Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Первый пуск системы отопления. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2548)

sanyok 22.11.2011 12:43

Первый пуск системы отопления.
 
Содам ещё одну темку...обсудим:
1. как заполнять систему отопления теплоросителем.
2. как готовить котёл и систему к пуску.
3. как развоздушивать и подпитывать.
4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать.
5. за какими параметрами следить.
6. когда звать сервисанта.
7. режим зима/лето...
8. прочие тонкости.

sergN 22.11.2011 19:24

ага и как располагать расширительный бак. мне почему-то кажется , что он должен быть соской вверх. из колокола воздух не выходим сам ну ни как.
заполняешь смотришь на манометр и травишь со стрелки краном(у меня ещё и краник на крышке...типа быстрее...лишняя вварка , но система большая.)
ну и товарищу орешь на 2 этаж-трави!!!!!! потом всё сначала.
ТП перед этим заправлен и заглушен по-контурно.
вот прогнал ты систему -стояки , радиаторы. давление в норме.
открываем ТП и стравливаем то, что подперло и то что в самой гребёнке. опять орешь...или говоришь.
вот и всё у меня по заполнению.
2/глушим ТП опять .
зовем парня знающего вашу автоматику.
или сам запускаешь котел.
сразу сработает бойлер.(желательно в него воды пустить до этого..)
потом включатся на радиаторы.
можно это видеть по температуре труб.
пусть работает.
ТП прогревается за неделю.СНАЧАЛА ТУДА ДАЕМ 20ГРАДУСОВ (ДЕТАЛИ СМОТРИ САМ-Я НЕ ПОМНЮ) И ДАЛЬШЕ ПО ГРАФИКУ ДОБАВЛЯЕМ .
зима-лето....ну блин до лета ещё полгода.

Павел 22.11.2011 19:35

Я все сделал в одиночку.
1) Открыл все краны на вводе воды в дом.
2) Открыл все краны под котлом.
3) Открыл подпитку. Догнал давление до 2 бар. Закрыл подпитку.
4) Открыл все контуры ТП первого этажа. Послушал автоматические развоздушники.
5) Открыл стальные турецкие радиаторы Пекпан по очереди (по одному) развоздушивая краниками маевского каждый из них до появления струйки водички.
6) Добавил подпиткой давления до 2 бар.
7) Открыл подачу, отбратку на гребенке второго этажа и повторил все проделанное на первом.

В общей сложности процедура заняла порядка получаса.

sergN 22.11.2011 20:31

быстр однако. стар я стал...медленно думаю.а делаю ещё медленнее -(

Славка 22.11.2011 20:42

Павел, забыл пункт "включил насос"

santeam 22.11.2011 23:47

сначала промыть бы систему, неужели все опрессовывали? ;)
Серый консервант из стальных панелек смоется только после хорошего нагрева, так что слить лучше еще раз.
Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH.
Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную воду (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным).
2. проверяем давление в расш бачке (спускаем до 1+-)

Павел 22.11.2011 23:52

Насчет промывки была мысль.
Но у меня опрессовывали воздухом до 5-6 атмосфер.
Думаю все рабочую пыль повыдувало оттуда.
А если нет, то не вижу никаких угроз. У меня вся разводка полипропиленом.
Кроме ТП. Там разумеется МП.
Заполнял сразу водой из гидрофора.
Стоит фильтр грубой очистки на гидрофоре.
Полипропиленовый фильтр тонкой очистки на вводе в доме + грубая очистка перед котлом. Что там может случиться нехорошего?
Скоро буду на втором этаже "инкрустировать" жидкие обои, буду снимать радиаторы, посмотрю, что там из них вытечет. :)

santeam 23.11.2011 00:12

может вытечь серенькая вода
из фильтра перед котлом - нитки льна и стружка от калибровки МП, торцовки ППР (если это делали)
а из теплообменника котла высыпаться накипь
больше ничего страшного ;)

Павел 23.11.2011 00:30

santeam, позитивненько. :)

uka 23.11.2011 11:49

Я вот заливал дистилированную воду.
Кстати, если не ошибаюсь, открыл сейчас для себя новый источник дистилированной воду - конденсат с сушильного автомата.
П.с. А чем чревата не промывка стальных радиаторов от консерванта (а то у меня не промывали)?


Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна