Стэлс 21.02.2013 15:53

alonecat, на всю высоту ленты это грубо +-на 1,2м в земле +над землей+еще и отмостка? Или имели ввиду над землей+чуть в землю и дальше вбок под отмостку?
Мне второе больше нравится:)

alonecat 21.02.2013 16:32

Я приводил пример для строений с малозаглубленным фундаментом. У них обычно подошва фундамента на 40-60 см ниже уровня земли + 40-50 над землей. Поэтому в ТФМЗ (теплоизолированный фундамент мелкого заложения) специалисты и рекомендуют утеплять на "всю" высоту ленты :).
Если делать ленту на 1,2 м (на уровень промерзания голого бесснежного влажного грунта), то и утеплять всю высоту (если нет подвала) - смысла никакого нет. Точно также как и закапывать на такую глубину утеплитель отмостки - он просто не будет работать (ниже 1,2 м и так постоянно +5 держится). Поэтому чаще всего в рекомендациях я встречаю стандартную картинку: 1 м вертикального утеплителя (50 см над землей + 50 см ниже уровня земли), а на глубине 40-50 см - утеплитель отмостки (30 см - предполагается для неотапливаемых помещений). На мой взгляд это вполне логично.
Хотя периодически встречаю "голые" рекомендации на форумах о заглублении утеплителя отмостки на 15-20 см. Тоже можно, но тогда стоит либо увеличить толщину утеплителя, либо ширину отмостки, чтобы все-таки гарантировано не пустить мороз к основанию фундамента.

Стэлс 21.02.2013 17:00

А стык "стена"/отмостка как правильнее: так _1(ЭППС отмостки заходит под стеновой) или так -1(ЭППС отмостки встык к стеновому)?. Или не принципиально?

alonecat 21.02.2013 17:08

Я так понимаю, это как уже получается. Если вертикальное утепление ниже утепления отмостки, то _1 никак не сделаешь :). У меня будет так, что ЭППС отмостки будет заходить под стеновой утеплитель. Во-первых, думаю чтобы в стык вода сверху (через грунт) не текла (маловероятно, но пусть). Во-вторых, мне так удобнее по размерам Технониколя (1,18 х 0,58 м). На самом деле рекомендуют еще поверх утепления гидроизоляцию кинуть (типа пленки 200 мкм), то ЭППС и так хорошо воду держит - главное стыки хорошо проклеить. Да и не будет (не должно быть) так потоков воды.

Кстати, в вышеописанных документах есть указание, что на углах горизонтального утепления отмостки, ширина утеплителя должна увеличиваться примерно х2. Утолщение должно проходить на 1,2 м от угла по каждой стороне. Т.е. по 3 лишних листа на каждый угол потратить придется (докупить дополнительную упаковку ЭППС 30 мм)

voffka 21.02.2013 17:31

Цитата:

Сообщение от alonecat (Сообщение 128619)
Я собираюсь делать 50 мм на фундамент и 30 мм на отмостку.

У меня так. Поверх под отмосткой еще пленка 200 мкм в 2 слоя без проклейки стыков ЭППСа.
Углы дома никак не отличаются от всего остального.
Никаких промерзаний не замечено.

alonecat 21.02.2013 17:43

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 128633)
Никаких промерзаний не замечено.

Я тоже думаю, что углы - это больше, чтобы "перебздеть", но $50 (пачка утеплителя) роли не сыграют... Хотя основываясь на вашем опыте еще подумаю :)

freeze 21.02.2013 20:03

А чем потом эппс на цоколе отделать можно?

voffka 21.02.2013 20:43

freeze, у меня пока просто поштукатурено по стеклосетке. Потом можно хоть плитку/камни наклеить, хоть кирпичом лицевым обложить, хоть декоративной штукатуркой замазать, хоть и просто покрасить....

alonecat 14.03.2013 14:39

Наткнулся сейчас на такую марку ЭППС как Батэплекс-35. Мол, новая линия на БАТЭ по производству ЭППС. Параметры почти идентичны Технониколю XPS-Стандарт. Листы тоже стандартные (600х1200). Стоимость на кубе различается на $15 ($130 против $145 у Технониколя).

Может уже кто пробовал и знает подводные камни?

Продавец говорит, что у него все раскупают за 1 день, когда приходит партия. Ну, я тоже бы хотел сэкономить $50-100 на всем объеме.

Консультец 14.03.2013 15:13

Цитата:

Сообщение от alonecat (Сообщение 132131)
Параметры почти идентичны

Простой пример. Теплопроводность Пеноплэкса на 10% хуже, чем Техноплэкса. И на те же 10% Пеноплэкс дороже.