santeam 23.01.2013 11:42

похоже на точечное пристеночное кипение в теплообменнике, влияет накипь, давление и скорость воды. Какое давление? Скорость насоса?

sergN 23.01.2013 11:47

такие звуки были в колонках нева...??

uka 23.01.2013 13:43

santeam, Давление воды на котле показывает около 0,7. Скорость насоса надо посмотреть меню, но вроде стояла высокая. Скорость воды не знаю где и посмотреть. Про накипь... котел работает 2 года, залита была дистилированная вода, может быть доливалось за все время до 5% обычной.

Александр Иосифович 23.01.2013 14:05

Лучше всего - это вызвать сервисного инженера.

santeam 23.01.2013 15:57

давление подпитайте до 1,5

misha 23.01.2013 17:08

у меня давление стоит 1.8.

nivnik 23.01.2013 17:14

какой кател турбо или атмосферник, и какая температура теплонасителя выставлена?

uka 24.01.2013 11:05

nivnik, атмосферник, температура воды выставлена на примерно 55гр.
Но вчера подпитал до 1,8 вроде вечером уже таких звуков не слышал. Так что Сантиму дополнительное спасибо.
Только вот все-равно не могу понять, почему давление падает (за год примерно с 1,5 до 0,7)? Нормально ли это, течи нигде вроде нет.

sergN 24.01.2013 11:20

расширительный бачек

uka 24.01.2013 12:24

sergN, а подробнее мысль? Бачек вроде то в порядке..