Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Как обвязать котёл? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=728)

artexpress 27.08.2014 12:33

nice911, Meibes?

Славка 27.08.2014 12:52

он самый

nice911 27.08.2014 13:09

Да, а обвязка будет на KAN Inox. Потом скину финал.

ignatov 27.08.2014 14:46

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 197782)
Наконец-то начата обвязка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8dda8130d.jpg

Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).

sergN 27.08.2014 19:33

мне всегда было интересно-как воздух из такого положения сможет покинуть РБ.
у меня в зайце внутри стоит подрывник и сбросник/развоздушник..

nice911 27.08.2014 23:47

с радостью бы ответила, но ничего в этом не смыслю.

nice911 31.08.2014 19:41

теперь как-то так, но еще не закончили:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...342254f09d.jpg

Сергей 31 31.08.2014 20:39

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198177)
теперь как-то так, но еще не закончили:

В целом прилично и дорого.
Из мелких неточностей:
1. Фильтр на обратке котла в таком положении, как он установлен не работает. Да он там и не нужен. В майбосовской гидрострелке которая у Вас стоит есть очень кругой грязявик.
2. Расширительный бак бойлера ставится не на подаче горячей волы из бойлера, а на входе холодной в бойлер. Рядом с этим синим баком группа безопасности котла, а нужна группа бойлера. Она выглядит в такой последовательности: обратный клапан подрывной клапан от 6 бар и выше, расширительный бак.

P.S. Уточните у Вашего монтажника и напишите нам ответы на такие вопросы, а мы поправим.
1. давлени воды в системе отопления на холодную?
2. давление расширительного бака котла и системы отопления?
3. давление расширительного бака бойлера?
4. настройки (давление) реле давления насоса вкл. выкл.

nice911 31.08.2014 21:50

Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.

1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар

Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?

Славка 31.08.2014 22:01

Холодная вода на бойлере снизу, рециркуляция посередине, с насосом, выход горячей вверху