alce 12.05.2012 01:20

Усиление плит ПКЖ
 
Вложений: 3
Всем здрасьте!
Имеется подвал над гаражом (5,4 на 6,4м). Перекрыт плитами ПКЖ. В ходе переделок. Принято было уменьшить подвал и сделать над подвалом (цоколь) гараж на одну машину ванну и гардером. Пришлось лить столбы. с последующей балкой над ними.
Однако сейчас незнаю как усилить данные плиты и не знаю что делать.
1. Убрать заделку плит и аккуратно снять(часть стен уже возведено) и положить простые пустотки.
2. Оставить как есть подставив подпорки под ниж по середине ребер ПКЖ и усилить стяжкой (соединив ее с фундаментом)
3. Использовать плиты как несъемную апалубку и залить поверх монолитное перекрытие.
Схемы и планируемое монолитное перекрытие прилагаю
Всем заранее спасибо

Pavel_GGS 12.05.2012 10:52

Минимальные плиты по нес способности 400кг/м2. могут быть 600. но не более. более редко в РБ бываят по снег нагрузке.
В принципе даже 400кг/м2 хватает для машины. но тут может продавить скорлупу между ребрами (хоть и есть там маленькие попер ребра).
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет. правда пришлосьбы возможно либо плотность блоков увеличить либо толщину пободоле й чем 300мм.
Исходим из того что фундамент несет это все безобразие :)
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.
Да и столбы смотреть по гибкости надо.
PS вывод такой, что по случаю все конструкции получились расчетными

alce 12.05.2012 11:10

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.

Балочное ребрстое покрытие?! это как не совсем понял схемку если можно плиз.

Pavel_GGS 12.05.2012 11:12

через мин 30 схематично нарисую. ехать надо

alce 12.05.2012 11:31

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет.

Не захотел из-за того что решил уменьшить размер гаража с дву- сделать одногараждным, при этом поставить стенку. На плиты стенку высотой 5м просто боялся. Поэтому решил поставить столбы из 220мм трубы залитой бетоном
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77314)
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.

Столбы уже залиты и залиты внутри бетоном + обложены кирпечем. Балка будет концами опираться на тот же фундамент что и ПКЖ. Не совсем понял "по скользящей".
А городил такую конструкцию чтобы
1) гараж и жилые помещения были не наодном уровне
2) усиливая скорлупу ПКЖ завязать это усиление с балкой и фундаментом а не непосредственно пустить эту массу на плиты ПКЖ

Pavel_GGS 12.05.2012 17:51

Вложений: 1
со стороны гаража примкнуть к нарисованной вами балке на втором рисунке ваших схем.
надо покумекать. возможно точнотакже сделать и с другой стороны. т.е колонны со своей балкой находятся в свободном(скользящем) состоянии. т.е не перевязаны. работают раздельно. так проще для непредсказуемого поведения работы конструкций.

в низу скрин балочного перекрытия. в вашем случае между балками будут плиты ребристые. это перекрытие можно вполне хорошо запроектировать с большим увеличением нес способности. причем без учета работы даже вашых ребристых плит. скрин чисто для понимания вопроса. у вас будут свои размеры и толщины.
высота ребер по ходу 300мм ?

alce 13.05.2012 11:05

Вложений: 1
Да высота ребер 300мм
Тогда есть следующее предложение. Ложим балки ( два столба с электропередач) по середине их возводим опоры 25х25 (показаны зеленым цветом). Балки возвышаются над плитами на высоту кирпича (65мм).На ПКЖ ложим пенопласт 50мм и ложим арматуры поперечены (8мм) на балки с шагом 25мм Заливам бетоном 200 выше балок на 50-60мм. и :gv:. Т.е. получилось то ПКЖ оказались внутри :)
участок между ПКЖ 1 и 2 остается под осмотровую канаву.
Единственный вопрос по ПКЖ №1 там предется
- либо отверствие в плите деласть и выводить столб ложить на него арматуру 16 и ложить поперечины 8-ки на нее и противоположные концы 8-ок заделывать в фундамент
- либо выводить столб под ребро и ложить на ребро арматуры 16 и тоже самое

Pavel_GGS 13.05.2012 13:22

не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.

alce 13.05.2012 22:35

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 77469)
не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.

По-мойму я так и сделал в своем последним ресунке:dk:
Балки длиной 5,8м (столбы электропередач (4-ре арматуры 10-12мм), которые опираются по краям на фундамент как и плиты, По балкам заливается монолитеное перекрытие (думаю 100-120 мм будет предостаточно).
А под ними засунуты ПКЖ !?:bn:

Pavel_GGS 13.05.2012 22:40

не лучше без них.
зилить полноценное ребристое перекрытие