой переключающий трехходовой и встроенный насос. Я "врезал" полотенцесушители именно так, как описали Вы, Славка. Вроде бы все должно работать, причем полотенцесушители могут работать совершенно независимо от котла и камина и не мешать их возможной работе на нагрев бойлера.

Насчет нержавейки на обвязку. У КАНа есть тонкостенная нержавейка под пресс, которая стоит в Польше примерно как медь. Очень уж мне импонирует. Камин работает в открытой системе. К тому же, теплообменник без ржавчины прослужит больше.

santeam 03.07.2011 10:31

по вашей схеме, я бы попытался вместо пяти смесителей на коллекторах установить один для ТТ и перепускать излишки тепла с ТТ в ваш огромный бойлер, чтобы не ставить буферную емкость. При остальных низкотемпературных источниках тепла проще управлять только насосами нагрузок. Или вы простых путей не ищете ;)

sanyok 05.07.2011 23:25

Вложений: 1
Прислушался к рекомендации Славки...перенёс расширительный бак, убрал перепускной клапан со стояка радиаторов....в качестве шунта использую батарею в помещении подвала...

santeam 06.07.2011 10:15

обвязку ТТ или уберите, или нарисуйте правильно.
так что с логикой работы?