MozolV 17.05.2011 10:41

Итак, по ныне действующим СНиП. Освещение 3х1.5, автомат защиты - 10 А, розеточные группы 3х2.5, автомат защиты - 16 А, максимум - 20 А. Все дело в том, что производители не выдерживают нормы по диаметру жилы кабеля, а соответственно и сечению. Т.е. кабель промаркированный как 1.5 мм.кв. реально может быть и 1.2 мм.кв. К тому же добавками в медь увеличивают сопративление. Посему в СНиПах и снижают рекомендуемый ток проводника. Что касается алгоритма прокладки. Я бы делал так: определится с точками розеток, выключателей, светильников; далее проложить кабельные линии, можно вырезать посадочные под розетки, выключатели, распределительные коробки, но их самих не вмазывать; нанести штукатерку; вмазываем монтажные и распределительные коробки, "распаеваем" провода в распределительных коробках, проверяем мегоомметром проводку. Ну а далее, если все в норме, чистовая отделка и чистовой монтаж. Если слой штукатурки получается тонкий и все равно придется штробить, тогда можно сначала нанести штукатурку черновую и уже потом приступать к электрике. Не рекомендую до штукатурки крепить монтажные и распределительные коробки - потом большую половину придется переделывать.

Тимур 17.05.2011 12:25

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 1390)
Я разводил на все розетки 3х2,5. Просто бухта была большая и недорогая)))
Медь 1,5=3 кВт, 2,5=5 кВт нагрузки +\-.
Будете ставить несколько розеток на один кабель-не потеряйте землю!

Землю можно в карман насыпать - тогда не потеряется :)
А что касается проводов, то там сложно ее потерять - обычно в трехжильном кабеле идет по цветам - синий, коричневый и желто-зеленый. Вот на желто-зеленый, насколько я помню, и вешается земля.

Пух 17.05.2011 12:46

Цитата:

Сообщение от MozolV (Сообщение 2312)
Итак, по ныне действующим СНиП. Освещение 3х1.5, автомат защиты - 10 А......

по снипам это конечно дело хорошее, но вот куда в выключателях землю присоединять? да и в большинстве светильников земли нет. и узо на освещение не ставиться. поэтому в большинстве случаев третий провод обрезается или не используется. посему себе на освещение делал 2х1,5, а не 3х1,5. если нет разницы, зачем платить больше??

adf 17.05.2011 12:50

Тимур,
Имелось в виду-не разорвать желто-зеленый провод земли,при подключении нескольких розеток.
На освещение себе вел 2х1,5. Вся проводка в штробах, а где-то там внизу, в ящике стоит общее УЗО.

MozolV 18.05.2011 10:43

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 2338)
по снипам это конечно дело хорошее, но вот куда в выключателях землю присоединять? да и в большинстве светильников земли нет. и узо на освещение не ставиться. поэтому в большинстве случаев третий провод обрезается или не используется. посему себе на освещение делал 2х1,5, а не 3х1,5. если нет разницы, зачем платить больше??

1. Часть выключателей - двухклавишные, т.е. либо на две группы светильников, либо в самом светильнике две группы.
2. Большинство светильников требует заземление, так как имеет металические части в каркасе. Вы уверены на этапе монтажа, что понравившийся вам светильник не будет иметь металических частей. При таком раскладе у вас половина светильников, требующих заземления, будет не заземлена. :gr:

santeam 18.05.2011 11:30

и еще пару лет назад, когда энергонадзор проверял внутрянку, они смотрели на 3-й проводник в освещении.
Да и провод от люстры ведь идет не напрямую к выключателю, а в распредкоробку, где и подключается земля (см моё фото выше)

Консультец 18.05.2011 19:39

Если честно, то на освещение (выключатели) клал бы 1 квадрат, на розетки - 1,5, только в нужные места - 2,5. Дифф - на "мокрые" места.
Земля в светильниках желательна.

А так, заложил везде 1,5 - 2,5. Просчитал нагрузки и прослезился. На 2-х километрах кабеля НГ-лс мог нормально сэкономить. Да и пучки кабеля к щиткам выглядели бы не так устрашающе.

santeam 19.05.2011 09:51

Добавлю, если в щитке на один автомат приходится две линии, то они должны быть одинакового сечения. У меня в щитке все 3*2.5, а уже от распредкоробок к точкам 3*1.5 (к мощным потребителям (СМ, ПМ, духовка) свои линии 3*2,5)

Консультец 19.05.2011 15:27

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 2750)
Добавлю, если в щитке на один автомат приходится две линии, то они должны быть одинакового сечения. У меня в щитке все 3*2.5, а уже от распредкоробок к точкам 3*1.5 (к мощным потребителям (СМ, ПМ, духовка) свои линии 3*2,5)


:bn:

Лютик 24.05.2011 09:57

У меня полетели пробки на счетчике. Хотела купить автоматические на 16, так уже 4 магазина оббегала. Нигде нет! Сижу в темноте, со свечкой!