Tiger 28.09.2011 18:06

Заземление
 
Раз уж в чате зашла тема про заземление расскажу про свой и не свой опыт. Мне официально делали электрики из РЭС. Заземление выглядело как забитые в землю 3 трехметровых прута 12 арматуры, связанные по верху еще одним прутом. Расстояние между прутами - около метра.

Товарищ видоизменил эту конструкцию, чтобы не надо было заниматься сваркой на месте. Арматура которая связывала забитые штыри была заменена на металлическую полосу. Вся конструкция легко складывается, перевозится на место и забивается. Рисунок прилагается ниже:

Tiger 28.09.2011 18:18

Рисунок:
Граффити # 47

майкл 29.09.2011 00:08

Tiger, схалтурили электрики из вашего РЭСа. Не сказать, чтоб критически, но все же... Правильно контур заземления выполнять из гладкой круглой стали, уголка и др., а из арматуры - в последнюю очередь. Во-вторых, расстояние между вертикальными заземлителями при их расположении в линию должно быть около 2,5м либо же равно их длине. В-третьих, а какой полосой связали заземлители? Если 4 на 25, то опять неверно - необходимо 4 на 40. Ну и в добавок, обычно проектируется как минимум 4 вертикальных штыря.
Но, повторюсь, главное в этом случае - сопротивление заземления; не могу сказать, что ваше необходимо сейчас же переделывать, просто сделано оно не по нормам

Korvet068 29.09.2011 00:33

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 28716)
Если 4 на 25, то опять неверно - необходимо 4 на 40. Ну и в добавок, обычно проектируется как минимум 4 вертикальных штыря.
Но, повторюсь, главное в этом случае - сопротивление заземления; не могу сказать, что ваше необходимо сейчас же переделывать, просто сделано оно не по нормам

Держу официальный проект в руках, полученый в сентябре сего года.
Штырей ТРИ. глубина -2.5 метра, расстояние между штырями по 5 метров. Штыри между собой соединяет сталь полосовая 20х4мм. Примечание: если после замера сопротивление контура заземления окажется более 30 Ом, увеличить число электродов

Tiger 29.09.2011 10:36

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 28716)
Tiger, схалтурили электрики из вашего РЭСа. Не сказать, чтоб критически, но все же... Правильно контур заземления выполнять из гладкой круглой стали, уголка и др., а из арматуры - в последнюю очередь. Во-вторых, расстояние между вертикальными заземлителями при их расположении в линию должно быть около 2,5м либо же равно их длине. В-третьих, а какой полосой связали заземлители? Если 4 на 25, то опять неверно - необходимо 4 на 40. Ну и в добавок, обычно проектируется как минимум 4 вертикальных штыря.
Но, повторюсь, главное в этом случае - сопротивление заземления; не могу сказать, что ваше необходимо сейчас же переделывать, просто сделано оно не по нормам

Главное, что измерения показали что всё в норме. У них по-другому и не принято делать.

майкл 29.09.2011 11:56

Tiger, странно как-то все это. В земле площадь поперечного сечения заземлителей (не важно - вертикальных, горизонтальных) по нормам должна быть более 100 мм.кв., расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. Это я точно знаю - сдавал технадзору, кабельным
сетям собственноручно построенные подстанции, а они контур заземления очень даже потчуют своим вниманием.
Но, все же главное - что у вас сопротивление в норме, а конфигурация самого контура не играет роли

Пух 29.09.2011 12:13

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 28794)
... расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. ...

скорее наоборот должно быть больше

майкл 29.09.2011 12:25

Цитата:

Сообщение от Пух (Сообщение 28814)
скорее наоборот должно быть больше

Почему наоборот? Вообще, если честно, не помню данного пункта точно, но в теперешних проектах (коттеджей, подстанций, цехов) не встречал, чтоб расстояние между ними было в два раза больше длины

майкл 29.09.2011 17:45

Почитал сейчас СНиП. Сопротивление повторного заземлителя не нормируется для жилых зданий там написано, кроме медицинских учреждений. Но в то же время вчера спрашивал у отца (он занимается испытаниями и измерениями электрооборудования), говорит - при трехфазном вводе нормируется, при однофазном - нет. Кто точно знает?

Пух 30.09.2011 10:09

по пуэ повторное не нормируется, но при ЭФИ требуют не более 30 ом. сам правды не добился